После пусконаладки приточки лопнул медный калорифер . Самый верхний калач .
Можно ли однозначно определить причиной то что не полностью согнали с калорифера воздух ? Температура обратки ниже 40 град не опускалась...
Рвет чисто по воде. Если воздушная пробка - будет ниже ее. Иногда бывает временная остановка циркуляции, при сильном морозе достаточно несколько минут. "Помогает" оребрение.
Вполне могло. Калорифер не в горизонте, заполнили водой, потом попадает воздух, часть петли отсекается пробкой, а в калаче остаётся вода. Воздухама падуль, дедамарозь пришоль, ашамба бешельме капЭц!!! Ссым кипятком в потолок.
уж скока раз твердили миру...
колочи рвет не лед, колочи рвет вода запертая меж быстро растущих ледяных пробок.
причины
- низкий расход воды в т/о,
- низкая темп.носителя
- сверхнеравномерный поток воздуха.
Всем добрый день! На крещение рванул наш теплообменник на приточной установке. Бодаемся с Заказчиком, поскольку он утверждает что это наша вина. На момент порыва приточная установка была полностью обесточена. Проверили клапана - закрыты, после выхода воздуховода на улицу он поворачивает вверх и идет по вертикали еще метра 3, далее стоит клапан и зонт. Далее все видно из фото и видео. Ваши комментарии, Господа)
Спасибо за ответ. Это понятно, да и гарантия уже прошла давно, но Заказчик грозит вызовом экпертизы. Как нам себя вести в данной ситуации?
И еще вопрос - необходимо ли перед каждым отопительным сезоном осуществлять спуск воздуха с калорифера? Если смотреть по трубам и идти от коллектора к калориферу, то калорифер является высшей точкой.
И еще - у нас договор на монтажные работы, входит ли пуско-наладка в эти "монтажные"?
А у Заказчика кто эксплуатирует это приточки? ИМХО, стопудово вина эксплуатации.
Монтажная (или продающая) организация не обязана эксплуатировать любую технику Заказчика (стиральную машину, кондиционер, приточку, автомобиль и т.д.).
Вы, конечно, должны было принять меры для недопустимости разморозки калорифера, но при этом ДОЛЖНО подаваться электропитание на автоматику приточки.
Инструкции на оборудование и щит автоматики мы передали Заказчику, но никаких письменных подтверждений этому нет. Эксплуатирующей организации нет, Заказчик сам производит эксплуатацию. Пуско-наладочной организации тоже не было, была только монтажная организация, т.е. мы. Договор на монтаж подписан 16 июня 2012г. и в нем прописана гарантия - 1 год. Если мы не говорили о том, что приточка должна быть включена в зимнее время всегда, а в инструкции по эксплуатации это есть - кто виноват???
Судя по видео, косячок с неплотно закрытым клапаном все-же присутствует, ПНР слабенькое.
Кстати, клапана как на видео, с шестернями в канале, сифонят и подзабиваются грязью шестерни (РОВЕН?).
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Вопросы:
1. При пропадении лектричества теплоноситель перестал подаваться? Там котельная или ТП? Присоединение зависимое?
2. На фото регулирующий клапан закрыт. Почему? Был ли он закрыт в момент аварии?