Лопнул медный калорифер.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Лопнул медный калорифер.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Лопнул медный калорифер.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 21660Тема: «Лопнул медный калорифер.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
После пусконаладки приточки лопнул медный калорифер . Самый верхний калач .
Можно ли однозначно определить причиной то что не полностью согнали с калорифера воздух ? Температура обратки ниже 40 град не опускалась...
Отредактировано: Nikkar 12-12-2011 17:53
Профиль
E-Mail
#2
А теплоноситель вода? На воде можно сделать предположение-воздух, на гиколе - брак колача.
Профиль
E-Mail
#3
Однозначно разморозка. Искать причину - она на поверхности...
Демонтировать, запаять, поставить на место.
Профиль
E-Mail
#4
теплоноситель вода , то что калач порвало льдом - это я понял однозначно.
Вопрос могло ли произойти это из за воздушной пробки вверху ?
Профиль
E-Mail
#5
Рвет чисто по воде. Если воздушная пробка - будет ниже ее. Иногда бывает временная остановка циркуляции, при сильном морозе достаточно несколько минут. "Помогает" оребрение.
Профиль
E-Mail
#6
Вполне могло. Калорифер не в горизонте, заполнили водой, потом попадает воздух, часть петли отсекается пробкой, а в калаче остаётся вода. Воздухама падуль, дедамарозь пришоль, ашамба бешельме капЭц!!! Ссым кипятком в потолок.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#7
Скорее всего, воздушная пробка.
Профиль
E-Mail
#8
Угу, недавно паял такой. У вояк на спец стадионе...По проету Темлоузел в подвале приточке на крыше...обвязка калориферов вашпе без воздухоотводчиков.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#9
Возможно ещё калач обдувался уличным воздухом.
Профиль
E-Mail
#10
уж скока раз твердили миру...
колочи рвет не лед, колочи рвет вода запертая меж быстро растущих ледяных пробок.
причины
- низкий расход воды в т/о,
- низкая темп.носителя
- сверхнеравномерный поток воздуха.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Всем добрый день! На крещение рванул наш теплообменник на приточной установке. Бодаемся с Заказчиком, поскольку он утверждает что это наша вина. На момент порыва приточная установка была полностью обесточена. Проверили клапана - закрыты, после выхода воздуховода на улицу он поворачивает вверх и идет по вертикали еще метра 3, далее стоит клапан и зонт. Далее все видно из фото и видео. Ваши комментарии, Господа)
Профиль
E-Mail
#12
К сожалению фото и видео добавить не могу....
Профиль
E-Mail
#13
http://yadi.sk/d/88t7S0jqGSjWh - фото и видео доступно по этой ссылке
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
На момент порыва приточная установка была полностью обесточена.
в инстркции по эксплуатации д.б. жирно выделена фраза
"ВНИМАНИЕ! если не будет ЭЭ, то калориферу придет ПЦ!"
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#15
Спасибо за ответ. Это понятно, да и гарантия уже прошла давно, но Заказчик грозит вызовом экпертизы. Как нам себя вести в данной ситуации?
И еще вопрос - необходимо ли перед каждым отопительным сезоном осуществлять спуск воздуха с калорифера? Если смотреть по трубам и идти от коллектора к калориферу, то калорифер является высшей точкой.
И еще - у нас договор на монтажные работы, входит ли пуско-наладка в эти "монтажные"?
Профиль
E-Mail
#16
Добрый день!

В Договоре стандартно указываем стоимость монтажных работ одной строкой, а ПНР (пуско-наладочные работы) - отдельной строкой.

Да и люди, их выполняющие (монтаж и ПНР) могут быть разные.

С Уважением,
Отредактировано: vnipi 21-01-2014 13:53
Профиль
E-Mail
#17
А у Заказчика кто эксплуатирует это приточки? ИМХО, стопудово вина эксплуатации.
Монтажная (или продающая) организация не обязана эксплуатировать любую технику Заказчика (стиральную машину, кондиционер, приточку, автомобиль и т.д.).

Вы, конечно, должны было принять меры для недопустимости разморозки калорифера, но при этом ДОЛЖНО подаваться электропитание на автоматику приточки.

Если не так, поправьте.
Отредактировано: SSA 21-01-2014 14:04
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#18
Инструкции на оборудование и щит автоматики мы передали Заказчику, но никаких письменных подтверждений этому нет. Эксплуатирующей организации нет, Заказчик сам производит эксплуатацию. Пуско-наладочной организации тоже не было, была только монтажная организация, т.е. мы. Договор на монтаж подписан 16 июня 2012г. и в нем прописана гарантия - 1 год. Если мы не говорили о том, что приточка должна быть включена в зимнее время всегда, а в инструкции по эксплуатации это есть - кто виноват???
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
KReVeTKo пишет:
Заказчик сам производит эксплуатацию.
Отгадайте с трех раз, кто виноват. :D
Кстати, гарантия год с 16.06.2012 по 16.06.2013. На что (прописано в договоре)?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#20
Судя по видео, косячок с неплотно закрытым клапаном все-же присутствует, ПНР слабенькое.
Кстати, клапана как на видео, с шестернями в канале, сифонят и подзабиваются грязью шестерни (РОВЕН?).
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Профиль
E-Mail
#21
Привод чем-нибудь закройте))))

Вопросы:
1. При пропадении лектричества теплоноситель перестал подаваться? Там котельная или ТП? Присоединение зависимое?
2. На фото регулирующий клапан закрыт. Почему? Был ли он закрыт в момент аварии?
Профиль
E-Mail