Не работают кондиционеры RAS-25CNH10/RAC-25CNH10, с пульта и без пульта не включаются. Предохранители в порядке. В доме был перепад в напряжении, думаю в этом причина. Вызывала сервисную службу, говорят нужно менять платы, но плат у них нет.
Господа специалисты, пожалуйста помогите, очень нужно отремонтировать!!!!
Спасибо!
vnipi пишет:
http://www.cherbrooke.ru/ позвоните в эту компанию, в сервисный отдел. В прошлом году были платы как раз для таких моделей кондиционеров.
Возможно и Вам повезет, не придется ждать поставки.
Для внутреннего блока RAS-25CNH11 возможно для наружного их там давно нет и не будет - модель 2003 года давно снята с производства и запчасти тоже. Если даже где либо найдёте цена будет неадекватной :( .
Blackfoot пишет:
Проблема в 90 процентов случаев решается ремонтом блока питания
Взялись починить Hitachi В варисторах, кто понимает?На данной модели был скачёк напряжения.На наружном блоке на одном из плат заменил предохранитель.Варистор 416NR-10D взорвался.В Чип и дипе продали10Т221K.Впаял ,а он взорвался и естественно предохранитель.Без варистора предохранитель не перегорает.Какой варистор надо купить под замену?416 на сколько я понимаю вольт,а продал продавец не то,на 221вольт.
SSA пишет:
Должен выдерживать без срабатывания (пробоя) АМПЛИТУДНОЕ значение напряжения, которое в корень из двух (1,414) раза выше ДЕЙСТВУЮЩЕГО (220 В).
Однако бахнул VS2.Может в этом месте выше напряжение.Впаял HEL 10D471K-не бахает.Маркировка 471,что означает? В магазине продавец уверял,что серийный номер.Из других источников вольты.Оригинал 416NR10D. Расшифровку маркировки,кто знает?
SSA пишет:
Открой вторую ссылку и в левом ряду выбери варистор
Для того,что бы выбрать надо знать напряжение срабатывания.Оригинальный варистор 416NR10D неизвестной фирмы.Как, по маркировке определишь напряжение срабатывания?По ссылке, которую дали 41волт умножить на 10 в степени 6 =41000000волт Абсурд получается. HEL 10D471K -тут понятно 47вольт умножить на 10 в 1степени.470волт срабатывание.А, как считать по оригиналу?
"Таких схем нет поскольку варистор это устройство защиты от Импульсных помех, а не защита от перенапряжения в сети."
Однако из-за сильных импульсов он не линейно меняет сопротивление, заставляя гореть предохранитель, при этом обычно рассыпаясь изза отведенной энергии.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Уважаемый Андрей (Durovsan)!
Огромное спасибо Вам за помощь в починке кондиционеров!!!!!
Надеюсь ничего больше ломаться не будет, но если вдруг ... я Ваш клиент:-)
C уважением,
М.
На долго ли ? Вам крупно повезло что сгорел предохранитель (иначе тема бы превратилась в танцы с бубнами на тему как починить плату) поскольку стоял варистор с минимальным допуском 416NR10D (265V переменного напряжения) вы туда поставили 471 (300 вольт) теперь при возникновении подобной ситуации с перенапряжением уже варистором и предохранителем не отделаетесь, ну это ладно заработали денег и хорошо - простоя я такой подход к работе не уважаю. :(
471 на 55в выше оригинала.Не было других варисторов.И раньше Вы VALVE не говорили,что 265в оригинал,и из каких источников это.На дайкины говорят ставили эти 471 пока проблем не было.По другим источникам 10D471 амплитудное срабатывание 300в при переменном токе и 380 при постоянном.
SSA пишет:
Должен выдерживать без срабатывания (пробоя) АМПЛИТУДНОЕ значение напряжения, которое в корень из двух (1,414) раза выше ДЕЙСТВУЮЩЕГО (220 В).
Вот и SSA за это.311в получается.В России по Госту норма напряжения сети 220в+-10%.Я частенько встречал в сетях 242в.При таком напряжении и сработал видно варистор 416NR10D на напряжение срабатывания 265в+-10%=238,5в,где 10% погрешность.Может и 6000в побывало импульсного напряжения.
Андрей, Вы, честно говоря, начинаете слегка раздражать...
Цитата про оригинальный варистор - с Вашего поста #17.
Иногда надо читать и осмысливать то, что Вам отвечают.
Еще раз повторяю: откройте ВТОРУЮ ссылку, в ней в левом столбце выберите маркировку (производитель), потом номиналы и характеристики, и в таблицах выбирайте варистор с напряжением срабатывания, которое Вам требуется.
Выбрали 471, значит, будет срабатывать в пределах от 425 до 517 В.