Вечер добрый! Очень нужен. Заранее благодарю
Сообщений: 156
Регистрация: 03-04-2006
Создано:
15-09-2011 08:48
#2
Скорее всего ошиблись с моделью кондиционера. Не находятся такие модели.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
15-09-2011 10:54
#3
Выложил конфигурацию Samsung-а для любой модели, даже еще не выпущенной.
Но нужна голова, которая что-то соображает.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage130511
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 281
Регистрация: 09-11-2009
Создано:
15-09-2011 11:57
#4
Большое спасибо, SSA! В принципе, все понятно более-менее, только что за таблицы А и В по оборотам вентилятора?
Цитата Sysok пишет:
Скорее всего ошиблись с моделью кондиционера. Не находятся такие модели.
Все четко. Кондер клиент купил 2 месяца назад, маде ин чина на шильдике имеется
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
15-09-2011 14:41
#5
Цитата roeg пишет:
Все четко. Кондер клиент купил 2 месяца назад, маде ин чина на шильдике имеется
Ну если четко, то ищите эту модель здесь, это все что выпустил Samsung AQ12N*:
AQ12NA1MID
AQ12NA1SAM
AQ12NAMID
AQ12NAN1MID
AQ12NAN1SAM
AQ12NANSER
AQ12NAUMG
AQ12NAX1MID
AQ12NAX1SAM
AQ12NAXSER
AQ12NBANXAX
AQ12NBAXAX
AQ12NBAXXAX
AQ12NBMD2/XSV
AQ12NC1SAM
AQ12NCN2FRA
AQ12NCN2GAR
AQ12NCNSER
AQ12NCX2FRA
AQ12NCX2GAR
AQ12NCXSER
AQ12NENSER
AQ12NEXSER
AQ12NG1SAM
AQ12NGN1SAM
AQ12NGX1SAM
AQ12NLNAND
AQ12NLXAND
AQ12NSAN
AQ12NSANEUR
AQ12NSAX
AQ12NSAXEUR
AQ12NSBAND
AQ12NSBN
AQ12NSBN-001
AQ12NSBNAND
AQ12NSBX
AQ12NSBXAND
AQ12NSCN
AQ12NSCNEUR
AQ12NSCX
AQ12NSCXEUR
AQ12NSDN
AQ12NSDX
AQ12NSENEUR
AQ12NSEXEUR
AQ12NSVN
AQ12NSVNEUR
AQ12NSVX
AQ12NSVXEUR
Цитата SSA пишет:
Выложил конфигурацию Samsung-а для любой модели, даже еще не выпущенной.
Датышо!
А вот на Юнфарау инвертор, который уже выпущен, код опции 36 символов и явно в твою таблицу не влазит. :D
Вот коды:
AQ12NANSER: 006025-17124С
AQ12NENSER: 026024-17125E
Но если куплен 2 месяца назад, это скорее всего AQ12TSBNSER:
03 A2 57 C2 3B 81 10 00 00 00
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
15-09-2011 19:31
#6
Ну, не умничай, ну не написAл, что КРОМЕ ИНВЕРТОРОВ. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 281
Регистрация: 09-11-2009
Создано:
16-09-2011 00:31
#7
Ничего не принимает, гад. Код 12- значный. В таблице humanа есть AQ12NSENEUR , дайте, плиз, его код, может подойдет
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
16-09-2011 09:04
#8
Цитата SSA пишет:
Ну, не умничай, ну не написAл, что КРОМЕ ИНВЕРТОРОВ.
Отстал от жизни.
on/off 2011 года имеет код опции 24 символа :D
так шта незачет :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 100
Регистрация: 24-05-2011
Создано:
16-09-2011 09:09
#9
Забыли указать модели, в которых код вводится с двух пультов одновременно, а ещё и не любым пультом.., двойной незачёт :D
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
16-09-2011 09:26
#10
AQ12NSENEUR аналогичен AQ12NENSER:
026024-17125E
возможно в конце надо 2 раза нажать on/off.
выложи фото шильда.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
16-09-2011 10:03
#11
2 human
Ну, ты к Samsung-у ближе, тебе виднее... У нас в Мухосранске и этой информации практически никто не знает.
Отредактировано: SSA 16-09-2011 10:04
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
16-09-2011 11:08
#12
Ну почему же не знают. Любой СЦ в Оренбурге, имеет доступ к GSPN и -> знает это.
База мануалов и бюллетеней рулит.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
16-09-2011 11:37
#13
Кстати, про СЦ кондиционеров Samsung в Оренбурге. Специально только что зашел на сайт, посмотрел. Сервисбыттехника закрылась - проблемы у руководства, а ТИКО в 2005, то ли в 2006 авторизовались как СЦ кондиционеров на моей базе. Хочешь - пришлю фото "их" СЦ с собственной персоной?
Есть правда, еще КомИнКом-Сервис, сейчас ООО "Орбита" и фсё...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
16-09-2011 11:48
#14
ООО "КомИнКом- Сервис" не имеет авторизации по a/c
ООО ТИКО-сервис - имеет авторизацию по a/c.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
16-09-2011 11:51
#15
А ты ради интереса посмотри их фотографии сервисной зоны. Хочешь, пришлю такие же?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
16-09-2011 12:24
#16
давай высылай.
Ванная комната или туалет по размерам? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
16-09-2011 12:33
#17
Не, угол в металлическом гараже... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 281
Регистрация: 09-11-2009
Создано:
16-09-2011 15:25
#18
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
16-09-2011 16:09
#19
Так это же контрабас для России). Девайс привезли из Украины?
Теперь напишите, как и каким пультом вводите код опции.
Два раза пробовали нажимать?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 281
Регистрация: 09-11-2009
Создано:
16-09-2011 21:17
#20
Куплен на Украине. Пульт ARH 403. Кода ввожу как всегда. Пробовал два раза нажимать - сигналит охрипшим криком 3 раза и дергается двигатель.
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
17-09-2011 00:35
#21
Плата родная? Если новая, какой партномер у платы?
Пишите историю секаса подробнее.
Отредактировано: human 17-09-2011 00:38
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 281
Регистрация: 09-11-2009
Создано:
17-09-2011 15:43
#22
Значит, все по порядку: плата родная, номер на БП DB93-05745A-LF SMT0804184372, номер на плате с процем DB93-05744A-LF SMT0804190092. Проблема следующая - при включении сразу работает нормально, но если на пульте нажать, например, переключение скоростей вента или шаговый двигатель, то сразу идет сигнал на реле 4хходового. Если продолжать нажимать кнопки пульта, то кондиционер поочередно переключает режимы работы. Такое ощущение, что жмешь кнопку MODE. Пробовал менять пульт - тоже самое. Вот такой секас :D
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
17-09-2011 18:37
#23
Наверное вода попала на плату?
проще ее заменить
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 1509
Регистрация: 01-07-2009
Ща спою
Создано:
17-09-2011 21:52
#24
Цитата human пишет:
on/off 2011 года имеет код опции 24 символа
Цитата human пишет:
А вот на Юнфарау инвертор, который уже выпущен, код опции 36 символов
Цитата ходящийвосне пишет:
Забыли указать модели, в которых код вводится с двух пультов одновременно
Вау! Чудо техника! Наверно скоро код конфигурации будут на визуал бейсике с двух пультов по македонски шмалять в сторону наружника и исчо столько же, но на си шарпе в сторону нутрянки
Ай лав зис гейм
Сообщений: 281
Регистрация: 09-11-2009
Создано:
17-09-2011 23:30
#25
Цитата human пишет:
Наверное вода попала на плату?
проще ее заменить
Плюс-минус остановка - сколько потянет платка? И еще маленький вопрос
Цитата human пишет:
Так это же контрабас для России
Об этом, если можно, поподробнее, на будущее чтобы знать
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
18-09-2011 10:14
#26
Плата будет стоить 1000-1500 руб
в Россию завозятся блоки только SER
(Samsung Electronic Russia).
Например AQ12NENSER
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
19-09-2011 11:27
#27
Поправка. Закупка меньше. 1500 руб - это 200% сверху
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
19-09-2011 11:34
#28
Не кислая маржа однако! Как в том анекдоте: "Вот на эти два прОцента и живу!".
Отредактировано: SSA 19-09-2011 11:42
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 281
Регистрация: 09-11-2009
Создано:
19-09-2011 17:18
#29
Нашел такой же аппарат, так там код 24 значный на пульте. На моем можно только 12 значный. Как такое может быть? Может поэтому не принимает? Если есть код, дайте, плииз!
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
19-09-2011 17:31
#30
Цитата SSA пишет:
Не кислая маржа однако! Как в том анекдоте: "Вот на эти два прОцента и живу!".
Да я фиг его знаю почем могут впарить. СЦ предприятие коммерческое. Написал от балды.
Цитата roeg пишет:
Нашел такой же аппарат, так там код 24 значный на пульте. На моем можно только 12 значный. Как такое может быть? Может поэтому не принимает? Если есть код, дайте, плииз!
Да шош ты в код так уперся.
24 значный код м.б. только на платах проектов MAX, Borocay, Crystal 2011 г. (блок питания и микроконтроллер на одной плате).
У тебя две платы, старый сплит. 12 символов.
Замени плату с процессором и будет тебе счастье.
На тот дефект, что описываешь, коды опции не влияют.
Отредактировано: human 19-09-2011 17:32
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.