Компрессор от Haier HDU-42C103/H купим
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Компрессор от Haier HDU-42C103/H купим

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Компрессор от Haier HDU-42C103/H купим»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12550Тема: «Компрессор от Haier HDU-42C103/H купим» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Пилите, Шура, пилите... Ошибочка Haier HDU-42CI03/H.
Отредактировано: durovsan 09-09-2011 17:06
Профиль
E-Mail
#2
Может проще (в смысле быстрее и дешевле) Copeland ZR61K3-TFD? Правда, трубы придется переделывать...
На рисунке ZR57,размеры такие же, как у ZR61/
Рисунок
Compressor.jpg (96,77 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
У Даичи Саньёвские родные дешевле, чем Копланды в розницу у других. Как ни странно. Неделю назад покупали.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#4
Дайкин китайского производства родной стоит.Гайки газовые обмёрзшие говорят были пол года.У двух кондиционеров компрессора клин словили.От нехватки фреона могли клин словить?Или зимой грелись.Масло практически не было на нипеле.Трасса на 3 этаж уходит и там сколько то до канальника.Клемы с компрессоров снял,включаться стали.Но один отрубился с ошибкой Е4.Мануал скиньте пожалуйста Договорились...
Отредактировано: durovsan 06-09-2011 20:53
Профиль
E-Mail
#5
На куда?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
E4 - обрыв датчика температуры наружного блока.

"Газовые гайки обмёрзшие" и "нехватка фреона" - взаимоисключающие понятия.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#7
Опаньки! А мужики то и не знают...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
SSA пишет:
Опаньки! А мужики то и не знают...
Что не знаем- спрашиваем.Решили поставить Б/У.Не хотелось бы,что бы накрылся опять.Работает только на холод.По вертикали 10 м без петель.Наружный внизу.Масло на нипеле практически не было.Заправлять по весам или по давлению лучше?И масло какое добавить? В б/у его явно не достаточно.Обогрев картера поставлю.
Хозяин говорит,что не заправляли 2 года.Сервисники подозрительные были.Видели,что гайки обмёрзшие.И сказали,что фреона в норме,а обмерзает из за зауженной вентиляции канальника.Обмерзает у такого же работающего, при 3Ваr.Я до 4 пока не доводил,посмотрим.Может так случиться,что компрессора рабочие,а автоматы выбивало,если фазы перекинули в тихаря электрики.
Отредактировано: durovsan 07-09-2011 21:11
Профиль
E-Mail
#9
[QUOTE]SSA пишет:На куда?
Мануал имеете ввиду?durovsan@yandex.ru
Отредактировано: durovsan 07-09-2011 21:09
Профиль
E-Mail
#10
На почту почему-то не получилось, смотри здесь: http://www.aircon.ru/forum/index.php?...sage130193
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
SSA пишет:
Cпасибо, но там нет HDU-42C103/H.Как думаете,если фазы попробовать перекинуть на компрессоре?
Отредактировано: durovsan 08-09-2011 09:12
Профиль
E-Mail
#12
Может, все-же не "1" после "С" - холодной модели, а "F", хотя, не принципиально, это "Design number".
На "холодном" 42-м блоке стоит реле контроля фаз. И, если чередование фаз неправильное, то в наружном блоке будет включаться только вентилятор.
Фазы надо менять не на компрессоре, а на входе блока.
Отредактировано: SSA 08-09-2011 09:49
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#13
На холодных блоках с двумя пропеллерами реле контроля фаз нету.
Если фазы перепутать, то он будет крутиться в обратную сторону, греметь, греться и всячески выказывать своё "Фу!". Ну и качать, естесственно, тоже не будет.

3 бара, обмерзает всас... Лейте, лейте. Только компрессорами запаситесь. :)
Видели,что гайки обмёрзшие.И сказали,что фреона в норме,а обмерзает из за зауженной вентиляции канальника. - не исключено. Равно как и засратый испаритель или фильтры.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Olmer79 пишет:
3 бара, обмерзает всас... Лейте, лейте.
А мы пока не льём,думаем.Компрессор б/у ставить буду.заправлю по весам,плюс сколько то на1м трассы?Маслоподъёмные петли через 5 метров сделаю.Посмотрю, будет обмерзать или нет.Масла сколько посоветуете влить?2 литра Нееет Так мануала на холодный HDU-42C103/H,что нет ни у кого?
Цитата
Olmer79 пишет:
Равно как и засратый испаритель или фильтры.
Вы имеете ввиду в фреоновом контуре?Давление нагнетания проверю.Сколько там Вar должно быть?Разницу по перегреву для этой модели можете сказать?Фильтров не видел.
Отредактировано: durovsan 09-09-2011 01:14
Профиль
E-Mail
#15
Имею в виду по воздуху.
А вы точно уверены, что 42С103? Я за несколько лет много Хаеров видел, но такого ни разу. Единичка явно лишняя.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#16
42ci03. для тех кто видел Хаеры
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
Olmer79 пишет:
А вы точно уверены, что 42С103? Я за несколько лет много Хаеров видел, но такого ни разу. Единичка явно лишняя.
Есть такая модель,холодный Haier HDU-42CI03/Н.Ошиблись при переписывании.После С, АЙ.
Отредактировано: durovsan 09-09-2011 16:58
Профиль
E-Mail
#18
Почту проверь!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
SSA пишет:
Почту проверь
Получил мануальчик.Спасибо. Поставили компрессор.Всё равно обмерзает на низком.Погода +17.Ток 7А.Должно 8А на холод,3.6ВаR на низком.15Ваr на высоком.Трасса может длинная 37м?12м на верх и 25 по горизонтали.Фильтры проверял-чистые.Дополнительные дифузоры до меня ставили,наверное то же боролись с обмерзанием.