ремонтируем hitachi RAS-D14ex
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти ремонтируем hitachi RAS-D14ex

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «ремонтируем hitachi RAS-D14ex»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 3129Тема: «ремонтируем hitachi RAS-D14ex» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте, уважаемое сообщество. Достался мне кондиционер Hitachi D14EX. По заключению неизвестной мне конторы, диагноз компрессор. Первое включение дало три вспышки диода 301 - малая скорость вращения компрессора. Скинул разъем - получил четыре вспышки. Прозвон компрессора показал, что обмотки, по крайней мере, живы. Дальше. снял плату управления ВБ. Внешний осмотр не выявил нарушений. Собрал обратно. Код ошибки изменился на два мигания диода. При этом не важно подключен коннектор компрессора или нет. На 17 ноге процессора чистый высокий уровень. Прозвон силового модуля - все что можно проверить в норме. Считал EEPROM. Если надо могу выложить. Посмотрел обмен процессора с Еепромкой - на шине все то же, что я и считал программаторм. Напряжения 30, 15,12,5 все на месте, особого шума на линиях нет. Снял- поставил процессор - ничего не изменилось. Теперь собственно вопросы. Хочется дамп прошивки для сравнения. Второе, если не выйдет, готов купить плату управления RRZK2358
Профиль
E-Mail
#2
я попробую вам помочь в ремонте позвоните 89168765522 Александр