Просмотров: 3823Тема: «Кондиционер AU/AS-24H53F. При включени в сеть мигают зеленый и красный светодиоды (LED1 и LED3), кондиционер не запускается., Может кто-нибудь вкурсе, что за ошибка?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Смонтировали кондиционер AU/AS-24H53F торговой марки HORIZONT. При включении в сеть открываются и закрываются шторки, загораются зеленый (run) и красный (sleep) светодиоды, продолжают мигать, а потом гаснут. На команды ПДУ не реагирует. На сервисную кнопку тоже. При отключении наружнего блока, все то же самое. Может кто знает, в чем проблема?
Проблема была в межблочном кабеле, точнее выпал провод из разъема на кабеле. Так было не видно, но после мельчайшего осмотра все выявилось. Спасибо тем, кто откликнулся.