На сабже после зимнего простоя при включении горят (не мигая) все индикаторы на дисплее внутреннего блока. На пульт не реагирует.
Компрессор не включается.
Код ошибки не показывает , горит чето типа FF.
Напряжения питания 5 и 12 В проверить не смог , т.к. пока не могу подобраться к внутреннему блоку.
Поиском такой неисправности не нашел. Что скажете?
ortodox azar написал что это не к вашему блоку....
а Zuk имел в виду что пробовали ли сделать самое простое и первостепенное: что делает практически любой толковый мастер когда встречает неизвестную ошибку, отключает напряжение минуты на 2-5 (типо что-бы конденсаторы разрядились) и подает напряжение и смотрит когда ошибка вылетает
Если сразу то скорее всего процессор на плате, хотя я лично еще не разу на мидеи не встречал взглюкнувший проц
а так посмотрите мануалы дантекса и дженерал климата
хотя azar скорее всего смотрел по всем
al_7 пишет:
толковый мастер когда встречает неизвестную ошибку, отключает напряжение минуты на 2-5 (типо что-бы конденсаторы разрядились) и подает напряжение и смотрит когда ошибка вылетает Если сразу то скорее всего процессор на плате
Отключал несколько раз , ошибка вылетает мгновенно при включении, да это и не ошибка по сути , просто на дисплее светится всё что может. Тоже грешу на проц , но сначала думаю перепрошить ППЗУ , если найду прошивку
Цитата
al_7 пишет:
а так посмотрите мануалы дантекса и дженерал климата
Спасибо , посмотрю.
ЗЫ: нашел здесь одну темку где есть схема платы на этот кондер.
Плату легко проверить, если есть второй блок. Второй вариант - если нет запасной, то снимаете всё электронное с внутрянки (приёмние, эл. двиг. заслонок, эл. двиг вентилятора, ПДУ не забудте) и идёте к электронщику, отдаёте - он всё прозвонит - проверит и скажет - исправна плата или нет. Стоимость как правило 500-800 руб. за диагностику, если с ремонтом - то 1000-1500 руб.(если не москва).
Вообще похоже на то .. когда водичка попадает на плату .. этого , как там .. дисплея .. бывает такая херня... Бывает ещё цыфры половинит .Попробуй феном просушить дисплей . Нет у Мидеи такого кода .. там вообще по другой системе ошибки вычисляются .
azar пишет:
Плату легко проверить, если есть второй блок
Нет второго блока. :cry:
Цитата
azar пишет:
идёте к электронщику, отдаёте - он всё прозвонит - проверит и скажет - исправна плата или нет.
Дык я сам электронщик , и могу сказать что не всегда всё можно прозвонить , например процессор проверяется чаще всего заменой , только где его взять?
Детальной проверкой платы займусь , если не найду ответа на свой вопрос.
Но думаю там всё будет исправно кроме процессора и памяти , которые проверяются подкидкой новых микросхем и прошивки.
Но сдругой стороны - что с ними могло случиться , если осенью аппарат выключили с сети в рабочем состоянии , а теперь включили - и не работает.
Разве что литы высохли , там их 3 шт. поменять не проблема.
ortodox пишет:
Детальной проверкой платы займусь , если не найду ответа на свой вопрос.
А у вас для этого всё есть? Осцилогрф например, или мультиметр - пригодный для плат. Ещё нужен талант, который часто сопровождает безумие. Есть один электронщик, без всяких приборов сразу определяет неисправность, как - хер его знает, и чинит всё - особенно легко ему платы дайкина даються. НО! Безумен он, явно безумен....
3 лампочки горят-это писец плату.Меняй плато.У меня на NeoClima то же самое было. FoolБлок внутренний снимал.Из дренажа возможно вода попала на плато, да и на питании ржавую воду сантехник вылел и ребёнок с пультом баловался в моём случае.
Снимал плату , проверил всЁ что мог. Процессор лежит , нет импульсов обмена по квадратной шине I2C. Кварц менял , промывал плату - без результата.
Похоже неисправен процессор. Плату такую найти нереально, прошивку для проца тоже. Сервиса по Мидеа в Виннице нет.
Предложил клиенту поставить блок управления от холодильного шкафа типа Geco-203 . :oops:
А у вас для этого всё есть? Осцилогрф например, или мультиметр - пригодный для плат. Ещё нужен талант, который часто сопровождает безумие. Есть один электронщик, без всяких приборов сразу определяет неисправность, как - хер его знает, и чинит всё - особенно легко ему платы дайкина даються. НО! Безумен он, явно безумен....
AZAR! Номер телефона этого безумца если можно, у меня несколько вопросов к нему по инвертерным Дайкинам.
gosman1 пишет:
AZAR! Номер телефона этого безумца если можно, у меня несколько вопросов к нему по инвертерным Дайкинам.
Да он бесплатно ничего не делает, даже если дам телефон. Приезжайте на юга и приходите в гости, бабло не забудте.
С ним лицо в лицо разговаривать надо. А по телефону он Вам такого напоёт, что у Вас самого поедет.
Мне за мелочь на VRV 85000 руб., и это по знаёмству, а так 160-180 тыс. , реально в конце 2500 заплатили за 15 мин работы, дулся потом....
Не, я вообще с ним тяжело, если что, бригадира отправляю, он с ним договаривается. А так да, парень голова!
Вобщем приколхозил я таки к этому кондею блок управления Geco-203 .
Силовую часть запихнул внутрь на место платы , а сам контроллер на шлейфе прикрепил к стене под кондеем. Датчики тоже поставил от Geco.
Работает нормально , правда вентилятор внутренний только на максимальной скорости. Клиент доволен. :)
ortodox пишет:
Вобщем приколхозил я таки к этому кондею блок управления Geco-203 . Силовую часть запихнул внутрь на место платы , а сам контроллер на шлейфе прикрепил к стене под кондеем. Датчики тоже поставил от Geco. Работает нормально , правда вентилятор внутренний только на максимальной скорости. Клиент доволен. С улыбкой
А смысл - этот блок управления стоит почти как внутр.бл. от Midea MSG-09HR с таким же успехом можно было купить любой внутр.бл. и повесить вместо MSG-09HR :)
Вобщем приколхозил я таки к этому кондею блок управления Geco-203 . Силовую часть запихнул внутрь на место платы , а сам контроллер на шлейфе прикрепил к стене под кондеем. Датчики тоже поставил от Geco. Работает нормально , правда вентилятор внутренний только на максимальной скорости. Клиент доволен. С улыбкой
А смысл - этот блок управления стоит почти как внутр.бл. от Midea MSG-09HR с таким же успехом можно было купить любой внутр.бл. и повесить вместо MSG-09HR
Geco достался мне практически бесплатно неисправный. Заменил в нем релюху - и все дела.
Да и купить что-нибудь от кондиционеров нет возможности , постоянно ими не занимаюсь , хз где что искать. :oops: