Плата управления Tadiran TAC-640 пытаюсь отремонтировать или найти где купить новую
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Плата управления Tadiran TAC-640 пытаюсь отремонтировать или найти где купить новую

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Плата управления Tadiran TAC-640 пытаюсь отремонтировать или найти где купить новую»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16184Тема: «Плата управления Tadiran TAC-640 пытаюсь отремонтировать или найти где купить новую» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
При включении кондиционера ничего не светится на дисплее, нет никакой реакции на кнопки и на пульт.
Сначала плата запускает вентилятор, потом запускает компрессор. Светодиод загорается при пуске компрессора, как и должно быть по инструкции. Когда запускаю плату без кондиционера, светодиод мигает, как и положено при ошибке. Предполагаю, что мозг жив, т.к. он управляет этим светодиодом.
Напряжение мерял на стабилизаторах, выдает 5 и 12 вольт без проблем.
Транзисторы мерял возле разъема, к которому подключается плата с кнопками и дисплеем. Все транзисторы целые.
Единственное предположение - сгорели входы-выходы в мозге, которые отвечают за связь с платой с дисплеем и с кнопками.

Подскажите, насколько реально починить?
Может можно купить где-нибудь новый?
Профиль
E-Mail
#2
Вы как нибудь определитесь: запускает плата наружный блок или нет.
Выжодят из строя, как правило, микросхемы, управляющие вкл\выкл исполнительных реле.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Москва,
Краснохолмская наб., д.13/15
912-61-89

Одесса
пер. Вознесенский 2-А,
044 491 0 491

Киев
ул. Фрунзе, 40
044 238 66 00
Профиль
E-Mail
#4
Реле она запускает. Компрессор работает. Вентилятор внутреннего блока крутится.
Проблема в том, что на дисплее никаких цифр нет и кондиционер никак не реагирует на нажатие кнопок на пульте и на самом кондиционере.
Профиль
E-Mail
#5
. http://www.aircon.ru/useful/files/
Я выкладовал Мануал по электронике Тадирана.
Какой Тадиран Канальный или настенно-потолочный?
Причем тут входы выходы контроллера, если у Вас главный пульт управления не работает?
Из какого Вы города?
Отредактировано: k-kont 01-04-2011 23:22
Профиль
E-Mail
#6
Неисправна плата TAC-640. Мы ставили на этот кондиционер плату TAC-640 от другого кондиционера и он работал нормально.
Еще я пробовал запускать платы, не подключая к ним ничего.
Неисправная плата включает релюхи, а исправная плата, если к ней ничего не подключать, то она ничего не делает.
Профиль
E-Mail
#7
Все-таки напишите это канальный кондиционер или настенно-потолочный. Даже если там 640 контроллер , есть отличия.
Если Вы из Москвы могу помочь.
Профиль
E-Mail
#8
Это сплит-система.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
k-kont пишет:
Все-таки напишите это канальный кондиционер или настенно-потолочный.

Цитата
Gene1982 пишет:
Это сплит-система.


:D :D :D
Профиль
E-Mail
#10
настенно-потолочный
Профиль
E-Mail
#11
Доброго времени суток всем , проблема с TAC-640 пытаюсь запустить на столе ( без датчиков) но плата на подачу питания ни как не реагирует . Напряжения +12+5v есть, "шевеления" на кварце тоже. диагностический светодиод не горит.
Куда смотреть дальше?
И еще один вопрос плата пришла с пультом TAC460RT индикаторы горят температура и режимы с ДУ переключается но опять же плата на переключение режимов никак не реагирует .
Подходит ли пульт TAC460RT к плате TAC640 ???
Спасибо .
Профиль
E-Mail
#12
Куда смотреть дальше?
Слишком умный вопрос здесь спрашиваете. Это все таки не форум электронщиков.
Пульт вроде не должен подходить к плате.
Купить можно в Таделе или Фантом-климате
Отредактировано: k-kont 28-03-2013 08:19
Профиль
E-Mail
#13
k-kont
Спасибо что ответили , после прочтения всевозможной документации у меня тоже сложилось мнение что эта плата с таким пультом не дружит .
Тогда вопрос такой , если подключить все датчики и подать питание ( без пульта) TAC-640 должна как то отреагировать ? Больше всего напрягает то что светодиод молчит ,хотя по идее должен выкидывать ошибку об отсутствии датчиков .
Профиль
E-Mail
#14
светодиод наличия питания должен гореть.
Мог перегореть стеклянный предохранитель
Ошибки выдаются либо миганиями светододов, либо на пульте.
хотя вы смотрели "шевеления" на кварце. Скорее всего плату в утиль, либо надо очень хорошо понимать схемотехнику.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.