трансформатор для мицубиси хеви
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  ссылки

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  поиск работы
  Запчасти

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти трансформатор для мицубиси хеви

Поиск по сайту
Новости и события российского рынка:

ТПХ «Русклимат» запустил промышленный кластер во Владимирской области

«Русклимат Вент» объявляет о старте сезона конференций

Кондиционеры Electrolux, Zanussi и Ballu помогут детям ("Подари Жизнь")


Новости производителей:

Расширение модельного ряда конвекторов Zilon

Обновление серии мульти сплит-систем Hisense

SHUFT расширяет модельный ряд приточно-вытяжных установок






.: Форум AIRCON.RU – Тема «трансформатор для мицубиси хеви»

  

Статья "VRF-системы Panasonic 2-WAY ME1: мощность и эффективность"

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 6808Тема: «трансформатор для мицубиси хеви» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день, коллеги.
Сгорела теплушка, а она под обмоткой.
Кто знает, на сколько вольт выходы на трансформаторе хеви SRK40HD
Парт номер SSA554A441-R, либо где взять в кратчайшие сроки, либо кто знает официальную сервисную службу по мицубиси хеви.
Заранее благодарен, Куба.
Профиль
E-Mail
#2
Сгорела не теплушка, а предохранитель "защиты от дураков". Он сверху обмотки трансформатора. Можно поставить 0,5 А.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Как найти этот пресловутый предохранитель и как его перепаять? А то снял этот трансформатор, весь его облазил и предохранителей не обнаружил (модель, правда, SSA554A441 от SRK20HD).
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Ganibal пишет:
Как найти этот пресловутый предохранитель и как его перепаять?

Термопредохранитель в трансформаторах питания бытового оборудования ставится по первичной обмотке.
Он может находится : внутри обмотки,на обмотке или прижат к сердчнику трансформатора.
Паять термопредохранитель нельзя !
С уважением,Sky.
Профиль
E-Mail
#5
Начинайте аккуратно разматывать изоляцию на обмотке. Предохранитель - тонкая проволочка, соединяющая 2 вывода.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
BIS пишет:
Сгорела не теплушка, а предохранитель "защиты от дураков". Он сверху обмотки трансформатора. Можно поставить 0,5 А.

0.5A умножим на 220V получит более 100W.
Транс не всегда замыкает в козу.
Может случиться так, что потечет ток именно 0.5А, как следствие выделится теповая мощность, способная расплавить пластиковый корпус, привести к пожару.
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Ganibal пишет:
Как найти этот пресловутый предохранитель и как его перепаять? А то снял этот трансформатор, весь его облазил и предохранителей не обнаружил (модель, правда, SSA554A441 от SRK20HD).

Подберу аналог
fider@hotbox.ru
Профиль
E-Mail
#8
Спасибо всем за ответы и советы.
По поводу подбора аналогов, уже подобрали парочку (ТП112 2х12В и ТПК 2х2W 2х12В), но доблестные японские производители поленились указать мощность трансформатора, а это затрудняет подбор нужного образца.
Профиль
E-Mail
#9
Посмотри просто по габаритам. Одинаковые размеры - одинаковая мощность.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
BIS пишет:
Посмотри просто по габаритам. Одинаковые размеры - одинаковая мощность.

Диаметр провода обмотки тоже должен быть одинаковый.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
BIS пишет:
Посмотри просто по габаритам. Одинаковые размеры - одинаковая мощность.

Цитата
ROZEC пишет:
Диаметр провода обмотки тоже должен быть одинаковый.

а главное, чтобы цвет изоляции был тот же! gf
Профиль
E-Mail
#12
Че Толян, зимники и МАСы наконец то закончились? Уже трансформаторы продаешь?
Скоро дюжина трутней друг у друга начнет сасать?
Отредактировано: human 30-07-2010 22:04
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#13
Ну, чё сказать...
Трансформаторы имеют (не в смысле занимаются половой жизнью) определенную габаритную мощность, т.е. в габарит трансформатора на 100 Вт не засунешь трансформатор на 500 Вт.
Где-то так.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.