Есть кондиционер Дайкин RQ 100B8W1B. Работал на холод,уже 3 года. Симптомы: разница t на входе и выходе внутреннего блока 4 градуса. t в помещении 26. t на улице +3. Давление нагнетания 13 bar, всасывания 13(тринадцать)bar. Компрессор работает. Закрыл кран нагнетания, P всас. в течении пары минут опустилась до 5bar и встала. Диагноз? Да, блоки чистые.
Загнулся горшок, компрессия ниже плинтуса. Это навскидку.
Если погоняешь на разных режимах и опишешь что да как, поточнее нагадаем. Эт как там, позолоти ручку, молодой красивый, все скажу, что было, что будет, счастье и удача тебе будет.
Подрючь вручную 4W, если на какое-то время начнет нормально тянуть, значится либо кака в системе, либо 4W пора на пенсию, а мож EEV, а мож.....
Мор информейшн пли-и-изззз
В нимале сказали бы что декомпрессия , прислушаться надо к компрессору нет ли посторонних шумов - а так на 90% компрессор
ну и стукнуть 4хходовой ключем . послушать в нем постороние звуки
Если это 4-х ходовомй клапан, то: переключайте с режима холода на тепло и обратно раз 10 (ждите, что бы включался компрессор). Можно профилактически постучать легонько по 4-х ходовому. Может быть и оживет-бывало такое.
Ну и че?
Каким образом EEV при полном открытии переведет компрессор на полный байпас?
Повторяю для любителей гадать на кофейной гущи:
RV и компрессор проверяются на раз. :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Блин, не догадался поклацать на тепло-холод(я вообще-то монтажник,а не сервисник). Но сдаётся мне, что BIS прав: зимой,когда стал хуже холодить(не инвертор и без зимнего комплекта) местные ребята,которых назначили кондиционерщиками плюхнули туда пару килограмм х.а.. Поэтому думаю 4-х ходовик не причём,тем более конд. на тепло никогда не включался. Компрессор шумит больше обычного.
Фёдорзаб пишет:
я вообще-то монтажник,а не сервисник
Ну и не ищи приключений тогда, оставь это дело тем, кого "назначили конденционерщиками", пусть плещутся х. а.
После них легче поменять, чем отремонтировать.
На следующий день позвонили: компрессор трохи подымил и дал клину. Наверное будем менять наружный блок,т.к. компрессор всего на пару баксов дешевле целого блока. Благодарю всех за помощь!
У Дайкинга компрессоры отличаются тем, что клинят даже с циркуляцией фреона и перегревом на соплях 3-4 град. при нагнетании 75-80 град.
SIAM будет прочнее.
А уж Копланд например 10-й год без проблем работает на ТРВ и "слабом" испарителе (при уставке в 19 град, перегрев гуляет от 5 до 12 град).
Так что покупайте больше Дайкингов для богатых клиентов. Они любят платит деньги за бренд (воздух).