LG S09LHP не работает обогрев
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG S09LHP не работает обогрев

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG S09LHP не работает обогрев»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 61 - 73 из 73
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 115513Тема: «LG S09LHP не работает обогрев» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#61
to nekombatant

А почему по гарантии не сделали? Наверно деньги лишние :D
Когда будете знакомым о Лыже рассказывать, обязательно предупредите, чтобы в случае поломки ни в коем случае не обращались в СЦ, а ковырялись сами и готовили бабульки :D
Отредактировано: dsa 06-12-2009 13:04
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#62
Добрый день, проблема такая:

Есть кондиционер LG S09LHP. После 2х лет работы перестал запускаться. Диагностика показала что потёк конденсатор внешнего блока. Для замены требуется знать ёмкость и маркировку, но вот беда, на самом конденсаторе надписи (уж не знаю из-за чего) стали нечитабельны, т. е. что-то прочитать вообще нереально. Если кто-нибудь скажет ёмкость, буду крайне благодарен.
Профиль
E-Mail
#63
25мФ 370В.
Профиль
E-Mail
#64
Цитата
AtomDoyle пишет:
Есть кондиционер LG S09LHP. После 2х лет работы перестал запускаться. Диагностика показала что потёк конденсатор внешнего блока. Для замены требуется знать ёмкость и маркировку, но вот беда, на самом конденсаторе надписи (уж не знаю из-за чего) стали нечитабельны, т. е. что-то прочитать вообще нереально. Если кто-нибудь скажет ёмкость, буду крайне благодарен.

(EAE43285024) 1.5+30UF DUAL 50/60HZ -5 to +5% 450V
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#65
30+1.5
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#66
Огромное спасибо, только что заказал :D
Профиль
E-Mail
#67
вообще-то там стоит китайский OEM Toshiba PH165X1C, и его конденсатор именно 25мФ 370В. а LG почему-то оставили там старый 30мФ, который они ставили ещё с 2005 года, со времён, когда там стоял Matsushita 2PS164. считаю это ошибкой LG и настаиваю на 25мФ 370В.
Профиль
E-Mail
#68
Цитата
shanetnavigator пишет:
вообще-то там стоит китайский OEM Toshiba PH165X1C, и его конденсатор именно 25мФ 370В. а LG почему-то оставили там старый 30мФ, который они ставили ещё с 2005 года, со времён, когда там стоял Matsushita 2PS164. считаю это ошибкой LG и настаиваю на 25мФ 370В.

2 shanetnavigator (5416A90050A) PH165X1C 4DZDE3 TOSHIBA 220-240V 50HZ 27952820W 3.123.03 30UF370V 1PH R-22 :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#69
Цитата
valve пишет:
(5416A90050A) PH165X1C 4DZDE3 TOSHIBA 220-240V 50HZ 27952820W 3.123.03 30UF370V 1PH R-22

это строка из парт-листа LG.
Цитата
shanetnavigator пишет:
считаю это ошибкой LG

завод Toshiba GMCC (завод в Китае) даёт по этому компрессору иные данные.
Профиль
E-Mail
#70
Цитата
shanetnavigator пишет:
завод Toshiba GMCC (завод в Китае) даёт по этому компрессору иные данные.

Да ну :|
Цитата
shanetnavigator пишет:
вообще-то там стоит китайский OEM Toshiba PH165X1C

Там стоит (стоял) PH165X1C 4DZDE3 и именно такой DE3 с конденсатором 30 мкф, а тот к которому вы так яростно пытаетесь прилепить 25 мкф обвиняя LG в ошибке называется PH165X1C 4DZDE2 именно DE2 и конденсатор у него действительно 25 мкф. Так, что :sor но вы неправы ;)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#71
насчёт индексов компрессоров спорить не буду. но теперь я вообще ничего не понимаю: только что вскрыл LS-H0964WM3 (S09LHP-2008) - там QK164PCB (TBZ30141601). окончательно разочаровался в LG.
Профиль
E-Mail
#72
Поделитесь мануалом на эту модельку
С уважением...
Профиль
E-Mail
#73
...
Отредактировано: R666A 26-10-2014 16:48
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
Сообщения 61 - 73 из 73
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.