Добрый день (утро,вечер,ночь). Ситуация следующая:
прецизионный кондиционер Liebert-Hiross MPH S07.... с воздушным охлаждением конденсатора
Стоит в серверной. Отработал 2 года на ура, проблем не было. Но в предыдущие выходные перестал охлаждать. (народ в понедельник пришёл темп. в помещении 30 град. с вытекающими последствиями).
Слава богу есть резерв: кассета Даикин. Вобщем у меня получились такие замеры(уставка 14 град.):
темп на входе в внутр. блок = 18,5
темп на выходе из внутр. блока = 8,5
давл. всас.=3,8 бар - фреон R407с
темп. трубы на выходе из испарителя = 14-15 град.
перегрев=14 град.!!!
давл. нагн=18 бар
ток компрессора 4.08 4.11 4.16 (при номинале 5.6)
обмерзания, шумов на замечено,
Далее увидел, что уставка по влажности 20% т.е. возможно, что включались ТЭНы. Поэтому поставил уставку выше, чем в помещении. Но всё равно без Даикина, держит только 24 град, а раньше поставишь 18, столько и держал.
Вообщем интересует ваше мнение, вроде бы и нехватка газа, но для таких параметров окружающей среды (при работе кассеты) они более менее, за исключением значения перегрева но специалисты по данному оборудованию сказали, что он вполне приемлем :?: В данном случае моя ошибка надо было мерить при отключ кассете. :|
Всем заранее спасибо за помощь.
P.S. Если нужна будет заправка фреоном, то нужна ли замена, дозаправка масла?
P.P.S Момент вакуумирования? Я знаю, что при отключ. компрессоре ТРВ закрыт. А вот какая ситуация с регулятором давления конденсации?
Погоди, херня какая то. На входе во внутрянку 18,5 или +24? Или вообще +30?
Дополнительного оборудования в помещении не ставили?
Перестановка?
Уставка по воздуху какая?
Где датчик?
Как с вентиляцией?
Зачем уставка 20%?
Если У тебя оборудование осушает, то не факт что оно охлаждает. Ферштейн?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
human пишет:
Вызовите специалиста и проблема будет решена
хиросс хорошие машины делает датчики и по высокому и по низкому есть
к тому же трв и глазок должен быть если сильно пызырится тогда либо мало фреона либо трв херовничает.если осушает значит охлаждает + тены включает.
а зачем 20%?40 норма и +20 для серверной куда ниже то???
exelente пишет:
Погоди, херня какая то. На входе во внутрянку 18,5 или +24? Или вообще +30?
А чего не понятно? На момент замеров (с кассетой) + 18.5, после того как перестал должным образом охлаждать (без кассеты) +30, после изменения уставки влажности (без кассеты) + 24. Ферштейн?
Цитата
exelente пишет:
Дополнительного оборудования в помещении не ставили?
Перестановка?
Если было так, то и темы не было бы. :D
Цитата
exelente пишет:
Зачем уставка 20%?
Если У тебя оборудование осушает, то не факт что оно охлаждает. Ферштейн?
Ферштейн, ферштейн... след. и была изменена уставка влажности. Но не помогло. :( А зачем уставка 20%. то это не ко мне.
TAIIIKOB пишет:
хиросс хорошие машины делает датчики и по высокому и по низкому есть
к тому же трв и глазок должен быть если сильно пызырится тогда либо мало фреона либо трв херовничает.если
Датчик по низкому сработал один раз. Как сказал чел. кот. следит за серверной, сработала авария по низкому давлению. Но больше этого не повторялоссь.
Паровой фазы в глазке не было, но это при +18 на входе. А что было бы если +30?
Странно, что при такой нагрузке на испаритель, он вывалился в ошибку LP...
По идее он должен работать нон стопом, и безо всяких глюков...
Схему контура на словах хотя бы опишите.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
ИМХО Тены работают не по делу - ломать автоматику + дозаправка.
Если при +18 перегрев 14 градусов, то чтож творится при +30?
По идее обмерзание испарителя должно наблюдаться.
Уставка 20% влажности - бред. У всего электрооборудования известного мне режим эксплуатации в пределах 30%-70%
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
(F+C): Охлаждение +
Электрический нагрев
Вентилятор + компрессор + электрические нагреватели
тепловая мощность тенов меньше чем у компрессора значит!
Цитата
TAIIIKOB пишет:
осушает значит охлаждает
реле низкого на хироссе на 2 очка может и срабатывать когда прохладно и трасса длинная подкрути термостат оборотов вращения на выносном и контакт
баллона трв с трубой если пузырей нет смотри давление конденсации и трв!
ток маловат на компрессоре трв мало фреона дает!но сперва давление конденсации проверь!
Вопрос чем измерялись параметры. Если инфракрасным термометром, то грош цена таким измерениям.
Лучше всего повесить Тесто на контур и любоваться графиками.
Тогда и не надо гадать на кофейной гуще. ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
подкрути термостат оборотов вращения на выносном и контакт
баллона трв с трубой если пузырей нет смотри давление конденсации и трв!
но сперва давление конденсации проверь!
там стоит не термостат, а реле низкого давления с фиксированными значениями СТОП:1 бар, ПУСК: 2 бара.
Может я и не прав конечно, если что исправьте. Я думал, что давление нагнетания и давление конденсации одно и то же? В нашем случае 18 бар.
Что-то в 1 посте не просек. Воздух на выходе-8.5 , труба на выходе-14.5 труба теплее воздуха? Рессивер со смотровым глазком имеется? Расход воздуха смотрел?
mr.Pitkin пишет:
там стоит не термостат, а реле низкого давления с фиксированными значениями СТОП:1 бар, ПУСК: 2 бара.
вообще то реле низкого off 2,2 бара на R407c.
А на конденсацию м.б. регулятор давления аля FSX42 или датчик температуры или датчик давления+семисторный модуль.
Учите матчасть! 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
На самом деле я думаю, что проблемы в ТРВ (низкая пропускная способность). Как ни как фиксированный перепад темп. на входе и выходе. Т.е. 18,5--8,5 24,5--14 Осталось прверить. ;)
я имел ввиду прессостат (регулятор оборотов или давления конденсации)на выносном конденсаторе его можно подкрутить чтоб поднять давление конденсации !если вы давление нагнетания возле него мерили то это давление конденсации серенькая коробочка сбоку от конденсатора с капиляркой! трв мало дает!!!
вызывай спецов вы плаваете!
human пишет:
Да ты шо?И датчики низкого и высокого есть? И датчики температур на выходах теплообменников?Шиколадно живут либерты!Не порите чушь!
В графическом режиме можно посмотреть работу блока - температуру в помещении и влажность.
А, вообще-то, такой большой перегрев - нехватка хладагента. Может утечка, может ТРВ, может фильтр.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
опять не угадал.
Эта коробочка называется: электронный регулятор скорости вращения вентилятора по давлению 8)
И настраивать ее надо вместе с регулятором давления типа KVR+NRD.
Вы тоже плаваете.
Цитата
BIS пишет:
В графическом режиме можно посмотреть работу блока - температуру в помещении и влажность.
И что это дает?
Цитата
BIS пишет:
А, вообще-то, такой большой перегрев - нехватка хладагента. Может утечка, может ТРВ, может фильтр.
Там нет такого перегрева. Автор так и не признался, чем он измерял перегрев.
Более чем уверен, на такой конденсации, да еще и с регулятором давления на байпасе, будет болтанка перегрева при +18...+24 град.
Вопрос в каком дипазоне...
Так что Testo в руки и вперед на прецизионники!
и у меня где то валяется SH 36N поигрался и понял ну нахрен он не нужен мне на новых машинах работает хорошо но у меня таких нет то монтаж кривой то обслуживание а на бытовых бирка есть залил по весам и ушел а перегрев пальчиками быстрее пощупать.
не это мановакууметр прессостат еще щелкает :D