Просмотров: 25511Тема: «HITACHI Сгорела плата управлени на наружном блоке, Неправильно подключили питание и погорела плата наружного блока.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Неправильно подключили питание и погорела плата на наружном блоке. Требуется найти плату или отремонтировать саму плату. Маркировку выложу чуть позже. на самой плате сгорела дорожка и микросхема L7805CV. Дорожку припаяли, микросхемку заменили и всё равно не работает. поставили плату с другого наружного блока и все работает.теперь нужно быстро починить (или купить) эту плату и поставить на второй блок.
Ежли кто может помочь звоните: 89167902285 или 89035009587
Володька пишет:
Неправильно подключили питание и погорела плата на наружном блоке. Требуется найти плату или отремонтировать саму плату. Маркировку выложу чуть позже. на самой плате сгорела дорожка и микросхема L7805CV. Дорожку припаяли, микросхемку заменили и всё равно не работает. поставили плату с другого наружного блока и все работает.теперь нужно быстро починить (или купить) эту плату и поставить на второй блок.
Ежли кто может помочь звоните: 89167902285 или 89035009587
это 5V стабилизатор, скорее всего после него все пожглось(могло повезти и обвязка после нее могла взять все на себя), фотку выложи гляну быстро
Модель RAS-09CH1/RAC-09CHV1 Нужна принципиальная схема этой платы.
маркировка платы: ORZK22292A L006275 REV
Провод был нарощен, цвета не совпадали. соединили, включили он и задымился, автомат сработал все выключили. переделали соединение все проверили включили еще раз-внутренний работает, наружный молчит. перепроверили все еще раз, не работает. сняли плату с такого же соседнего, поставили-работает. так и оставили.
2 Володька:
http://webfile.ru/ номер - 3922381, сюда закачал тех. док. на HITACHI, весит 12 Мб имей ввиду. Только там эл. схемы, в том числе, есть на модель - RAS-09CH2/RAC-09CHV2, на конце "2", не "1".
А по платам: в прошлом году в "Черброке" эл. плату на внешн. бл. покупал, звоните туда, возможно и помогут.Самое главное в сервисный отдел дозвониться.
Доброго вечера всем :)
Володька - пока лови схему на твой блок http://webfile.ru/3923252 если ничего с ремонтом не получится то с новой платой либо с ремонтом смогу помочь надо завтра глянуть вроде была у меня такая плата от CH1 завтра скажу точно.
Судя по схеме, если отъехал стабилизатор +5В, то 220В прошлось по цепи +5В, включая процессор. Думаю, реанимация не поможет, только замена. Проверь еще обмотку 4-х ходового клапана.
Реанимацию нужно начинать с питания +5, +12, +35В, а потом смотреть остальное.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
valve пишет:
Доброго вечера всем С улыбкой Володька - пока лови схему на твой блок http://webfile.ru/3923252 если ничего с ремонтом не получится то с новой платой либо с ремонтом смогу помочь надо завтра глянуть вроде была у меня такая плата от CH1 завтра скажу точно.
Спасибо! скачал, отдал гл.Инженеру(он очень обрадовался) но пока ничего не сделал.
Цитата
маленький мук пишет:
что написано на кондере C103 (емкость/напряжение) после L7805CV
видимые повреждения есть ? (немного/много вздут, перекошен итд
сейчас на нем написано: L7805CV CCDXW Vb MAR 75L
до этого стоял другой, гл.Инженер говорит что это аналог, оригинал не сохранился. он был треснут по краю.
Цитата
BIS пишет:
Цитата palermo пишет:
Так если после замены платы кондиционер работает, значит обмотка клапана не сгорела
Он и на тепло работает?
Да. он и на тепло работает.
Позвонил в Черброк. говорят что могут организовать за 4р.
Доброго времени суток! Не могу уже просмотреть схему, т.к. срок хранения истек. Не подскажите какое сопротивление должно быть у термистора CH4 (у меня приблизительно 2,5 кОма при температуре 27 С). Наружный блок не включается, на внутреннем таймер моргает 4 раза.