сплит Hansa 07 Появилась проблема - обмерзает узкая труба трассы.
Симстема работала под пристальным контролем 2 месяца как часы, 2 месяца после ей пользовался обычный пользователь, он ничего не замечает )
что я вижу, сравнивая с таким же кондером установленным у меня дома
1 (режим холод) сильное обмерзание узкой трубы, никаких левых призвуков не наблюдаю, температура трубы падает резко.
Сильное обмерзание 2 (двух) трубок в верхней секции радиатора(испаритель), все остальные трубки почти не меняют температуру и соответственно остальные секции радиатора не охлаждаются.
Широкая труба : температура чуть ниже температуры в неактивном состоянии.
2(режим тепло) прилично нагревается широкая труба(рука не терпит), неравномерного нагрева радиатора ненаблюдаю, воздух выходит теплый, температура ниже нормальной(моей системы)
температура узкой трубы чуть выше температуры руки.
сплит работает продолжительно в этих режимах (15 мин далее не рискую) не вырубается каких либо отклонений я не слышу.
как начало проявляться история умалчивает, повторюсь 2 месяца работало как часы.
с разводкой испарителя счас разбираюсь по фотографиям, когда купил специально залез поснимал, технарь ).
Пока выясняется что фоткал правильно но не под тем углом, воопчем самое ценное не видно, как всегда )
ставил обе системы сам для себя, процесс вальцовки отрабатывался на кошках до автоматизма, система вакуумировалась.
из инета вырыл что уходит носитель.
Мне не совсем ясны процессы, учитывая что все что после внешнего блока это испаритель, почему мерзнет вся узкая труба до внутреннего блока и 2(две) трубки в радиаторе(испаритель) а остальное все немног ниже температуры в неактивном состоянии?.
как обычно происходит разводка труб испарителя (последовательно, создаются параллельные секции) ?
я в своей разбираюсь но пока не видно и наверно так и останется да к томуж второго торца нет (
есть жуткое подозрение на затык в испарителе, но мерить нечем увы(
BIS пишет:
Однозначно утечка. Пригласи специалиста.
Согласен полностью.
2 маленький мук
Если ходяин продолжит в таком режиме гонять своего друга, то компрессор друга умрет от маслянного голодания. Фреона бегает меньше, скорость в газовой трубе тоже, масловозврат очень плох, тепловой удар только вопрос времени.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
парни, я понимаю что допустим фреона меньше стало и достигло некоторого критического значения...
но елки палки почему мерзнет(страшно быстро и интенсивно) вся узкая трубка и несколько трубок в испарителе а все остальное почти равно комнатной температуре ?
маленький мук пишет:
повторюсь 2 месяца
Это тот период за который ушел фреон через плохую вальцовку.
Внешнее воздействие случилось когда до сплита дотронулись кривые ручки.
Уважаемый, вопервых не два месяца а от 2 до 4, т.е. читать внимательно текст..
вовторых, безусловно все механические операции не могут быть безупречно выполнены в любом случае т.к слишком много неконтролируемых параметров (уж дефектоскопию вальцовки трубы никто не проводит)
в том что мной было все сделано качественно для себя у меня нет сомнения, и пожалуйста ненадо проецировать кривизну ваших рук на мои
маленький мук пишет:
"Внешнее воздействие случилось когда до сплита дотронулись кривые ручки"
Это проблемы монтажа и мы тут не прикалываемся над новичками, а даем реальные советы.
2 маленький мук
У Вас есть течеискатель, чтобы найти утечку? если нет, то
Цитата
BIS пишет:
Специалист, устранение утечки, ПРАВИЛЬНАЯ заправка.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
маленький мук пишет:
"Внешнее воздействие случилось когда до сплита дотронулись кривые ручки" Это проблемы монтажа и мы тут не прикалываемся над новичками, а даем реальные советы.
2 маленький мук
У Вас есть течеискатель, чтобы найти утечку? если нет, то
Цитата
BIS пишет:
Специалист, устранение утечки, ПРАВИЛЬНАЯ заправка.
приборов нет, безусловно заправкой будут заниматься специально обученные люди.
пока для себя пытаюсь выяснить что произошло, два месяца температурного контроля (на выходе +9) и такая бяка..
маленький мук пишет:
читать мой первый пост до полного усвоения.. потом задавать вопросы
так насколько я понял вопросы вы должны задавать, и внимательно, читать ответы... переспрашивать... так ведёте, себя, как будто все вам кругом должны. Зря.
маленький мук пишет:
читать мой первый пост до полного усвоения.. потом задавать вопросы
так насколько я понял вопросы вы должны задавать, и внимательно, читать ответы... переспрашивать... так ведёте, себя, как будто все вам кругом должны. Зря.
это не так , извините, читайте внимательно все, не хамите и не тупите и не уподобляйтесь exelente