Обычно это короткое замыкание в обмотке компрессора (при этом контакты пускателя коммутируют огромный ток превышающий номинальный во много раз и возникает эффект сварки контакты прилипают друг к другу намертво,
обычно если контакты залипли то с большой долей уверенности можно сказать, что компрессор тоже окажется неисправным.)
А еще из-за переразмеренности кондиционера, либо из-за неполадок во фреоновом контуре могут происходить частые пуски. Это также пагубно сказывается на долговечности пускателя.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
LordN пишет:
вот только с компрессорами так нельзя делать.
А что в момент пуска произойдет если очень очень резко замкнуть пускатель вручную? Или так резко как у электромагнита не получится?
На вентиляторах визуально отличий при таком и таком пуске не видел...
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
у меня был случай,что залип конт-ор.В результате анализа выяснилось ,что при пуске компрессора была боьшая просадка напряжения,провода не под существующие токи (вообщем сначала пробросили,а потом со временем нагрузили под самое нихачу, а тут ещё пусковые токи компрессора).Вообщем компрессор включается ,берет много тока, ток лезет плохо ,греется провод (в том числе контакты контактора).Если учесть,что в контакторах иногда при уменьшеном паряжении на катушке слабее держатся (прилегают) контакты, то это может привести к искрению(эфект сварки).Если контакты не самозачищающиеся,то со временем нагар усиливается и искрение только больше.
ИТОГ:Вполне возможно,что у тебя слабая пропускная способность проводов на пус4ковые токи ( но может быть достаточной для постоянной работы компрессора).Установка нового контактора ( особенно без самозачищающихся контактов) может не решить проблемы (при замене всё хорошо,но со временем?...).Думаю данная версия решения проблемы имеет право быть обсужденной уважаемыми форумчанинами.
exelente пишет:
А от какой мощности компрессора статистически выявлено, что удачливость эксперементирующего обычно подводит?
как ни странно, зависимость очень простая и не в пользу экспериментатора, чем дороже и больше гемора, тем вероятность кратно выше. 8)
Цитата
exelente пишет:
Чего сгорает то? И с чего промывка если мнгновеннно сгарает?
сгорает обмотка. про диффузию слыхать приходилось? а про миграцию? ;)
если ты конечно "быстрый гонсалез" и успеешь изъять сгоревший компр в течении десятков минут, то можно и не мыть. только фильтра хватит.. а вот когда счет идет на сутки - сушите веслы, мойте.. т.к. гавнище уже размазалось по всей системе ровным слоем.
Я правильно понимаю, что происходит из за того, что на короткий промежуток времени обмотки по сути работают как обычное сопротивление и соответственно греются. В каком то месте происходит перегрев проволоки, проплавление изоляции и короткое замыкание. Причем в компрессоре обмотки видимо более нежные по сравнению с вентом. Так?
Я лично сам запускал так вент на 2 кВт два года назад, что есть давно и не правда :D
Все последние либо с частотника либо с пускателя.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
Я правильно понимаю, что происходит из за того, что на короткий промежуток времени обмотки по сути работают как обычное сопротивление и соответственно греются
происходит это по причине что палец может соскочить и перекосить или недодавить или еще хуже - выдать искру и тогда на обмотку приходит две фазы из трех и хорошо если защита успеет.
но вся беда в том, что обычно она не успевает и, в точном соответствии с законом господина Мэрфи, сгорает вослед компрессору.
чем больше отношение веса контактора к весу пальца, тем кратно выше вероятность п-ца. две фазы либо искра на пуске - это гарантированный пц для АД кто бы че ни говорил.
exelente пишет:
происходит из за того, что на короткий промежуток времени обмотки по сути работают как обычное сопротивление и соответственно греются. В каком то месте происходит перегрев проволоки, проплавление изоляции и короткое замыкание. Причем в компрессоре обмотки видимо более нежные по сравнению с вентом
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Где-то примерно так. Только изоляция лаковая и не проволока, и обмоточный провод. Это если придираться к формулировкам. Когда приходит две фазы вместо трех, возрастает ток в 1,4 раза (и пусковой тоже). Ну, и все...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS пишет:
Когда приходит две фазы вместо трех, возрастает ток в 1,4 раза (и пусковой тоже).
:D придерусь - когда приходют две фазы "на старт", то ток будет = 400V/(2*R), где R = 1 Ом для примерно киловаттного компрессора. и всего за одну секунду в обмотках выделится примерно 80кДж тепла.
любопытные могут пощитать конечную температуру обмоточного провода. 8)
azmultik пишет:
Вообщем компрессор включается ,берет много тока, ток лезет плохо ,греется провод (в том числе контакты контактора).Если учесть,что в контакторах иногда при уменьшеном паряжении на катушке слабее держатся (прилегают) контакты, то это может привести к искрению(эфект сварки).Если контакты не самозачищающиеся,то со временем нагар усиливается и искрение только больше.
ИТОГ:Вполне возможно,что у тебя слабая пропускная способность проводов на пус4ковые токи ( но может быть достаточной для постоянной работы компрессора).Установка нового контактора ( особенно без самозачищающихся контактов) может не решить проблемы (при замене всё хорошо,но со временем?...)
Куда лезет ток а защита на что если напряжение меньше нормы при пуске (диаметр проводов либо длинна не соответствует мощности компрессора, то он просто не запускается и срабатывает либо встроенная в компрессор защита либо автомат (если он подобран верно), а насчёт греющихся проводов и слабо держащихся контактов это бред - пусковой ток может в 10 раз быть больше номинала и как при таком падении напряжения пускатель сможет удержать сердечник (он просто моментально отпускает т.к. компрессор не стартует - сдвинуть поршень,или ротор находящийся под давлением ох как не просто, особенно когда напряжение ниже нормы - пусковой ток оказывается не достижим так как I=U/R, если вы не подключили кодиционер к трансформаторной подстанции где автомат защиты 500A сработает защита и всё. :sor