Цитата |
---|
Nikkar пишет:
конденсатор электрический, или сгорела пусковая обмотка вентилятора... |
Как может сгореть пусковая обмотка, если конденсатор неисправный, посмотрев на схему мы видим, что в этом случае напряжение на неё не подаётся либо у него должен быть пробой внутри тогда он будет звонится 0 ОМ, что происходит очень редко , а вот в перегрузе по току в случае нерабочего кондёра (не коротко замкнутого) начинает работать как раз рабочая обмотка !
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
при включении конденсатора в сеть 220В на 1-3сек он должен потреблять ток в 14 раз меньше емкости в микрофарадах ( к примеру 60 мкФ - 4,3 А), на моей не очень большой практике я менял конденсатор всего лишь один раз, да и тот был на пуске компрессора. |
Не легче прозвонить обмотку и конденсатор отдельно чем мерить токи при запуске.