Итак, дома мультисплит SCM 60\3xSKM 22. С утра включил все 3 блока и уехал играть в хоккей. Приезжаю часов в 5 и вижу картину - с одного блока льёт так неслабо. Ну, думаю фильтры. Открыл, посмотрел - ну да, грязные. Пошёл их мыть, а кондюк отавил включённым, предварительно всё протерев. Через 10 мин опять полило. Ну его нафуй подумал я и выключил. Пошёл посмотреть на наружку - порты не обмерзают, но наружный блок сцуко грязный как бомж. Ну пошёл обратно включил блок и только через 1 час с него полило обратно. Ну и чё у меня за херня? Переполняет ванночку, т.к. забился слив, который кстати в канализацию идёт? А если и забился, то не многовато по времени - 1 час для наполнения ванночки? А почему в предыдущий раз полило через 10 мин. Да и ещё - с того момента как поставил его, лето 2007, ничего с ним не делал. Ни чистил, ни дозаправлял. Пацаны мои конечно в понедельник подъедут, но хотелось бы в общих чертах понимать.
В дренаже пчёлы-осы сделали гнездо, сегодня тока два уже прочистил, из дренажа металопластик вынул шестисантиметровую колбаску этого говна........... 8)
Хрен меня возьмёшь. От времени дренаж маленько провис вместе подхода к гидрозатвору. Я его натянул маленько и полилась водичка, которая в трубах стояла.
Да не пробка это. Там реальный перегиб шланга был. Залом я бы сказал. В понедельник пацанам скажу, чтобы полностью весь узел переделали.
Цитата
Poulel пишет:
если твой сервисник не знает
Прикинь, а нет у меня сервисника. Все вопросы у меня один пацанчик решает, ну тот, который начальник над всеми бригадами. Он у меня и замерщик, и снабженец, и прораб, и по запуску VRV мастак. Я просто ему плачу.
У дренажного шланга (общей магистрали, т.е. в неё врезан дренаж от всех трёх блоков) залом был перед сливом в канализацию. Сначала потёк самый ближний блок, потом средний. После удаления залома у общей магистрали вот уже работают как 1 ч 20 мин и ничего не льёт.
Washington Capitals пишет:
Интересно кто это был и когда спорил?
месяца 2-3 назад кто-то из регионов перечислял свою универсальность и интересовался, сколько такой специалист стоит? тут целая полемика была. лень искать.
Чувак этот, ZUK, у него погоняла искал специалиста в одном лице, который и коммерческими вопросами занимается и производственными. А мой универсал - только производственник. Чуешь разницу?
Нет. Из PPRC сварят новый узел U-образный, обрежут гибкарь по длине и всё замонтируют. А если мне весь гибкарь менять, то надо ремонт потом в хате заново ремонт делать - всё в штробах сделано.
Я точно не знаю. Пацаны знают. Сделают, я посмотрю. Может та сверху всё таки крышка и есть какая нибудь там съёмная. И хватит тут умничать. Мне вообще по хер как сделано. Главное бабули шелестят. А если чё и неправильно было смонтировано, то исправят. Невелика проблема.
И вообще я теоретиков в своей жизни наслушался не мало. Особенно незабываемо для меня была тема сифона с шариком. Я эту суку, мне посоветовавшую, чуть не грохнул, когда в коттедже обои переклеивал. Хорошо, что остатки были у хозяев.
Позвонил своему главному по монтажу. Он сказал, что я мудак. В лучшем случае эту незаглушенную трубку надо сделать перед U - образной хернёй. А лучше без неё.
Washington Capitals пишет:
И вообще я теоретиков в своей жизни наслушался не мало. Особенно незабываемо для меня была тема сифона с шариком. Я эту суку, мне посоветовавшую, чуть не грохнул, когда в коттедже обои переклеивал. Хорошо, что остатки были у хозяев.
Позвонил своему главному по монтажу. Он сказал, что я мудак. В лучшем случае эту незаглушенную трубку надо сделать перед U - образной хернёй. А лучше без неё.
А "главный" ничего про разрыв струи не говорил при применении такого типа сифона ? А то "мудачиться" много кто умеет, а темы не знает .....
Ну а вот так чисто по простому, чем эта хрень нарисованная отличается от обычного сифона? Раз такой умный до хрена то расскажи, а лучше фотку покажи. А то бакланить все мастера, а как до дела доходит, то я не я корова не моя.
сифон с шариком тоже надо уметь монтировать и периодически обслуживать, как и обычную помпу дренажную. А если руки из попы растут у монтажников, то и проблем потом не оберешься. ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Самое оптимальное это врезаться не прямо в канализацию а в слив раковины у раковины есть свой сифон (продаются тройники для подключения стиральной машины), а в вашем случае например после длительного не рабочего на холод кондиционера, когда высохнет вода в вашем сифончике будет идти вонь через кондюки.
Вообщем как сказал LORD не занимайся херней.
-human мне рассказывает как надо правильно устанавливать сифон с шариком, а так же, что особенно интересно, расписывает какие операции необходимо произвести при обслуживании дренажного насоса.
-exelente. Да от тебя не ожидал подобного услышать. Ну подумаешь ошибся с трубкой. Не нуда нарисовал, что теперь коммерсы во всё виноваты? А что касается подбора монтажников, то это делал мой главный по монтажу, т.к ему с ними работать.
-Мега. Этот, сука, вообще суперпрофессионал.
Цитата
Мега пишет:
когда высохнет вода в вашем сифончике будет идти вонь через кондюки
Да не будет вонять. Практикой доказано. При таком подключении не воняет. И мне кажется, что при любом не воняет. Вот у меня сейчас напрямую врезано и не воняет.
Washington Capitals пишет:
2 зимы уже включал. Не воняют.
просто повезло, либо вентиляция хорошая, всмысле - есть подпор и в помещении будет избыточное давление. выключи приток, оставь вытяжку, закрой окна-двери и т.п. и понюхай - не вонять оно не может. я не знаю как в твоих, а в настенных моделях последних лет от МЕ слив из ванны имеет маленькую особенность и МЕшки можно без второго фана толкать в сифон, либо прям из гибкаря сифоны делать... но учти, в их инсталляциях этого не пишут, так что только на свой страх :D
сифон ты нарисовал неправильно. гидрозатвор, в общем случае, должен с обеих сторон иметь "фаны". смотри на сифон под раковиной или в магазине сантехники. если тебе так не нравятся сифоны с шариками, их действительно чистить надо (т.к. оне мелкие и собирается в них всякое дерьмо), купи за 100р. простой сифон для умывальника со штуцером подключения слива от стиралки.
Могу либо выключить П1,В1,В2, либо их включить. Данные системы сблокированны одной кнопкой. Когда уезжал отдыхать летом, то выключал. Через 10 дней приехал - не воняет.
Цитата
LordN пишет:
сифон ты нарисовал неправильно.
Лев, писать можно сколько угодно. Но эта тема работает.
Цитата
human пишет:
спроси своих монтажников.
я пальцы гнуть здесь не собираюсь
Мы такой хернёй не занимаемся. Просто меняем и всё, если сломалась помпа. А год, пока гарантия, она и так проработает. Так я жду, когда напишешь или ты баклан что-ли?
Washington Capitals пишет:
-exelente. Да от тебя не ожидал подобного услышать. Ну подумаешь ошибся с трубкой. Не нуда нарисовал, что теперь коммерсы во всё виноваты? А что касается подбора монтажников, то это делал мой главный по монтажу, т.к ему с ними работать.
А что не комерсы виноваты? Ты вот отправил на обучение своего главмонтажора хоть на какое нибудь (уж молчу о высшем)?
Уверен, что нет. А у тебя люди без азота паяют и дренажи делать как оказывается не умеют. Про что серьезнее, так подумать страшно даже. Кто спрашивается виноват?
Спец еще наверно из таких, которые о смысле высшего даже не догадываются и считают его ху.ей. Кто нанял? Не ты?
Не так скажешь? Гы :D
А ты мне скажешь "Всеж работает!". А я говорю в ответ "Проверял кто из экспертов КАК оно работает?"
То что бездарный технадзор и представители заказчика допустили фальсификацию наладочной документации и замеры оказались в пределах +-10% от проекта и объект слан, не говорит о том, что все работает.
Для нашей российской специфики давно пора ввести +-5%, тогда 10% точно обеспечиваться будут.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Poulel пишет:
ничё не изменится, хоть полпроцента вводи
Это уже перебор и повод для кидалава со стороны заказчика.
А вот за 5% зак ухватится чтоб денег не платить.
Логика такая. где 10, там и 15 "х.й с ыми"
А вот 5 и 10 в два раза отличаются. "плачу за пять, а мне в два разА меньше подсовывают!"
И понеслась нелегкая к подрядчику. А за недоплаченные деньги можно и технадзор подогнать вменяемый, ваше порвет подра.
Пару раз лавка нарвется. либо закроется, либо научится.
Так что 5 это самое то.
И самое главное выполнимо!
Опять же нашего брата все резко ценить начнут. В образование своих спецов вкладываться.
Вася с птушным образованием (но акуенным опытом :D ) тупо не выдюжит...
exelente пишет:
А у тебя люди без азота паяют и дренажи делать как оказывается не умеют
Паяли, паяем и будем паять без азота. И доказательство этому - более 150 успешно работающих VRV систем. Что касается дренажа, то это частный случай и у меня дома. В натуре мы сами редко когда врезаем в сущ. систему. Это не наш раздел. Да и говорить о том, чт о мои люди не умеют делать дренаж - это верх глупости. Если бы они не умели, то всё бы текло. А этого нет и в помине.
Цитата
exelente пишет:
Спец еще наверно из таких, которые о смысле высшего даже не догадываются и считают его ху.ей.
И правильно делает, что так считает. Мне присылали сервисников для запуска VRV. Они махали мне дипломами и сертификатами какие они охуительные спецы. Но всё это заканчивалось, когда они на крыше сидели и тупо читали мануал, а мои пацаны посмеивались. Тот же мой главспец уже сам всё запускает, ибо знает. А если не знает, то только потому что такое оборудование у него впервые. Так был с Sanyo. И были там заморочки, но люди Poulel по телефону всё разъяснили.
Цитата
exelente пишет:
Проверял кто из экспертов КАК оно работает?"
А что там проверять? Правильная работа оборудования - отсутствие жалоб со стороны Заказчиков. VRV или работает, или нет. А работать неправильно он (она) не может. Знаешь как мне сказали в представительстве MHI сервисники - коды ошибок есть. Нет. Значит всё работает.
Цитата
exelente пишет:
То что бездарный технадзор и представители заказчика допустили фальсификацию наладочной документации и замеры оказались в пределах +-10% от проекта
,,, И если у тебя не воняет зимой говнище значит гдето всетаки у тебя перекрыто гидрозатвором. И как вообще так получилось что у тебя шланги провисли. Тут при монтаже их и так понятно без всякого суперопыта что провиснут. Метелпласт надо было бросать или в коробе тянуть или крепить по чаще. В твоей истории вообще тупым можно быть и все нормально сделать.
Washington Capitals пишет:
Лев, писать можно сколько угодно. Но эта тема работает.
ну хз, у меня есть немало примеров когда лечить вонище приходилось разбивая стены с отделкой под килобакс за квадрат..
Цитата
Washington Capitals пишет:
Паяли, паяем и будем паять без азота.
аналогично, но есть тонкость - нужен "рецепт". 8)
с азотом - только при "стендовом" ремонте машин и только там, где мыть шипко дорого, неудобно или еще по каким причинам..
Washington Capitals пишет:
А что там проверять? Правильная работа оборудования - отсутствие жалоб со стороны Заказчиков. VRV или работает, или нет. А работать неправильно он (она) не может.
Вот об этом я и говорю. Все зло от манагеров. Е.ть их непробиваемые .опы жалезным ломом. :D
Это сейчас она нормально работает, и должна работать нормально лет пять-семь. Через семь лет 90% твоих систем быдет работать хотя бы в проделах 20% отклонения? Тока не пиши что тебе по.й, это я и так знаю.
Цитата
Washington Capitals пишет:
Это у кого?
У тебя наш дорогой и всеми любимый! :D
И ни секунды в этом не сомневаюсь. Так всегда когда орут про ипанистический опыт. а в вузы ходят побухать да за корками.
Цитата
Washington Capitals пишет:
Куда его надо отправить? Чему можно научить человека, который самостоятельно запустил более 150 VRV систем?
В институт учиться теории. Охренеет твой спец когда узнает сколько он ошибок совершал. Кроме VRF есть еще вентиляшка, чиллера, тепло. В ощем да куя.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Washington Capitals пишет:
Чему можно научить человека, который самостоятельно запустил более 150 VRV систем?
ну.. не смеши нас так. стопиисят конешно цифра внушительная, но к тому чтоб чему-то научится отношения не имеет никакого. я так думаю. 8)
Цитата
Мега пишет:
И если у тебя не воняет зимой говнище значит гдето всетаки у тебя перекрыто гидрозатвором
похоже этим самым провисом
Цитата
Washington Capitals пишет:
провис он у меня в шахте, где все узлы ГВС, ХВС и канализации, т.е. на участке - 1 метр до врезки
и перекрывало. пока провис был небольшеньким и/или пока в нем "сопли" не завелись Сотник про него и знать не знал..
Илья, вот хоть убейся об стену, но любой фильтр, будь-то сетка на кондее или гидрозатвор, рано или поздно придётся чистить. эта чистка, по-нормальному, а не когда петух клюнет, должна проводится раз в год как минимум. правда есть хим.средства которые позволяют растянуть период меж ТО на больший срок - таблетки для дренажа и т.п. херня.
А ты думаешь из каких таких взялась взялась вся современная наука?
Правильно. Из туевой хучи чужих ошибок, взорвавшихся апаратов и прочая.
Но если есть большое желание можешь и на своих поучиться...
Хоть "Справочник проектировщика" дай своему бойцу почитать. Вернее заставь.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
Через семь лет 90% твоих систем быдет работать хотя бы в проделах 20% отклонения?
Те системы, которые у меня под контролем - плановые ТО там делаем, то работают без проблем. А те системы, где Заказчик отказался от моих услуг, то про них я знать не знаю.
Цитата
exelente пишет:
У тебя наш дорогой и всеми любимый!
На каком объекте?
Цитата
exelente пишет:
вентиляшка, чиллера, тепло
Я лично этим не занимаюсь.
Цитата
LordN пишет:
похоже этим самым провисом
Уже 2 дня напрямую. Без провиса. Почему не воняет?
Цитата
exelente пишет:
Хоть "Справочник проектировщика" дай своему бойцу почитать. Вернее заставь.
В этом документе расчёты, а ему они зачем. Для этого у нас в конторе есть проектировщики.
Цитата
exelente пишет:
Но если есть большое желание можешь и на своих поучиться...
А после какого кол-ва запущенных ВРВ, Вы поняли, что "Ошибок нет"? Если не секрет?
На Ваш взгляд Опыт в:
645 сплитов, 320 оконников, пара бытовых холодильников - Это еще не достаточно для того, чтобы "стать" профессионалом?
Вот у нас был профи, так профи! Опыта хватало настолько, что он ехал на монтаж ВРВ с отвёрткой шлиц, разводным ключом и напильником! Вечером возвращался, докладывал о запуске системы!
exelente пишет:
Плять
Ну что тут добавишь? Заипало вещать.
Ты не злись. Ну не работает твоя теория в нашей стране. И ты так не ответил на мой вопрос - на каком объекте у меня сфальсифицирована документация по наладке? Куда я должен направить на обучение своего главспеца и чему его там будут учить? А также - зачем ему читать справочник проектировщика?
Washington Capitals пишет:
Для чего прорабу читать справочник проектировщика?
Погоди, речь была о том, что он всю техническую часть тащит, а ты теперь пытаешься съехать, что он таки прораб...
Окуеть, уже прорабов главспецами обзывают. И-ПА-НУТЬ-СЯ!
Цитата
Washington Capitals пишет:
Ну не работает твоя теория в нашей стране
Нибзди :D Все оно работает, только пока не взорвалось. Бабла еще слишком много лишнего в стране. Чоб моск включился поголодать надо. Кто то сейчас поумнеет, а чьи то конторы только как говорится могила исправит...
Цитата
Washington Capitals пишет:
на каком объекте у меня сфальсифицирована документация по наладке
Если ты говоришь VRF тока ставишь, то понятно, что многа не нафальсифицируешь... Однако...
В студию список инструментов по наладке которыми пользуются спецы. Обсудим скопом, достаточно ли такого.
И это, давай без встречного "А раскажи ка сам, а научите меня..." :D
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
ГЫ.
У меня спец ездит запускать и "настраивать" с одним пультом в кармане, ну там ещё отвертка с манометром, я их не считаю. и, тем не менее, он спец. :D
Если хочешь - обсуждай!
Как понимаем обсуждать нечего.
Не практикуется у вас исполнительная документация? ;)
Прошу понять меня правильно, яж тоже не всегда рвусь в бой исполниловку сдавать :D
exelente пишет:
И это, давай без встречного "А раскажи ка сам, а научите меня..."
Вы посмотрите каков наглец, а? Я тебя буду просить, чтобы ты меня научил? Ты кто такой вообще?
Цитата
exelente пишет:
Как понимаем обсуждать нечего.
Конечно нечего. Всё стандартно. Хэнбук берёт с собой, а всё остальное у монтажников есть. Ну там может весы захватит и манометры. Никаких спец. программ и замеров температур перегрева, конденсации и чё ещё там бывает не делает, ибо нах не надо.
Цитата
exelente пишет:
что он всю техническую часть тащит
Ты чё болен штоли? Я его главспецом по монтажу фреоновых штучек называл. У нас объекты на десятки миллионов рублей. Один человек не может тащить всё. Ты как об этом мог подумать? У нас прорабов 18 человек. У меня маленькое подразделение фреонового кондиционирования - не более 10 человек. Я маленький винтик в этой машине по производству внутренних инженерных систем.
Цитата
exelente пишет:
Как понимаем обсуждать нечего.
Не практикуется у вас исполнительная документация?
Какая взаимосвязь между наладкой и исполнительной документацией? Ты часом не попутал с паспортами на системы? Ты запутался в своих теоретических познаниях. Сходи на стройку и жизнь станет проще.
Цитата
LordN пишет:
вытяжку включи, а приток выключи.. например.
и еще, у тебя какой этаж, сколько этажей над тобой и сколько под тобой?
Да не могу я. Всё включается и выключается с одной кнопки, а лезть и чё-то отдельно отключать не буду. Этах у меня 22 и надо мной ещё 10.
Washington Capitals пишет:
Ты часом не попутал с паспортами на системы
А они значит у тебя в исполниловку не входят? Гы
Цитата
Washington Capitals пишет:
Конечно нечего. Всё стандартно. Хэнбук берёт с собой, а всё остальное у монтажников есть. Ну там может весы захватит и манометры. Никаких спец. программ и замеров температур перегрева, конденсации и чё ещё там бывает не делает, ибо нах не надо.
Я сразу говорил, что даже не сомневалсо в таком подходе. Как определяете номинал по холоду в помещении или нет?
Цитата
Washington Capitals пишет:
У нас объекты на десятки миллионов рублей.
Ты ишо меня десятками милионов попугай 8)
Кстати ИМХО не много для большой компании, такой как ты описал.
Цитата
Washington Capitals пишет:
Сходи на стройку и жизнь станет проще.
Это воспринимать как обычное предложение смахнуться болтами на предмет замера? 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Washington Capitals пишет:
Этах у меня 22 и надо мной ещё 10
а, ну тогда понятно - тяга хорошая над тобой вот и тянет из кондеев через слив в фановую трубу..
короче, можешь жить и так, вони может и не быть никогда в жизни.
но если совпадут условия кой-какие - внизу под тобой у кого-нить пересохнет один из сифонов, либо где-нить поблизости от твоего дома откроют люк, а над тобой, на фановой трубе, куда вставлен слив от кондея, появится пробка - типо голуби гнездо свили или еще че-нить подобное, вот тут у тебя пованивать может и начать.
короче если тяга из фановой трубы по какой-либо причине пойдёт к тебе - будет вонять.
лечение только одно - правильный гидрозатвор.
лучше с поплавковым клапаном. но он требует обслуживания.
дальше сам решай. ;)
Вероятность сопадения нулевая. Так что проще сделать типо сифон из PPRC, чем его купить. Вот проследовал по твоей ссылке и хотел купить в Расходке. Так они только по безналу продают. А как я могу купить то, что списать по М 29 непредставится возможным. Нах мне нужен гимор, гнать Газель через всю Москву за сифоном? Надо проще быть. Пусть вон exelente себе сложности создаёт. Ему видимо нравится какой-то хуйней заниматься типа:
Цитата
exelente пишет:
Как определяете номинал по холоду в помещении или нет?
Ну пусть занимается, а я пока пару VRV сострогаю и бабла подниму. Не надо воспринимать так близко к сердцу. Это всего лишь стройка и по большому счёту всем нам насрать, что и как будет эксплуатироваться.
Washington Capitals пишет:
по большому счёту всем нам насрать, что и как будет эксплуатироваться.
Не совсем так, но есть правда в словах...
Цитата
Washington Capitals пишет:
Чё такое номинал по холоду и зачем его определять?
Это хорошо подрядчику когда заказчику по.й, на то скока же холода/тепла/воздуха выдает система (не только о VRF).
У меня "перед глазами" штук пять объектов, где заказчику совсем не пох.й на результат вложений.
Понятно, что речь не о лимоне-двух и работа с заказчиком идет напрямую без генподрядчиков. Это им на все насрать.
Не просто так я дую на молоко. Пара объектов из этих пяти по технической части мои. Остальные не в моей сфере деятельности.
А как у тебя фреон по блокам расползается раз заказчику пох.й, то понятно и тебе тоже. Че время тратить на перетирание номинал-не номинал и как выяснить.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
exelente пишет:
А как у тебя фреон по блокам расползается раз заказчику пох.й, то понятно и тебе тоже. Че время тратить на перетирание номинал-не номинал и как выяснить.
По большей части Вашингтон прав.
Если будуи проблемы с расползанием фреона, заказчик сожрет его мозг по телефону.
Но в качестве иксперимента могу посмотреть, как работает мультизона на объекте, чтобы не было непоняток и наездов на качество. Да вот, какжется, что Вашингтон отмажется полюбому.
Кстати, я не такой крутой спец по VRF, как прораб с хэндбуком.
Да и диплома и сертификатов нет.
Но кое-что знаю. Все слабые места мультиков ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Но в качестве иксперимента могу посмотреть, как работает мультизона на объекте, чтобы не было непоняток и наездов на качество. Да вот, какжется, что Вашингтон отмажется полюбому.
Ты хочешь на мои объекты съездить? Пожалуйста:
-ул. Спартаковская, д.16. Офис какой-то нефтяной компании - 5 VRV Сдан в эксплуатацию в 2003 г. (дальше охраны не пустят)
-ул. Народная д.7 офис РФС -13 VRV. Сдан в эксплуатацию в 2006 г. (дальше охраны не пустят) На вот телефон туда 926-13-15 Спросишь Шербакова Александра Васильевича. Ну типа скажешь, что потенциальный Заказчик и слышал, что Илья Платонов делал кондиционирование. Ну типа и интерисуешься как работает и все такое. Как гарантийные обязательства соблюдают.
-ул. 8-ая Текстильщиков, д.11 к.2. Офисное здание -10 VRV. Сдан в эксплуатацию в 2006 г.
-ул. Беговая, д. (непомню) между 4 и 6. Офисное здание -9 VRV. Сдан в эксплуатацию в 2007 г.
То что было сдано в 2008 г, то туда доступа к сожалению нет. Государственные объекты. В 2009 г. в лучшем случае будет сдано всего лишь 10 VRV систем. А вот 2010 г. будет хорошим - сдам не менее 20 VRV систем.
Дрова типа VRV серии K, фуджитсу С серии, а также хэви KX2 надеюсь я там не увижу?
Ок. Два последних объекта на Беговой и Текстильщиках устроят.
Организовывай через две недели визит в рамках гарантийного обслуживания (нужны контакты эксплуатации). Будем посмотреть.
Усе абсолютно бесплатно. Любопытства ради. Собираю коллекцию нормально работающих мультизон.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Организовывай через две недели визит в рамках гарантийного обслуживания (нужны контакты эксплуатации).
У меня с ними никакого гарантийного обслуживания нет. И вообще, что такое гарантийное обслуживание? Я такого понятия не знаю. Из эксплуатации я ни там, ни там никого не знаю. И как ты себе представляешь - звонит такой чувак через 3 и 2 года после сдачи и типа говорит, что хочу тут Вам гарантийное обслуживание произвести (причём гарантия была годовая и как понимаешь кончилась). Ты вообще в своём уме такие вещи спрашивать? Если бы мне так позвонили, то я бы просто на хуй послал и разговаривать бы не стал. Реально можешь попасть на ул. Народная, т.к. там гарантия 3 года и ежегодные ТО проводим за деньги.
Конечно, я могу тебя на Лубянку завести по разовому пропуску. Там 5 VRV уже 4 год молотят без останова зимой и летом. Вот это реально показательный объект. Но там фоткать нельзя ни при каких условиях. Но для захода туда я должен быть в тебе на 100% уверен, что ты не шпион какой. А я не уверен. Хотя если поискать, то можно и на Текстильщики, но ты там увидишь только 10 грязных как бомжи наружных блоков и поклёванную воронами изоляцию, ибо за 3 года мы к ним не подходили вообще. Внутрянку посмотреть не удастся, т.к. много арендаторов. И как я им, арендаторам объясню, что хочу к ним в кабинеты попасть? А ещё может так случиться, что ставили одним арендаторам, а по факту там другие. Кризис, многие съехали. Текстильщики вообще гавно объект, т.к. я брал его до кучи и вышиб от туда Вертекс, дав цены на KX2 ниже, чем они на DVM Samsung.
Да и на всех объектах - КХ2.