Проблемы с инверторными Haier
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблемы с инверторными Haier

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблемы с инверторными Haier»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 60 из 86
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 93820Тема: «Проблемы с инверторными Haier» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
Цитата
klen77 пишет:
первый вышел из строя в холодные времена когда пытались ним погреться

Я бы всетаки проверил клещами так ли не приходит напруга на компрессор.
Придержусь версии залива в зимний период. Потом мошт еще чего следом вылетело...

Цитата
AXE9 пишет:
Это потому что экселент говорит наборами все и вместе, все что знает

Сам то шибко знающий? ;)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#32
Был подобный случай с хаером, только 12 модель. Поменяли плату внутреннего блока(благо была аналогичная модель), усё заработало, глубже по плате не разбирались, отправили рекламацию дистрибутерам, и они прислали взамен новую плату(случай был гарантийный) . На плате наружного блока есть индикатор "alarm" красенький. По количеству миганий так же диагностируется неисправность. пальцы
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#33
Цитата
InterVent пишет:
Был подобный случай с хаером, только 12 модель. Поменяли плату внутреннего блока(благо была аналогичная модель), усё заработало, глубже по плате не разбирались, отправили рекламацию дистрибутерам, и они прислали взамен новую плату(случай был гарантийный) . На плате наружного блока есть индикатор "alarm" красенький. По количеству миганий так же диагностируется неисправность.


аха! именно ф22 было?
наверно я сниму её сам и покопаюсь. судя по всему проц наверно живой, скорей всего, что-то из дискретной обвязки
Профиль
E-Mail
#34
За свою практику(а это порядка 10 лет) только два раза менял компрессор на инверторе..но примерно на порядок больше менял платы наружек тех же самых инветроров..особенно намучились с Дайкиным 35 холодным укомплектованным штатным НТК типа RDD пр-во Даичи...менял на Панасах, Мхаях,Мехах..Выходят в основном тиристорные сборки отвечающие за плавную работу компрессора(то бишь так называемую инверторную технологию)...Кстати все эти инвертора очень капризны по отношению синусоиды!!!!!! кривой напряжения питания..и если например в коттедже..либо новом доме то иногда происходит глюк и кондёр не работает
Профиль
E-Mail
#35
Цитата
exelente пишет:
Я бы всетаки проверил клещами так ли не приходит напруга на компрессор.

Клещами меряется ТОК, а НАПРЯЖЕНИЕ меряется вольтметром, если кто не знает.
Цитата
exelente пишет:
Сам то шибко знающий?


2 klen77
Ошибку в студию
или число миганий индикаторов
Отредактировано: BIS 04-07-2009 13:22
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#36
Цитата
Dim27 пишет:
Кстати все эти инвертора очень капризны по отношению синусоиды!!!!!! кривой напряжения питания.
Вот и я склоняюсь к этой же причине. Ну и какие в данном случае действенные способы борьбы с нашим кривым напряжением ??? Может быть решением будет использовать сетевой фильтр?
Цитата
klen77 пишет:
именно ф22 было?
этого не помню, ну а копаться в плате не зная, что должно быть на входе/выходе я б не стал.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
InterVent пишет:



Цитата

Dim27 пишет:
Кстати все эти инвертора очень капризны по отношению синусоиды!!!!!! кривой напряжения питания. Вот и я склоняюсь к этой же причине. Ну и какие в данном случае действенные способы борьбы с нашим кривым напряжением ??? Может быть решением будет использовать сетевой фильтр?




Не берусь утверждать на 100%, но состояние синусоиды по идее инверторный кондишен должно волновать меньше всего, хоть меандр вместо синусоиды. Ни разу не видел ни полную схему, ни даже блок схему такого кондишена, но опять же с большой долей вероятности её можно в черне представить. Сетевое напряжение сперва попадает на выпрямитель, потом на управляемый преобразователь (инвертор) с которого уже "новое" переменное напряжение поступает на компресор. Все огрехи синусоиды убираются уже на этапе выпрямления. Что скорей всего для таких устройств должно быть фатальным, так это плохие контакты в цепи питания - удлинители, искрящие розетки или просто розетки с плохим контактом и пр.
Отредактировано: klen77 05-07-2009 10:47
Профиль
E-Mail
#38
klen77, а сколько лет они у Вас проработали?

Были ли в Вашем доме, какие-нибудь работы связанные с электричеством?
Возможно, велись электросварочные работы.
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
Alexandr пишет:
klen77, а сколько лет они у Вас проработали?

Были ли в Вашем доме, какие-нибудь работы связанные с электричеством?
Возможно, велись электросварочные работы.


оба установлены летом 2006. один умер осенью или зимой, точней не помню, второй недели полторы-две назад.
дом большой, может, что-то и делали со сваркой. кроме того были выключения света, а это всегда переходные процессы со значительными скачками. и самое главное оба включались через удлинители, в которые постоянно ещё, что-то включалось-выключалось. ошибочность такого подхода начинаю осознавать тока сейчас :(
кондишен таки не утюг, тем более инверторный кондишен
Профиль
E-Mail
#40
Смотри-ка, действительно нашлась F22
- защита по току АС
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#41
А если
F12 - неисправность EEPROM наружного блока
Отредактировано: BIS 05-07-2009 17:29
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#42
Возможно, неисправность связана с функцией ионизации воздуха и включения УФ лампы или O2"refresh.

Попробуйте выключить этот режим с пульта и посмотреть, что получиться. Если не поможет, то нужно уже лезть внутрь и разбираться с электроникой.


BIS, Вы ссылочку на ошибки не дадите?
Отредактировано: Alexandr 05-07-2009 19:55
Профиль
E-Mail
#43
Цитата
Alexandr пишет:
Вы ссылочку на ошибки не дадите?


Информация для сервисных специалистов
Описание ошибки
Код
ошибки
Неисправность датчика температуры во внутреннем блоке E1
Неисправность датчика температуры теплообменника E2
Неисправность EEPROM (запоминающее устройство/память системы) E4
Неисправность связи между наружным и внутренним блоками E7
Защита от перегрузки по высокому давлению E9
Неисправность датчика влажности E10
Неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока E14
Защита IPM (“интеллектуальный” силовой модуль) F1
Повышенная температура нагнетания. Защита по температуре нагне-
тания или неисправность датчика температуры выпускной трубы
F4
Неисправность датчика температуры наружного воздуха F6
Неисправность датчика температуры на линии всасывания F7
Неисправность схемы ротора компрессора F11
Неисправность EEPROM наружного блока (запоминающее устройство/
память системы)
F12
Неисправность резистора оттайки F21
Защита по току AC F22
Защита по току DC F23
Неисправность датчика температуры компрессора F25
Профиль
E-Mail
#44
Ссылки нет. Я в компе обнаружил вордовский файл, в котором вставлена картинка:
Е1 - неисправность датчика температуры во внешнем блоке
Е2 - неисправность датчика температуры теплообменника
Е4 - неисправность EEPROM (запоминающее устройство/память системы)
Е7 - неисправность связи между наружным и внутренним блоками
Е9 - защита от перегрузки по высокому давлению
Е10 - неисправность датчика влажности
Е14 - неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
F1 - защита IPM ("интеллектуальный силовой модуль")
F4 - повышенная температура нагнетания. Защита по температуре нагнетания или неисправность датчика температуры выпускной трубы
F6 - неисправность датчика температуры наружного воздуха
F7 - неисправность датчика температуры на линиии всасывания
F11 - неисправность схемы ротора компрессора
F12 - неисправность EEPROM наружного блока (запоминающее устройство/память системы)
F21 - неисправность резистора оотайки
F22 - защита по току АС
F23 - защита по току DC
F25 - неисправность датчика температуры компрессора

вот и все.
Это в добавление к посту 26
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
Alexandr пишет:
Возможно, неисправность связана с функцией ионизации воздуха и включения УФ лампы или O2"refresh.

Попробуйте выключить этот режим с пульта и посмотреть, что получиться. Если не поможет, то нужно уже лезть внутрь и разбираться с электроникой.




если бы. :( эти функции работают. да и не в них дело по определению, всё дело в том, что ионизация и рефреш это отдельные, самостоятельные функции никак с остальными режимами не связаные, если бы дело было в них то кондишены вели бы себя одинаково, что при охлаждении, что при вентиляции
Профиль
E-Mail
#46
Если интересует первоисточник этой информации, которая кстати в первую очередь относится к моделям HSU-H03/R(DB), то это либо из инструкции по эксплуатации (у klen77), либо файл из папки Коды ошибок (у BIS). Изначально информация взята из китайской инструкции и относится к моделе HSU-H03/R(DB) и только частично к HSU-H03/U(DBPZXF).
Что касается неисправности, то учитывая как осуществлялось электроподключение все сводится скорее всего к ремонту или замене плат. Если надо могу выложить сервис мануал на эту модель, но рекомендую все аки добиться новых плат по гарантии.
Профиль
E-Mail
#47
Цитата
Ilya Rumiantsev пишет:
Если интересует первоисточник этой информации, которая кстати в первую очередь относится к моделям HSU-H03/R(DB), то это либо из инструкции по эксплуатации (у klen77), либо файл из папки Коды ошибок (у BIS). Изначально информация взята из китайской инструкции и относится к моделе HSU-H03/R(DB) и только частично к HSU-H03/U(DBPZXF).
Что касается неисправности, то учитывая как осуществлялось электроподключение все сводится скорее всего к ремонту или замене плат. Если надо могу выложить сервис мануал на эту модель, но рекомендую все аки добиться новых плат по гарантии.


:) всё совершенно правильно! именно от туда оно и взято.

всё дело в том, что они уже не гарантийные, это всё и усложняет.
поэтому если есть возможность получить сервисные мануалы буду премного-премного благодарен! Договорились...

з.ы. интересно ваше мнение - какая плата скорей всего виновата, из внутреннего блока или из внешнего?
Профиль
E-Mail
#48
2 klen77
Так будет или нет ошибка в студии?
О чем здесь форум?
Информация должна быть полезна не только klen77, но и остальным!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#49
Цитата
BIS пишет:
2 klen77
Так будет или нет ошибка в студии?
О чем здесь форум?
Информация должна быть полезна не только klen77, но и остальным!


что за ошибку необходимо озвучить?
мои кондишены выдают F22, так это вроде уже все обсудили. или имелось в виду, что-то другое?
Профиль
E-Mail
#50
Сервис-мануал на эту модель можно скачать по ссылке http://free.mailbigfile.com/5d9e20ee8...tFiles.php
Профиль
E-Mail
#51
Интересное совпадение историй))
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...ssage88100
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#52
Цитата
Ilya Rumiantsev пишет:
Сервис-мануал на эту модель можно скачать по ссылке http://free.mailbigfile.com/5d9e20ee8...tFiles.php



АААА!!!! Горе, горе случилось!
ссылка отвечает вот таким вот сообщением "К сожалению, файлы больше не доступны. Они, возможно, истекли, или, возможно, были загружены больше что максимальное количество раз."

большая просьба, положите пожалуйста файлик на рапиду или депозит
большое спасибо!
Профиль
E-Mail
#53
Цитата
exelente пишет:
Интересное совпадение историй))
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...ssage88100


я канешна дико извиняюсь, но ничего общего. тоесть ваще ничего
Профиль
E-Mail
#54
Ну почему же...
Компрессор стоит, работать не хочет... Я не утверждаю, так... как гипотеза...

Мануал
Рисунок
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#55
Цитата
exelente пишет:
Ну почему же...
Компрессор стоит, работать не хочет... Я не утверждаю, так... как гипотеза...


нет самого главного - срабатывание защиты по току при включении режима вентиляции когда компрессор вообще не задействуется


Цитата
Мануал


спасибо!
Профиль
E-Mail
#56
В аварийных режимах разные глюки вылазят
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#57
Интересно, как реализован датчик тока по AC?

Схему смотрел, но не понял.
Профиль
E-Mail
#58
А у моего HSU-H03/U(DBPZXF) сегодня появилась надпись E7 и светодиод на материнке внутреннего блока нервно мигает (внешний блок не заводится)
Почитал - ошибка связи между внутренним и внешним, померял напругу (как сказано в сервис мануале) - у IC7 между 3 и 4 ногами 0В, значит по рекомендациям китайцев надо "менять мать наружного блока"
Думал просто кабель соединительный... отключил красный провод - светодиод перестал мигать, а ошибка прежняя :(
Может кто подскажет что попытаться сделать когда доберусь до внешнего блока и разберу его?
Профиль
E-Mail
#59
Цитата
exelente пишет:


Мануал

блин...нифига скачать не могу...(по кругу гоняет...) мож кто кинет на рапиду или депозит??? Спасибо!
Отредактировано: Serg89 01-09-2009 08:33
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Профиль
E-Mail
#60
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 60 из 86
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.