На внутреннем блоке конд. LG S12LHP (LSNH1264DM1) не работает вентилятор. Возможно не исправен порт микропроцессора.
У меня есть аналогичные платы, но хотелось бы посмотреть принципиальную схему или хотя бы на таком же процессоре.
sawa12@mail.ru
Вентилятор должен включаться твердотельным реле. Если на его вход (+ и -) приходит сигнал, то симистор пробит, если не приходит - смотри микросхему между процессором и реле. Как правило, есть незадействованные каналы. Посмотреть дата-шит и кинуть отдельные приводки.
Удачи.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Там стоит семистор с оптронной развязкой и буферная микросхема. Нет сигнала с микропроцессора на буфер. Микропроцессор менять я не собираюсь, а аналогичные платы у меня есть. Но там на отдельной плате стоит резисторная сборка и она на всех платах разная. Наугад ставить не хочу.
Низкая скорость вентилятора внутреннего блока LG S12LHP,
емкость пускового кондицатора вентилятора 0,2 мкФ
Подскажите какая штатная емкость должна быть ? (схемы у меня нет)
на маркировке кондицатора плохо различимые символы
или 0,5мФ или 0,9мФ
фото кондицатора: