Колонник LG-5082 После замены компрессора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Колонник LG-5082 После замены компрессора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Колонник LG-5082 После замены компрессора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 61 - 70 из 70
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 73237Тема: «Колонник LG-5082 После замены компрессора, Помогите разобраться» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#61
Цитата
TAIIIKOB пишет:
теперь понятно ?при работе на тепло перепад давления на капилярке и как следствие пропускная способность её увеличится и значит нужно добавит сопротивление чтобы компрессор не захлебнулся!

Дык я об этом и говорил.
Только компрессор не захлебнется, а поймает влажный ход.
Он от залива картера отличается меньшим количеством жидкости и характерным вспениванием масла.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#62
Цитата
TAIIIKOB пишет:
просто при работе на тепло перепад давления и расход-подача фреона через кт становятся больше !

Пипец. А это не одно и тоже?
Больший перепад давления при одинаковом дросселе на холод и тепло вызовет уменьшение перегрева!
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#63
чёт слежу тут за всеми вами с этим колонником и не могу понять: куда у вас делась перегретая жидкость? острота обсуждения качественно изменится.
:-)
Профиль
E-Mail
#64
Цитата
air_wave пишет:
ЦитатаTAIIIKOB пишет:1при работе сплита на тепло производители поднимают давление конденсации чтобы снять больше тепла согласны?

Вашему мнению доверяю, но для нормальной работы кондиционера и для удовлетворения пользователя значение разности температур воздуха на выходе из конденсатора и температурой конденсации достаточно в пределах 8К, и если мы специально увеличим давление конденсации, то мы опять же теряем производительность
Профиль
E-Mail
#65
Цитата
TAIIIKOB пишет:
фраза была добавлена чтобы понять собеседников -вывод с кожухотрубными испарителями вы не знакомы это единственная возможность без дросселя плюхнуть разом и побольше фреон теплый и все сразу в норме главное масло на месте!делается всегда и всеми!

Я знаю, что такое кожухотрубный теплообменник.
Только не путайте божий дар с яшницей!
Промышленный холод и кондиционирование чутка отличаются.
В норме, в обычной хол.машине для кондиционирования нет таких скоростей (давлений), при которых бы масло залегало в испарителе (утечки и бешенные перепады высот без маслоподъемных петель не в счет - особые случаи). так что не вижу причин для плюхания жидкаря в машину с капиллярным расширительным девайсом.
В мультизонах для возврата масла используется специальная процедура - ойлрекавери.
Но там предполагается наличие больших отделителей жидкости, автоматики, которая следит за перегревами и циклами ойлрекавери.
Вообще сам по себе влажный ход на короткое время не страшен. Тот же Копланд гарантирует работу своих компрессоров на пене больше суток.
Опасно другое. Постоянный, устаканившийся влажный ход. Когда компрессор 90% (и более времени работает на перегреве 0 град.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#66
Цитата
Poulel пишет:
чёт слежу тут за всеми вами с этим колонником и не могу понять: куда у вас делась перегретая жидкость? острота обсуждения качественно изменится.

Хочется пообщаться? Да окромя перегретых парожидкостей темы нет?
Присоединяйтесь. Бум обсуждать не менее актуальные темы: влажный ход, ТН, дроссели и пр. хренотень :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#67
Цитата
штирлиц пишет:
Вашему мнению доверяю, но для нормальной работы кондиционера и для удовлетворения пользователя значение разности температур воздуха на выходе из конденсатора и температурой конденсации достаточно в пределах 8К, и если мы специально увеличим давление конденсации, то мы опять же теряем производительность

А нет такого параметра.
Имелся ввиду полный перепад? Так он считается от входящей температуры. Типа dT=Tконд-Tвх ~ 15...18 К.
Т.е. при 30 град в помещении как бы достаточно 48 град (17,5 бар). Но на самом деле автоматика и холодилка рассчитаны на конденсацию до 54...55 град Ц. В этом диапазоне работа ТН считается оптимальной. Когда я говорил об увеличении давления, то имел ввиду запас по верхнему пределу. Чтобы при определенных температурах ТН не проваливался ниже 13...14 бар (37 град), что вполне реально для испарителя, покрытого инеем при -10 град на улице.
Потери производительности начнутся выше 20 бар (54...55 град), т.к. начнет увеличиваться значительно ток.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#68
Цитата
air_wave пишет:
пр. хренотень

разве что вот это :D
:-)
Профиль
E-Mail
#69
Цитата
Poulel пишет:
Имелся ввиду полный перепад? Так он считается от входящей температуры. Типа dT=Tконд-Tвх ~ 15...18 К.

Здесь всё понятно, проходил
Цитата
Poulel пишет:
Т.е. при 30 град в помещении как бы достаточно 48 град (17,5 бар)

Просто мне кажется, что простой кондиционер проектируется для поддержания тепла при температуре помещения в среднем около 24С, всё что выше перебор,
Ладно, буду совершенствоваться дальше пальцы
Профиль
E-Mail
#70
Расчет идет на весь диапазон.
Просто 30 град в помещении, 23 бар конденсации, 2,5...3 бара кипения, относительно высокая температура пара на низкой стороне вызовут увеличение выхлопа до 110...120 град.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
Сообщения 61 - 70 из 70
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.