air_wave пишет:
1. Для опыта понадобится баллон с азотом. Перед вакуумированием по всем правилам загоняете в трубы азот под давлением 35 очей. Закрытый шаровый кран не выдерживает таких издевательств и азот переезжает частично в наружный блок. После травите азот, вакуумируете внутрянки, открываете краны, запускаете вслепую и вуаля,
не должны были подержать сутки а потом искать утечку которой нету!иначе бы убил видно трассу опрессовывали раньше- пару стыков проверить хотели но пятницо а в понедельник манометры украли или 2-3 кг несчитается???
Скорее всего перетекать начинает сразу при достижении 35 бар, пока надувают азотом. Монтажники на падение давления сразу внимания не обращают. Потом при достижении дельты 35-10(25 бар) шаровый начинает держать и ест-но во внутрянках давление будет стоять хоть неделю.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Самое удивительное, что сервисный инженер, который "Больше десяти лет" занимается холодильной техникой по приезду на объект начинает заправлять рабочий кондей..... в марте.... в минус 7.... 22фреоном..... вместо 407.... и это не первый раз у него !!! Хрен его знает, походу тока рулить машину и умеет.
ККБ. 2 машины по 200 кВт.
Обвязали испаритель без ТРВ (типа их поставщик убедил, что все включено и будет работать... авотйух, включены были только соленоиды да фильтр осушитель). залили 2 баллона 407-го во всас. И уже хотели включать, шоп дозаправить компрессорами. А их в контуре 2 штуки на 100 кВт. Только протупили со схемой и воткнули сухой контакт от щита приточки на клемму Remote ON/OFF. Кто в теме, тот поймет. Ест-но ККБ молчал, как партизан на допросе. Ибо клеммы ступеней висели свободные от управления.
Млять... сплитчеки ваще ничего не боятся!
Им что 2 кВт, что 200 кВт, один хрен.
Из инструмента только коллектор и два шланга. Готовились заправлять по перегреву... Бугага...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Дык там сверху народ сидит кушает :) Правда пока не видел конденсатор работающим. Может его только зимой включают, а на лето есть уличный конденсатор? Нет
возможности поподробней исследовать.
Да и желания тоже, отпуск всё-таки :)
У меня лет десять назад был комп без корпуса. Просто к стенке мать прикручивалась. Куллер проца сильно раздражал своими завываниями. Я вентилятор куллера открутил и припаял тонкие медные трубки в полметра длинной. Выглядело как орган, только маленький. Проц все равно не очень комфортно себя чувствовал. Трубки внизу у проца были очень горячие, а на верху холодные. Инженерная мысль не стояла на месте. Запаял трубки с обеих концов, а внутрь фреона добавил. Получился мегакуллер с фазовым переходом. Трубки грелись равномерно, проц был доволен.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
дык этож ТС получился (термосифон), а ежели б "фитиль" внутрь вставили б - получили б ТТ (тепловую требку).
У мну куллер в компе дома стоит на ТТ (производства компании"Scythe").
А вообще - давно мечтаю "водянку" своему компу сделать. Да пока свободных 300 баксов на помпу нет, а ставить аквариумную - принципиально не стану.
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
неа ))
есть специальная "Laing" не помню уже модель, спецом для водяного охлаждения компов (питание через молекс 12В, 50000 часов непрерывной работы ресурса). Так же уже давно продаются специальные водяные радиаторы, а раньше интузиасты ставили радиатор печки Газели или Жигуленка (кто что нашел). Да и водоблоки раньше тока у токаря-дядиВаси мона было выпросить изготовить, а сейчас их масса вариантов серийного производства.
Сейчас сделать бесшумный комп реально (тока дорого, гг)