Пробелы в образовании и обучении
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Пробелы в образовании и обучении

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пробелы в образовании и обучении»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 61 - 90 из 271
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 334630Тема: «Пробелы в образовании и обучении» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#61
Раз подписались на запуск чиллера, потом не отмажитесь.
Самое главное перед насосом и входом в испаритель установить большие грязевики и набить их фильтроматериалом. А все остальное (кроме подбора гидромодуля под заданную гидравлическую сеть) после экспресс пусконаладки, относительно легко устранить gf
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#62
на запуск чиллера я не подписывался. его иностранцы запускать будут и дают на всё гарантию 1 год. я им месяц толдычу о грязевиках перед вх в испаритель, а они мне-у нас этого в проекте нет и всё тут :( там установлен грязевик но после него ещё 15 м двухсотой трубы до испарителя. они вроде как всё промыли отдельно от т.о. но меня всё равно терзают смутные сомнения think и байпас срезали перед теплообменником :evil:
Профиль
E-Mail
#63
что канальные вентиляторы устанавливают так, что к распайке нельзя подобраться-это достаточно частое явление, а вот такое вижу впервые: на днях видел прикольные фотки как канальный вентилятор наполовину в кирпичную стену замуровали так, что и распайки не видно clap , ведь не каждый до такого додумается :D и самое весёлое что заказчик всё это принял без каких-либо вопросов :D обслуживающий персонал ещё не знает как им "повезло" :D
Профиль
E-Mail
#64
Как и обещал мультизон по РУССКИ, с использованием китайских технологий...
Фоток много, если что ещё прикалю..


эх сколько меди, всё равно всё сдохнет...

Рисунок

Рисунок

Рисунок
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#65
хороша зоналка :)
тему потерял, где я выкладывал фотку чиллера с респиратором на морде - везет мне, сёдня еще таких же нашел.. 8) никто не напомнит? хотяб названию...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#66
Пока Лев ищет фотки, продолжаю травить байки. Монтажники снова отжигают :).
История такая. Есть внутренние блоки, в которых клемма питания и связи 1, 2, 3 находятся рядом с клеммой проводного пульта управления x y z или 1 2 3 и т.п..
Естественно, не особо вчитываясь в надпись remote control, и не разбираясь, что и куда, подают 220 В межблочки на клемму пульта, сжигая при этом плату управления.
Далее разговор монтажника с сервисником.
- Как же так? Плата не имеет защиты?
- Вот так... нужно было смотреть, куда концы цепляешь.
Монтажник показывая на dip-переключатели:
- А вот это что? не защита разве? Смотрите какие маленькие автоматики на плате стоят, наверняка их выбило и надо только взвести их обратно!
немая сцена.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#67
Да, посадить 220V в цепь 5V - автоматики не помогут... hammer
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#68
Цитата
RusBuka пишет:
Как и обещал мультизон по РУССКИ, с использованием китайских технологий...
Фоток много, если что ещё прикалю..


эх сколько меди, всё равно всё сдохнет...

Стесняюсь спросить а прикол то в чем? Назвать много стоящих рядом очень неплохих ( не побоюсь этого слова ) китайских сплитов мультизоналкой и над этим смеяться ? Или я чего-то не углядел ?
Адекватным людям - анекдот : Диалог двух горцев
"Слющай Гоги . Я вчера ищак седлал , с гор спустилься , в городэ побивал."
"Вай и как там ?"
"Тырамвай видэл "
"Вах вах какой он ?"
" Апэлсин знаещь?"
"Знаю" "Савсэм нэпохож "
С уважением Hamster1
Профиль
E-Mail
#69
ну если ты не ьчитал до этого, то это крыша довольно неплохой конторы, причем здание 5 этажное...Причем даже на 1 этаже стоят 2-2.5 кВт модели...100% ставлю на то , что всё будет плохо...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#70
Ставил в Сургуте лет 10 назад 36 Лыж на чердаке - трассы через 4 этажа вниз . Ничего не загнулись , ставили с петлями , первые 5 лет приезжали ребята , все было в порядке , потом потеряли контакт. 5 лет это показатель , а по Климату у меня за 3 года не было отказов .Ну а уж если загнутся - радоваться надо , деньги за ремонт никто не отменял . С уважением Hamster1
Профиль
E-Mail
#71
Поверь мне петель нет...Если на 1 блоке там умудрились в 3 местах четверть под блоком загнуть, а в другом вообще теплообменник паял - вход в испаритель от калача вообще оторван был...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#72
Цитата
dmb84 пишет:
и байпас срезали перед теплообменником

Если вышеупомянутый теплообменник есть испаритель, то очень даже правильно, что срезали.
Расход воды через испаритель должен быть всегда постоянным. Байпасировать надлежит нагрузку, но никак не испаритель.
А.С.
Профиль
E-Mail
#73
Цитата
Kroudion пишет:
Если вышеупомянутый теплообменник есть испаритель

так оно и есть
Цитата
Kroudion пишет:
Байпасировать надлежит нагрузку, но никак не испаритель.

полностью с Вами согласен. так его никто и не собирался байпасировать. перекрыл байпас и пусть работает себе наздоровье. я имел ввиду наличие байпаса для сервисных работ 8)
Профиль
E-Mail
#74
вот так можно расписывать конденсатор чиллера. на нём так хорошо рисуется и места много :D только нужно успеть пока он новый и не подключён, а то потом не дадут :D (смотрите в файлах"чудо-роспись")
Профиль
E-Mail
#75
Цитата
air_wave пишет:
Смотрите какие маленькие автоматики на плате стоят, наверняка их выбило и надо только взвести их обратно!

смех смех смех смех смех

В жизни бы такого не придумал.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#76
Цитата
air_wave пишет:
Главный инженер службы эксплуатации напрягает своих бойцов, чтобы они запустили ККБ CLIVET MSAT 81, питающий хреоном испаритель вентустановки, работающей на 100% свежего воздуха. На улице 7 град. Естественно при таком раскладе давление кипения будет -11 град (7-18=-11 град).

О! только увидел
И чем закончилось
Вообще-то в блоках ( в этом не помню - но в более мощных есть точно) есть опция - перепуск горячего газа
С ней блоки и в таких условиях работают
Но естесвенно ее надо заказать сразу
Профиль
E-Mail
#77
2 hamster1
да не в петлях дело!
Производитель ограничивает длину трассы исходя из гидравлических потерь и степени сжатия компрессора. Давление кипения по любому упадет, расход пара уменьшится, перегрев компрессора на предельных режимах увеличится, ресурс снизится.
так что RusBuka прав.
Такой монтаж ботовухи типа VRF - порнуха:)
2 john11
история умалчивает:)
Вообще сервисники какие-то странные пошли. Увидят неисправность типа "слабый испаритель" и давай ТРВ крутить да газу подавать:)
Да зачем вообще нужна ККБ на 100% приточном воздухе 7 град? Подумайте. 0 град в помещения подавать чтоли? :)
То главный анжанер банка не знает как обеспечить климат в помещениях, где есть только приток и вытяжка...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#78
Новая фишка от монтажников.
Как не надо прессовать и вакуумировать.
Пока на форуме идут обсуждения особенностей монтажа VRF и пр. железок на R410a c полиэфирным маслом, монтажники продолжают издеваться над оборудованием игнорируя инсталейшн мануал.
Опрессовка и вакуум в одном флаконе. Не верите? Наши Кулибины двигают прогресс вперед!
Итак, берем обычный герметичный поршневой компрессор с минеральным маслом и подключаем его через фильтр и Шредера к контуру с трассой. Накачиваем обычного воздуха да хоть 40 очей.
Оставляем на сутки. Дальше травим обратно и вакуумируем этим же компрессором до абсолютного вакуума.
Вуаля! Два в одном!
Просто, доступно. Экономия на азоте и вакуумном насосе.
Не рекомендую.
:D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#79
Как мне кажется это можно делать на сплитах на 22. Единственное я не знаю поведение влаги при таких давлениях...
Так же мне кажется, что на сплитах такой гемор себе дороже выйдет, так что его делать никто не будет....

кажись содержание влаги может варироваться от 5 г на 1 кг воздуха и выше...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#80
Цитата
air_wave пишет:
Да зачем вообще нужна ККБ на 100% приточном воздухе 7 град? Подумайте. 0 град в помещения подавать чтоли?
То главный анжанер банка не знает как обеспечить климат в помещениях, где есть только приток и вытяжка...

Не - 0 - не делали конечно никогда :)
А вот на одном заводике в подмосковье стоят несколько систем ( сложных с рециркуляцией которая плавает от 0 до 100 % ) - так там круглогодично +8 и влажность ееще лимитирована( не помню сколько)
Вот тут - очень помогает
Профиль
E-Mail
#81
Цитата
air_wave пишет:
Вообще сервисники какие-то странные пошли. Увидят неисправность типа "слабый испаритель" и давай ТРВ крутить да газу подавать:)

Не знаю чьи они были
Мои в такой ситуации сразу бы про наружную температуру и процент свежего воздуха спросили
Профиль
E-Mail
#82
Цитата
RusBuka пишет:
кажись содержание влаги может варироваться от 5 г на 1 кг воздуха и выше...

Ты не понял прикола. Влага влагой, но есть еще и масло... :sm
Где наша не продавала!
(с)
Профиль
E-Mail
#83
Прикол так никто и не понял :D
Прикол в том, что монтируют VRF системы на 410a х.а. обычные сантехники, которые еще месяц назад горшки в квартирах устанавливали.
И еще потому что монтаж стал стоить смешных денег, понабирают народ по объявлениям, потом начинаются проблемы :evil:
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#84
Цитата
air_wave пишет:
понабирают народ по объявлениям, потом начинаются проблемы

что верно, то верно. ладно сантехники, мне как-то в помощники дали парнягу, который инструмент впервые в жизне увидел (гаечные ключи, перф, шуруповёрт и прочее) и до этого он ковры чистил и батву различную на рынке продавал. а когда я его попросил подать флекс и вальцовку............ вы бы видели его глаза полные непонимания :) да, и я таким был в свои 17 лет, и платили мне тогда 100р за то что ключи подавал (на тот момент уже мог гайки крутить и вальцеваться), а ему платили как полноценному монтажнику.
Профиль
E-Mail
#85
Цитата
Рыжик пишет:
Ты не понял прикола. Влага влагой, но есть еще и масло...

Да уж, а потом хлопья от смеси масел 8(
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#86
Уважаемые монтажники! увидите такой клеммник не используйте его для соединения фазы и нуля. Будет к.з. Ибо это всего лишь коллектор для проводов.
Из-за такого подключения сгорел 24 В трансформатор в щите управления. Не предусмотрели защиту от дурака
Рисунок
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#87
Кому то было лень отсоединить воздуховод и проложить по всем правилам капиллярную трубку от защитного термостата водяного калорифера .
скрутили и воткнули. :D
Рисунок
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#88
Но это вообще безобразие. Нарушение уже может стоить кому то жизни, потому что в шкафе не подключено заземление вообще.
Рисунок
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#89
Уникальный случай. Таджик пробил насквозь перфоратором канальный блок от VRF. :D
Рисунок
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#90
Это моя любимая картинка.
Вентиляция в фитнесс клубе. Зимой в помещение подавали -5 град на самой минимальной скорости. На улице -20 град.
Электрокалорифер был маломощный, рециркуляция не была задействована, а воздуховоды забыли обернуть теплоизоляцией.
Рисунок
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
Сообщения 61 - 90 из 271
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.