Dmitriy_840 пишет:
отверткой нажал на планку реле, компрессор заработал
А может провода перепутаны? Ведь на какое реле можно нажать что бы компрессор заработал если компрессор к релюхам никакого отношения не имеет. Он управляется с платы конт.1.и2.
Или я что-то неправильно понял?
Kompas: Это скорей свего стечение обстоятельств. Компрессор не сразу включается. Пока нажал на кнопку на ПДУ, пока вышел на балкон.
Я вот думаю, а можно обойти зашиту? Ведь вентилятор крутится, холод идет.
И еще: вся эта бодяга с релюхами сделана для организации оттайки в режиме обогрева, в холодном сплите ничего этого нет. Можно попробовать перекинуть контакт с вентилятора на клему 4 и если дело в реле, то все заработает. И советую все-же проверить правильность коммутации блоков. возможно перепутаны провола 1-2 (я даже почти уверен)
Kompas пишет:
Можно попробовать перекинуть контакт с вентилятора на клему 4 и если дело в реле, то все заработает.
Цитата
Dmitriy_840 пишет:
Цитата K_proff пишет: Запустите внутренний блок и проверьте напряжение на 2-4 на колодке(в течение 50 сек.). Если 220В нет (100-150), то меняйте твердотельное реле SSR02 на плате.
Сейчас померил напругу. При включении 130В, через 10 сек, как включился вент., 170В. Лампочек с патронами дома нет. Пойду искать.
Между 2-4 напруга 170 вольт, Лампочку 60 Вт подключал к Внутр. Блоку светит не очень.
Вы обвели управляющую часть этого реле (твердотельное или электронное, на основе симметричного тиристора (симистора)_ - 12вольт это управление, а коммутирует он 220 вольт, если одно плече этого симистора вылетело, то на его выходе будет только одна полуволна от синусоиды, т.е. половина от 220 вольт. (Лампочка не мигала неприятно - 25Гц?)
Если Вы про твердотельное реле SSR02 (OMRON G3MB-202P 12DC), то я его уже поменял на аналог Crydom CX240D5 3-15DC 5A/240AC. Результат нулевой. Старое реле сегодня проверил см.выше.
Наименование CX240D5
Управляющее напряжение,(V DC) 3-15
Управляющий ток при 5 V DC,(mA) 15
Напряжение размыкания, (V DC) 1.0
Kоммутируемое напряжение,(V AC) 12-280
Макс. ток нагрузки,(А) 5.0
Предельный ток 1 цикл,( А пик) 250
Рис. 6
Новое завтра папайю и проверю. Насколько я понимаю лампочка должна гореть не мерцая, в полный накал?
Это уже хорошо, значит старое реле дохлое.
Мы на верном пути.
Завтра проверю новое реле из Чип-Дипа. Мож бракованное.
З.Ы. Kompas, а Вы из какого города?
Первое что делаю при проблемах с электроникой у Панасов, это вытаскиваю плату и через лупу ищу трещинки текстолита в районе выводов понижающего трансформатора. Он тяжелый и при ударе боком (при погрузочных работах) тяжелый трансформатор, стоящий на плате, выгибает её так, что образуется трещинка, иногда, еле заметная. Из-за этого могут возникать самопроизвольно появляющиеся и исчезающие сбои.
Добрый день. У меня такая же проблема, твердотелку поменял, вентилятор крутится,но компрессор вырубается через минуту. Примерно через 3 минуты вкючается, потом выключается снова через мин.
K_proff пишет:
Сделайте проще. Отключите наружку вообще и на 1-2 и 4-2 повесьте две лампочки ватт по 60. И запустите, померьте напругу. 220В везде есть? Больше минуты отработал? Если да, то проблема в наружном блоке. Если нет-то во внутреннем. gf