Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
30-05-2007 19:35
#31
G3MB-202P 12DC не нашел, какой аналог посоветуете?
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 11:12
#32
G3MB-202P 12DC фирмы OMRON
AQG22212B02 фирмы NAIS
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...593025.pdf
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 11:13
#33
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 11:29
#34
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 17:54
#35
реле поменял на Crydom CX240D5 3-15DC 5A/240AC не помогло.
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 17:56
#36
В Алконе поставка AQG22212 2-3 недели.
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 17:57
#37
K_proff : это точно реле?
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 18:03
#38
Твердотельное реле (чаще всего) или транзистор, управляющий им.
Crydom CX240D5 3-15DC 5A/240AC
А что это за реле такое?
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 18:08
#39
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 18:13
#40
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 18:19
#41
К сожалению, по этому реле ничего сказать не могу. А почему не хотите обратиться в СЦ.
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 18:22
#42
Проверьте, на 3-4 реле приходит 12В? Учтите, что управление идет по минусу.
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 18:58
#43
Цитата K_proff пишет:
А почему не хотите обратиться в СЦ.
А потому, что вызов мастера 900р, диагностика 900р, реле внутреннего блока 20$ за штуку (Б/У, с убитых ставят), реле
Стоимость Вашего заказа:
1. 365-0721 G3MB-202P 12DC - 667р.86к. за штуку.
Срок поставки: 2-4 недели.
Это не у них, у них, наверное 1500, не меньше. Плюс перепоять, я думаю, не меньше 1000р возьмут.
Вот и считайте 900+900+1500+1000 итого на круг 4300.
Я готов за это отдать 1500.
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 20:01
#44
Цитата K_proff пишет:
Проверьте, на 3-4 реле приходит 12В?
Напряжения 12В нет. когда включается вент ВБ напруга поднимается да 0.5В, при выкл .0.01-.0.00.
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 21:21
#45
Цитата Dmitriy_840 пишет:
А потому, что вызов мастера 900р, диагностика 900р, реле внутреннего блока 20$ за штуку (Б/У, с убитых ставят), релеСтоимость Вашего заказа:
1. 365-0721 G3MB-202P 12DC - 667р.86к. за штуку.Срок поставки: 2-4 недели.Это не у них, у них, наверное 1500, не меньше. Плюс перепоять, я думаю, не меньше 1000р возьмут.Вот и считайте 900+900+1500+1000 итого на круг 4300.Я готов за это отдать 1500.
Что-то дороговато. У нас, если плату привезете сами, ремонт (если удасться отремонтировать) будет стоить 1500-1700р. Реле стоит 300р.
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 21:28
#46
За 4300 можно новую плату купить. :o
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 21:41
#47
Цитата K_proff пишет:
У нас, если плату привезете сами, ремонт (если удасться отремонтировать) будет стоить 1500-1700р.
И билет до Питера в два конца :)
Цитата K_proff пишет:
Реле стоит 300р.
В Чип-Дипе купил выше означенное за 290.
А как можно продиагностировать отдельно реле?
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 21:53
#48
Цитата Dmitriy_840 пишет:
В Чип-Дипе купил выше означенное за 290.
Ну, вот. И вовсе не 600р. :)
Цитата Dmitriy_840 пишет:
А как можно продиагностировать отдельно реле?
Подайте на 3-4 12В, н 1 фазу, на 2 лампочку. А может быть и тестором прозвонится после подачи 12В.
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 22:05
#49
Цитата K_proff пишет:
Подайте на 3-4 12В, н 1 фазу, на 2 лампочку. А может быть и тестором прозвонится после подачи 12В.
ушел пробовать.
Сообщений: 779
Регистрация: 06-02-2006
Создано:
31-05-2007 22:14
#50
Цитата K_proff пишет:
н 1 фазу, на 2 лампочку
Цитата Dmitriy_840 пишет:
ушел пробовать.
Главное чтоб вернулся :fire
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 22:15
#51
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
31-05-2007 22:47
#52
Еще не пробовал.
Как я понял фазу на (1), на (2) лампочку > ноль.
При подаче 12в на 3-4, лампочка должна загореться.
Правильно?
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 23:33
#53
Ноль вообще мимо. На 1 приходящая фаза, на 2 выход фазы.
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 23:36
#54
Завтра выложу эл. схему Panas'а. Может, понятнее будет.
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
31-05-2007 23:41
#55
Цитата Dmitriy_840 пишет:
Как я понял фазу на (1), на (2) лампочку > ноль.При подаче 12в на 3-4, лампочка должна загореться.Правильно?
При подаче 12В 1-2 как бы "замыкаются".
Сообщений: 214
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
01-06-2007 10:51
#56
Цитата K_proff пишет:
Завтра выложу эл. схему Panas'а. Может, понятнее будет.
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...680462.pdf
Сообщений: 38
Регистрация: 07-11-2005
Создано:
01-06-2007 19:51
#57
Цитата K_proff пишет:
Цитата K_proff пишет: Завтра выложу эл. схему Panas'а. Может, понятнее будет.
Вопрос остался-как мог работать кондиционер 3года,если СТ-01 при отсутствии подключенного вентилятора наружнего блока отрубает компрессор через 50 сек :sor :(
Гдето "висит" нагрузка?
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
01-06-2007 20:46
#58
Цитата Dmitriy_840 пишет:
Как я понял фазу на (1), на (2) лампочку > ноль. При подаче 12в на 3-4, лампочка должна загореться.
Попробовал на старом реле. При подаче 12в лампочка загорается, но горит мигая.
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
01-06-2007 20:53
#59
K_proff : Спасибо за схему, но с ней более ясно не стало.
Цитата litos пишет:
Вопрос остался-как мог работать кондиционер 3года,если СТ-01 при отсутствии подключенного вентилятора наружнего блока отрубает компрессор через 50 сек Гдето "висит" нагрузка?
Я тоже думаю что в этом проблема в этом.
Сообщений: 41
Регистрация: 28-05-2007
Создано:
01-06-2007 21:17
#60
Цитата Dmitriy_840 пишет:
При подаче 12в лампочка загорается, но горит мигая.
Быстро мигая (25Гц) и не в полный накал.