Не выходит на режим Panas A9CKP
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Не выходит на режим Panas A9CKP

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Не выходит на режим Panas A9CKP»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 60 из 95
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 65384Тема: «Не выходит на режим Panas A9CKP, Работает около мин. и выключается» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#31
G3MB-202P 12DC не нашел, какой аналог посоветуете?
Профиль
E-Mail
#32
G3MB-202P 12DC фирмы OMRON
AQG22212B02 фирмы NAIS


http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...593025.pdf
Профиль
E-Mail
#33
Профиль
E-Mail
#34
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#35
реле поменял на Crydom CX240D5 3-15DC 5A/240AC не помогло.
Профиль
E-Mail
#36
В Алконе поставка AQG22212 2-3 недели.
Профиль
E-Mail
#37
K_proff : это точно реле?
Профиль
E-Mail
#38
Твердотельное реле (чаще всего) или транзистор, управляющий им.

Crydom CX240D5 3-15DC 5A/240AC

А что это за реле такое?
Профиль
E-Mail
#39
Вы из какого города?
Профиль
E-Mail
#40
Профиль
E-Mail
#41
К сожалению, по этому реле ничего сказать не могу. А почему не хотите обратиться в СЦ.
Профиль
E-Mail
#42
Проверьте, на 3-4 реле приходит 12В? Учтите, что управление идет по минусу.
Профиль
E-Mail
#43
Цитата
K_proff пишет:
А почему не хотите обратиться в СЦ.

А потому, что вызов мастера 900р, диагностика 900р, реле внутреннего блока 20$ за штуку (Б/У, с убитых ставят), реле
Стоимость Вашего заказа:

1. 365-0721 G3MB-202P 12DC - 667р.86к. за штуку.
Срок поставки: 2-4 недели.
Это не у них, у них, наверное 1500, не меньше. Плюс перепоять, я думаю, не меньше 1000р возьмут.
Вот и считайте 900+900+1500+1000 итого на круг 4300.
Я готов за это отдать 1500.
Профиль
E-Mail
#44
Цитата
K_proff пишет:
Проверьте, на 3-4 реле приходит 12В?

Напряжения 12В нет. когда включается вент ВБ напруга поднимается да 0.5В, при выкл .0.01-.0.00.
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
Dmitriy_840 пишет:
А потому, что вызов мастера 900р, диагностика 900р, реле внутреннего блока 20$ за штуку (Б/У, с убитых ставят), релеСтоимость Вашего заказа:

1. 365-0721 G3MB-202P 12DC - 667р.86к. за штуку.Срок поставки: 2-4 недели.Это не у них, у них, наверное 1500, не меньше. Плюс перепоять, я думаю, не меньше 1000р возьмут.Вот и считайте 900+900+1500+1000 итого на круг 4300.Я готов за это отдать 1500.

Что-то дороговато. У нас, если плату привезете сами, ремонт (если удасться отремонтировать) будет стоить 1500-1700р. Реле стоит 300р.
Профиль
E-Mail
#46
За 4300 можно новую плату купить. :o
Профиль
E-Mail
#47
Цитата
K_proff пишет:
У нас, если плату привезете сами, ремонт (если удасться отремонтировать) будет стоить 1500-1700р.

И билет до Питера в два конца :)
Цитата
K_proff пишет:
Реле стоит 300р.

В Чип-Дипе купил выше означенное за 290.

А как можно продиагностировать отдельно реле?
Профиль
E-Mail
#48
Цитата
Dmitriy_840 пишет:
В Чип-Дипе купил выше означенное за 290.

Ну, вот. И вовсе не 600р. :)
Цитата
Dmitriy_840 пишет:
А как можно продиагностировать отдельно реле?

Подайте на 3-4 12В, н 1 фазу, на 2 лампочку. А может быть и тестором прозвонится после подачи 12В.
Профиль
E-Mail
#49
Цитата
K_proff пишет:
Подайте на 3-4 12В, н 1 фазу, на 2 лампочку. А может быть и тестором прозвонится после подачи 12В.

ушел пробовать.
Профиль
E-Mail
#50
Цитата
K_proff пишет:
н 1 фазу, на 2 лампочку

Цитата
Dmitriy_840 пишет:
ушел пробовать.

Главное чтоб вернулся :fire

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#51
:D
Профиль
E-Mail
#52
Еще не пробовал.
Как я понял фазу на (1), на (2) лампочку > ноль.
При подаче 12в на 3-4, лампочка должна загореться.
Правильно?
Профиль
E-Mail
#53
Ноль вообще мимо. На 1 приходящая фаза, на 2 выход фазы.
Профиль
E-Mail
#54
Завтра выложу эл. схему Panas'а. Может, понятнее будет.
Профиль
E-Mail
#55
Цитата
Dmitriy_840 пишет:
Как я понял фазу на (1), на (2) лампочку > ноль.При подаче 12в на 3-4, лампочка должна загореться.Правильно?

При подаче 12В 1-2 как бы "замыкаются". gf
Профиль
E-Mail
#56

Цитата
K_proff пишет:
Завтра выложу эл. схему Panas'а. Может, понятнее будет.

http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...680462.pdf
Профиль
E-Mail
#57
Цитата
K_proff пишет:
Цитата K_proff пишет: Завтра выложу эл. схему Panas'а. Может, понятнее будет.

Вопрос остался-как мог работать кондиционер 3года,если СТ-01 при отсутствии подключенного вентилятора наружнего блока отрубает компрессор через 50 сек :sor :(
Гдето "висит" нагрузка?
Профиль
E-Mail
#58
Цитата
Dmitriy_840 пишет:
Как я понял фазу на (1), на (2) лампочку > ноль. При подаче 12в на 3-4, лампочка должна загореться.

Попробовал на старом реле. При подаче 12в лампочка загорается, но горит мигая.
Профиль
E-Mail
#59
K_proff : Спасибо за схему, но с ней более ясно не стало.
Цитата
litos пишет:
Вопрос остался-как мог работать кондиционер 3года,если СТ-01 при отсутствии подключенного вентилятора наружнего блока отрубает компрессор через 50 сек Гдето "висит" нагрузка?

Я тоже думаю что в этом проблема в этом.
Профиль
E-Mail
#60
Цитата
Dmitriy_840 пишет:
При подаче 12в лампочка загорается, но горит мигая.

Быстро мигая (25Гц) и не в полный накал.