Странно. Мне почему-то всегда казалось, что дословно - "процесс, противоположный загрузке", разгрузка, если угодно. Соответственно, применительно к кондиционерам - процесс, связанный с работой, но не дающий конкретного результата - "Разморозка, оттайка".
Откуда корни растут?
Мне кааца: dis - приставка обозначения противоположности, charge - заполнение.
Например, для аккумуляторов - charge/discharge - заряд/разряд.
Как образовалось определение - "нагнетание" - не понял.
geonosis пишет:
В английском мануале - Diacharge pipe thermistorВ русском мануале - Термистор выпускного трубопровода
Люди знают, им видней.
Совершенно однозначно, что место его прикручивания от названия не зависит.
Как его использовать - дело производителя. В несильно дешевых сплитах датчик в этом месте, с таким названием, устанавливается только в теплые модели, и отвечает только за оттайку.
В больших MHI термостат, включающийся в цепь при работе на тепло и отвечающий за оттайку имеет такое-же название в схеме.
Сплитов (бытовых) с реализацией регулировки давления конденсации вентилятором от температуры линии нагнетания не встречал, не знаю, может и есть где такие... Соответственно, как называется такой датчик - не знаю. Может так-же. А может - по другому.
Моё мнение о значении термина "thermistor discharge" - термистор, установленый на линии "разгрузки" (НО РАЗГРУЗКИ КОМПРЕССОРА....т.е. на выходе из него.... т.е. линия НАГНЕТАНИЯ в нашем понимании). И меряет он температуру ентой самой линии.
Для примера вырезка из Handbook'a (обратите внимание на обозначения обсуждаемых вами термисторов у MHI:
Leha_old пишет:
Странно. Мне почему-то всегда казалось, что дословно - "процесс, противоположный загрузке", разгрузка, если угодно. Соответственно, применительно к кондиционерам - процесс, связанный с работой, но не дающий конкретного результата - "Разморозка, оттайка".
Цитата
Leha_old пишет:
Как образовалось определение - "нагнетание" - не понял.
Ёк-макарёк, Вы ж смотрели на гидравлическую схему ХОЛОДНОЙ модели (где, кстати, четко стрелочкой указано направление потока фреона). Там этот термистор нарисован сразу на линии, выходящей из компрессора.... угадайте из одной попытки, КАКАЯ это линия (если модель НЕ реверсивная)??? :D
С уважением...
ЗЫ. Не обидно обьяснил?
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Смотритте, не поддериттесь, горячие эстоонские парнни...... :D
Ничего себе я бодягу замутил...... :o А мне-то надо было всего лишь чахлый сплитец в чувство привести......
Джентльмены, в принципе порядок моих телодвижений мне ясен. Ну, во первых строках, получить на все эти прибамбасы денюжки.... :D А опосля пойти по пути шунта термистора, установки релюхи, регулятора, таймера и грелки. Так? Ничего не напутал?
Куда чего втыкать - это я понял. Честно-честно. Так что сажусь сметку ваять.
Всем сочувствующим и активно помогавшим специалистам - огромное спасибо!
jetcool пишет:
пойти по пути шунта термистора, установки релюхи,
Уточнение - релюха - она от термостата уличного (ну или еще какого термодатчика).
Цитата
jetcool пишет:
регулятора,
Предупреждение - с фазовым регулированием эти моторчики не дружат. Старые (до 01 года) - нормально, а потом - ну никак. Новые сгоревшие и перемотанные - без проблем работают. Почему-то.
Цитата
jetcool пишет:
таймера
Только его логику подобрать придется.
Цитата
jetcool пишет:
и грелки
Ну эту можно сразу прикрутить к месту. Чтоб потом не возвращаться к разбоке блока.
hromoi пишет:
даикиновский комплект стоит в районе 200
Да. Стоит он так примерно. Только он не дайкиновский, а даичевский. И отдельно они его не торгуют последнее время. И ставят только сами и только на новые, еще не проданные блоки.
Столкнулся с похожей проблемой ,
в общем дайкин FTKS35CAVMB/RKH35CVMB7 с даичевским зимним комплектом RDD-10A с подогревом картера . с недавнего времени не стал включаться в работу компрессор. тест с пульта ничего не дает = ошибок нет. спустя примерно 30 мин.после вкл.кондиционера в режим охлаждения жалюзи закрываются и мигает зеленый индикатор внутр.блока. Повторный тест ошибок не выдает
Оба блока были демонтированны и подключенны в помещении, результат - всё работает без проблем ! в чём причина помогите разобраться!
С уважением, Дмитрий.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
InterVent пишет:
тест с пульта ничего не дает = ошибок нет
каким способом тестировали?
есть короткий, тот что в инструкции по эксплуатации, есть расширенный.
проблема в зимнем комплекте:
Цитата
InterVent пишет:
подключенны в помещении, результат - всё работает без проблем
штатно это блок работает на охлаждение до +10 на улице, в помещении теплее, вот он и запустился, смотрите может проводок отвалился который подключает рдд в паралель с термистором наружного воздуха.
Поменяли плату внутреннего блока не помогло, поменяли вентилятор внутреннего блока? не помогло, поменяли РД не помогло, поменяли плату наружного блока помогло!!!
кнопкой cancel, по длинному сигналу. А что за расширенный способ?
В общем в наружном блоке параллельно термистору наружного воздуха и термистору на конденсаторе установленна доп.плата с двумя парами контактов, называется так: low embient temperature unit. Видимо что-то с ней. Leningrad, а не в курсе какие номиналы должны быть у ентой штуки?
Одновременно нажмите кнопки MODE и TEMP появятся символы причем сначала мигать будет первая часть двузначного кода. Начинайте перебор кнопкой TEMP. Когда отзовется двумя короткими, кнопкой MODE переходите ко вторй части двузначного кода (замигает), дальше опять перебор TEMP
Ждите длинный сигнал Удачи!
InterVent пишет:
установленна доп.плата с двумя парами контактов, называется так: low embient temperature unit. Видимо что-то с ней. Leningrad, а не в курсе какие номиналы должны быть у ентой штуки?
Это горбушкин двор.
Диоды, которые смещают сопротивление термисторов.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.