Если по науке, то нужен тот который реагирует на фтор.(Например ELIMINATOR LS 3000)
А если хотите наверняка, проведите эксперимент, возьмите баллон с хладоном R407C слегка приоткройте вентилек и проверяйте как реагирует течеискатель.
Практика критерий истины.
AII пишет:
возьмите баллон с хладоном R407C слегка приоткройте вентилек и проверяйте как реагирует течеискатель.
80% изделий реагируют даже не будучи приспособленными под 407. Также многие будут реагировать на сигаретный дым, выдыхаемый воздух и на любое другое изменение в общем фоне.
...или, скорее, на то и на другое. Единственный грамотный аппарат, не вызывавший желание его выбросить, весил 15 кг и был смонтирован на тележке. Использовался только внутри производственного корпуса. Все остальное-барахло.
Возможно аппарат хороший не сталкивался.
Но пока что стоит вопрос чем искать течи при сервисном обслуживании.
Тот который я предложил мне нравится, работаю им второй год. Годится для любых хладонов (кроме взрвоопасных).
А для монтажа лучше всего азот - 32Бар - опрессовка и мыльце.
лампа бесполезна если машина хз сколь времени не обслуживалась/не мылась, а при монтаже/ремонте была заляпана фреоновым маслом. светится в УФ будет все на несколько метров в округе :D .
нюхалки - про них уже все сказано.
помазок&мыло - рулит! для лета и в помещениях пользую китайские мыльные пузыри купленные в магазине игрушек. зимой к технике сам не лезу, и другим не советую. снимай и в тепле работай. ;)
и, чуть не забыл, - чистая, желательно светлая(белая) сухая тряпочка.
Нет, ну ведь надо было всю песню испортить. Такие специализированные инструменты крайне неохотно задерживаются в чемодане. А на объекте фиг найдешь. :D
Есть система vrv опресовывалась мылилась нашли два места утечек (все это на стадии монтажа т.е. фреон в систему не запускался), система на 20 внутренних блоков. гдето по тихому течет. Вопрос друзья: что еще можно загнать в систему что бы найти локальную утечку. Я имею ввиду вонючий газ какой нибудь. потому как было обмылено практически все... . У меня на уме пропан может что то еще из опыта имеется?
Блин у меня в балоне 140 очей было, из них в систему заходит 18 очей в газ, и 15 в жидкарь блин до моих любимых 29 очей не доходит. Что делается? Сейчас в балоне 100 очей осталось, ну не идет больше!
Лорд ты пробовал пропан в систему загнать? Может у кого такой опыт был? Поделись.
AXE9, пишет:
Блин у меня в балоне 140 очей было, из них в систему заходит 18 очей в газ, и 15 в жидкарь блин до моих любимых 29 очей не доходит. Что делается? Сейчас в балоне 100 очей осталось, ну не идет больше!
Э-э-э, как так, *ули не хочет, редуктор чаем не *издит?
LordN пишет:
даже не думай в эту сторону. азот. фреон там не нужен.
Вот как бы ты поступил?
Мы подвязались монтировать систему на втором этапе , это значит что основные трубы и кабеля были проброшены осталось их спаять ну и все остальное до запуска. Офисное здание в основном 7-9 и два 12. В каждом кабинете по кондею кабинеты с дверью, люди работают! есть возможность работать послее рабочего времени. Ты прикинь объем работ поиска утечки с азотом (мы уже пробовали, нашли две утечки запаяли), у меня задача сузить поиски КАК? Нас два человека. Азот на исходе 100 бар осталось ... . Конечно времени можно угробить и найти таки (азота подкупить) , но хочется эргономики...
пару пустых баллонов в качестве отстойника и компрессор азоту не напасешся у меня был такой объект больше половины паяных швов текло.азот побереги на пайку и на разрыв (был объект после испытания на разрыв пришлось прилично попаять)-тонкие трубы+дешевый расширитель +сильные монтажники.
если мало народу прессуй по очереди ветки по коридорам по этажам в конечном счете быстрее выйдет! удачи я б не взялся что там может быть с трубами даже и подумать страшно я бы наверное каждую ветку еще бы и продувал!