DENCO
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти DENCO

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «DENCO»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 20633Тема: «DENCO, ПРЕЦИЗИОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ. СЕРВИС» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
ВСЕМ ПРИВЕТ ИЗ АЛМА-АТЫ.
:!: ХОТЕЛ БЫ ПООБЩАТЬСЯ С ТЕМ КТО ЗНАЕТ DENCO. ЕСТЬ МНОГО ВОПРОСОВ.У МЕНЯ 70 ШТ.
ОТ 16 ДО 53 МОДЕЛИ.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
td_pominov пишет:
ЕСТЬ МНОГО ВОПРОСОВ.У МЕНЯ

есть вопросы - задавайте, кто-нить да ответит...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
У меня было 3 прецизионника DENCO. Модели не помню, но с freecoolingом. Стоят (стояли) на ул 8 марта(Москва) в серверной DHL. Были оне б/ушными и без документации. Но производили неплохое впечатление. Пароли к контроллеру пришлось подбирать минут 5(люблю двоичную систему из стрелочек). :D
Профиль
E-Mail
#4

авария: auxiliary1 alarm
кондер работает нормально, но при включении выводится auxiliary1 alarm.Авария при сбросе появляется снова и разобраться что и как не могу, нет мануала.
может кто поделится информацией?
и еще вопрос всем:
монтировали ребяты из турции, зимний комплект не ставили(ресивер+нагреватель),
сделали затопленный конденсатор, жидкостная выходит сверху. Хотел бы узнать мнение
сообщества, плюсы-минусы. Конденсатор ниже внутреннего блока на 40 см. установлен
регулятор скорости вентилятора по давлению нагнетения.

спасибо,
Константин.
Профиль
E-Mail
#5
дополнительный вход. Отключается в меню контроллера на 3 уровне либо в фабричных настройках (level 4). Вопрос: авария была изначально?
Профиль
E-Mail
#6
да, авария была с монтажа и монтажники(турки) исправить не смогли. монтаж провели ранней
весной, я пришел в сентябре.

Константин
Профиль
E-Mail
#7
Вам надо войти в меню
Пароли вводятся стрелками. Level 1 - стрелка вниз- стрелка вверх с таким чередованием до конца строки ввода
Level2- вниз-вниз-вверх-вверх и тд
level3-вниз-вниз-вниз-вверх-вверх-вверх и тд
Если алгоритм понятен - разгадаете 4 :D
Отключите дополнительный вход. Авария пропадет после сброса.
Если турки пароли не меняли-все должно работать.
Профиль
E-Mail
#8
Лучше сначала выяснить, какой датчик подключен на вход Aux1 и разобраться с причиной аларма.
Вероятнее всего, в кондиционере установлен контроллер Millennium, нижний ряд разъемов, входы и выходы промаркированы. Далее - прозвонить тестером на клеммник и на датчик. Вообще, монтажники должны были ввести название аларма в контроллер :evil: . Мануал могу выслать, если надо.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
GrishaT пишет:
Вообще, монтажники должны были ввести название аларма в контроллер

Введен аларм был заводом. Монтажники запустили вместе с ним и ничего не настраивали. Для этого я и спросил, когда авария появилась.
Кстати, а мануал нельзя выложить здесь, в файлах aircon?
Профиль
E-Mail
#10
Вход для дополнительного аларма присутствует всегда. Вопрос в том, что и зачем на этот вход повесили монтажники.

Выкладывать мануал пока не буду - надо еще проверить перевод.
Профиль
E-Mail
#11
Да, точно, я перемычку ставил.

А на аглицком нету?
Профиль
E-Mail
#12
Есть, могу прислать.
Профиль
E-Mail
#13
В файлы форума закиньте,пожалуйста pray
Профиль
E-Mail
#14
спасибо за помощь , теперь знаю куда зацепить датчик утечки воды(знать бы еще где достать). да,с аварией разобрался. на входе ничего не было повешено, но сам вход был активирован.
но вопрос остался: при таком монтаже проблем с возвратом масла не будет?
до этого на 407С не встречал
мануал очень нужен, т.к. я холодильщик

с уважением,
константин
Профиль
E-Mail
#15
если написано верно
Цитата
td_pominov пишет:
Конденсатор ниже внутреннего блока на 40 см. установлен

то с этим
Цитата
td_pominov пишет:
но вопрос остался: при таком монтаже проблем с возвратом масла не будет?

проблем не будет.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#16
Denco интересует ктонить знает где их взять? Вопрос
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
NURJAN пишет:
Denco интересует ктонить знает где их взять?

http://www.arktika.ru/catalog.phtml
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#18
А поисковик не работает? :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
спасибо народ!
а у нас в основном пооизводство чье?
И какие прицизионники проще в работе?Кто нить про ECSO слышал?
Профиль
E-Mail
#20
Всем привет! Прецизионник DENCO, модель U8AG, сколько фреона заправляется по шильдику? hammer
Профиль
E-Mail
#21
Нет там ни какого шилдика ... Там совсем другая технология , расчитывать надо по объему рессивера , длине трассы , мощности установки и то примерно .. а остальное настраивается с помощью оборудования . Простой манометричкой здесь не отделаетесь . Нужен нормальный " пост " с датчиками .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#22
А чё, на шильдике не написано?

Пипец, опять сплитушникам прецизионник "заказали". :o
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#23
Для Васи9677 ... ресивер в преце - это дополнительная опция , так же как KVR , KVD ,NRD, NRV и всякая другая всячина . Поэтому , когда делаете заказ , смотрите все досконально , что они вам присылают , и что вам ещё надо заказать . А то не достающие деталюшки ещё будете пол года ждать . ;)
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#24
Да еще момент , как вы знаете по холодилки , ресивер тоже подбирается по объему .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#25
Угу, я бы даже сказал по режиму фунционирования, низкотемп, али средне...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#26
Артур , говорим то о преце .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.