Sanyo SPW-X363GH56 кассетный
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Sanyo SPW-X363GH56 кассетный

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Sanyo SPW-X363GH56 кассетный»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6842Тема: «Sanyo SPW-X363GH56 кассетный» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
При включении режима вентиляции может проработать сколько угодно но как только активируется режим охлаждения через примерно 29 минут на панель индикации выдается ошибка p01 p10
Не ясно
если бы это был мотор вентилятора то сопротивления обмоток отличались от параметров указанных в сервис мануале
А float switch как определить что это такое и как с этим бороться не имею представления.
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#2
float switch -это ключ дренажной помпы. Скорее всего у вас переполнен поддон во внутреннем блоке, а помпа либо вышла из строя , либо просто засорена.
Профиль
E-Mail
#3
Нельзя дословно переводить английские термины. Float switch-датчик уровня жидкости в дренажном поддоне. Представляет собой поплавок в верхней части которого находится магнит и один или два герконовых контакта. Если жидкости много то поплавок всплывает и магнит замыкает геркон ( сначало первый, затем второй). Обычно бывает только один контакт, а помпа работает постоянно в режиме охлаждения. Этот контакт является аварийным. Если в течение времени отведенного разработчиком (в д.с. Sanyo) контакт не вернется в исходное положение (т.е. пока не опустится), то компрессор выключается и выдается код ошибки.
Нужно посмотреть саму помпу или дренажный трубопровод на наличие засора.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#4
Для bigor_2
В общем виде с теорией согласен, но непосредственно у Sanyo SPW-X363GH56 есть некоторые ньансы. Сигналом для платы управления на включение помпы является не замкнутый, а разомкнутый контакт. Знаю абсолютно точно, поскольку в прошлом году из-за этого чуть было не поменяли абсолютно целую плату управления.
Профиль
E-Mail
#5
2 uralm .....так я об этом и написал. Помпу в режиме охлаждения включает не FloatSwitch, а сама плата управления (т.е. микропрограмма), а FS является аварийным датчиком.
2 senk2000. Помпу можно проверить так. Правда все ниже сказанное относится к TOSHIBA, но думаю, что справедливо для многих кондиционеров. Снять панель, чтобы добраться до помпы и FS. На кондиционер подать питание, но не включать ни какой из режимов работы. Пальчиком правой руки нажать на FloatSwitch, т.е. поднять его вверх. При этом должна включиться помпа. Нужно учесть, что помпа очень тихо работает без воды, так что напрягите слух. А если включить режим охлаждения помпа должна включиться сразу.
Ну а дренаж, или пролить, или продуть, или сменить:).
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.