зимняя опция на полупромышленный кондиционер
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика зимняя опция на полупромышленный кондиционер

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «зимняя опция на полупромышленный кондиционер»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 60 из 61
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 59760Тема: «зимняя опция на полупромышленный кондиционер» в форуме: Вопрос Заказчика
#31
сергей ты прав- стоит фсу 43. как его расключить? У него всего два провода
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#32
ридзефакинмануал блеать :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#33
я на обекте без мануала
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#34
Цитата
Zuk пишет:
Вот только понять хочу: полупром пришел с установленным а следовательно настроенным зимником. Какого фига он сгорел? болезнь?

смех да кто их настраивать будет - воткнули - вентилятор крутится и ладно, хорошо есчё датчик на конденсатор приделывают, а то многие клеют его на нагнетание либо вешают в воздухе http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=41834 :( .
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#35
Мля...
А если б у меня не было, что б делал?

А FSX без датчика, тут проще - воткнул и фсё! Единственно, надо смотреть, чтоб "правильный" (на нужное давление) был. Для 410-го должен быть 43-й.
Рисунок
FSX.JPG (26,31 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: SSA 14-12-2012 16:06
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#36
Наверное, эта схема правильнее.
Рисунок
FSX1.JPG (27,63 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#37
Здравствуйте!
Поставить XGE-4C фирма Данфос не получилось(брак в запчасти)
Так что лучше ставить на вентиляторы более 250 Вт, что бы движки не горели. Есть идея поставить Fasec 33 на трубу перед кап.трубкой и регулятором настроить вращение, а режим мин вращения отключить.
Профиль
E-Mail
#38
Не изобретайте велосипед. Есть инструкция по установке этого FASEK-а, вот и делайте по ней.
При установке ЛЮБОГО оборудования требуется настройка его работы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#39
сергей спасип! заказчик далк комп с инетом- нашел схемку и ракасключил по ней. Верхний вентилятор оставил на нормальной заводской схеме, а нижний подключил через зимник.
В итоге работает только верхний- пол минуты, нижний почти не задействует. Для проверки отключил верхний - запустился нижний, но запуски тяжелые - не с первой попытки крутанулся. Не удивительно что горят венты.
Стоит 43.
На улице -20...-25 ... Пальцы замерзли писать :) хочу в Дубаи кондики ремонтировать :)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#40
В принципе, если там релейное управление пораздельному двумя вентами, то можно было и не заморачиваться, а оставить заводскую схему (искать лень) :D .
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#41
Спасибо!
Профиль
E-Mail
#42
Распечатал схемы на все дайкиновские РДД, а оказалось вот что они сейчас ствят:
Отредактировано: Zuk 17-12-2012 10:07
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#43
С таким РД к моему сожалению я еще не сталкивался, что привело меня в замешательство на обьекте т.к. документации на него у мя не было.
Прикрепил схему.
Гложут сомнения - может стоило оба вента через зимник подключить? Объект серверная все таки.
Рисунок
схемо.jpg (132,02 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: Zuk 17-12-2012 10:36
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#44
Данные на двиги вентов:
Рисунок
вент.jpg (62,17 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#45
Скачал сервис-мануал.
Два движка - 65 Вт (0,28 А) + 85 Вт (0,36 А) = 0,64 А. Т.е. четырехамперного регулятора, в принципе, на РАБОЧИЕ токи должно хватить. А на пусковые одновременно ~ 4,4 А - уже перебор.
Хотя, с другой стороны, см. пост #41.
Отредактировано: SSA 17-12-2012 11:03
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#46
Может электронный поставить - вместо этой херни?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#47
Я бы уж давно забил на это... :D Проверил и забил...
Ну, есть там свое релейное управление каждым вентом по температуре, заложенное в микропроцессор, пусть и работает. Это полупром или где? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#48
Тык заказчик уперся что он с низкотемпературным комплектом установленном в Даичи и должен работать с ним в комплексе. Ибо нафих тогда зимник если есть свое реле управления вентиляторами. С трудом убедил его что верхний вентилятор оставить по заводской схеме. Решили посмотреть на работу кондика. Сейчас сижу и сомнения гложут.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#49
ЗАБЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#50
Ок. оставлю тогда по этой схеме: верхний подключен штатно, нижний через зимник.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#51
Всегда ставили FSX до 16 кВт и ноу проблем, два движка тащит только в путь.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#52
Тык чето не тащит - один то сгорел. Пришлось менять.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#53
Скажу даже больше, уже 4 года в серверной круглосуточно молотит 28 кВт MHI FDC1008. Надо уметь их готовить)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#54
Рецепт пришли... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#55
Ага, счас :D
Я злой fight
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#56
Если двигатели 380V нельзя поставить датчик давления 4-20мА, подцепить его на частотник, дальше PID регулирование?
Профиль
E-Mail
#57
сергей ты прав- стоит фсу 43. как его расключить? У него всего два провода

эх хотел помочь но опоздал вот схема в натуре
Рисунок
DSC00912.gif (1,41 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#58
сам девайс
Рисунок
DSC00913.gif (1,23 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#59
синий и коричневый в 2 х жильном наверх к девайсу ;)
Профиль
E-Mail
#60
А посмотреть пост 37?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
Сообщения 31 - 60 из 61
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.