Zuk пишет:
Вот только понять хочу: полупром пришел с установленным а следовательно настроенным зимником. Какого фига он сгорел? болезнь?
да кто их настраивать будет - воткнули - вентилятор крутится и ладно, хорошо есчё датчик на конденсатор приделывают, а то многие клеют его на нагнетание либо вешают в воздухе http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=41834 :( .
Здравствуйте!
Поставить XGE-4C фирма Данфос не получилось(брак в запчасти)
Так что лучше ставить на вентиляторы более 250 Вт, что бы движки не горели. Есть идея поставить Fasec 33 на трубу перед кап.трубкой и регулятором настроить вращение, а режим мин вращения отключить.
Не изобретайте велосипед. Есть инструкция по установке этого FASEK-а, вот и делайте по ней.
При установке ЛЮБОГО оборудования требуется настройка его работы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
сергей спасип! заказчик далк комп с инетом- нашел схемку и ракасключил по ней. Верхний вентилятор оставил на нормальной заводской схеме, а нижний подключил через зимник.
В итоге работает только верхний- пол минуты, нижний почти не задействует. Для проверки отключил верхний - запустился нижний, но запуски тяжелые - не с первой попытки крутанулся. Не удивительно что горят венты.
Стоит 43.
На улице -20...-25 ... Пальцы замерзли писать :) хочу в Дубаи кондики ремонтировать :)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
С таким РД к моему сожалению я еще не сталкивался, что привело меня в замешательство на обьекте т.к. документации на него у мя не было.
Прикрепил схему.
Гложут сомнения - может стоило оба вента через зимник подключить? Объект серверная все таки.
Скачал сервис-мануал.
Два движка - 65 Вт (0,28 А) + 85 Вт (0,36 А) = 0,64 А. Т.е. четырехамперного регулятора, в принципе, на РАБОЧИЕ токи должно хватить. А на пусковые одновременно ~ 4,4 А - уже перебор.
Хотя, с другой стороны, см. пост #41.
Я бы уж давно забил на это... :D Проверил и забил...
Ну, есть там свое релейное управление каждым вентом по температуре, заложенное в микропроцессор, пусть и работает. Это полупром или где? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Тык заказчик уперся что он с низкотемпературным комплектом установленном в Даичи и должен работать с ним в комплексе. Ибо нафих тогда зимник если есть свое реле управления вентиляторами. С трудом убедил его что верхний вентилятор оставить по заводской схеме. Решили посмотреть на работу кондика. Сейчас сижу и сомнения гложут.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.