Если при минусовой температуре кондиционер (не важно какая модель и кто производитель) эксплуатируется в режиме "нагрева" - внутренний блок не будет "производить конденсат". Соответственно, дренажная трубочка, идущая от внутр. блока просто пересохнет. И мерзнуть в ней будет нечему.
В режиме работы "нагрев" - конденсат образовывается в наружном блоке (в процессе оттайки наружного блока).
Если при минусовой температуре кондиционер эксплуатируется в режиме "охлаждение" и конденсат от внутреннего блока отводится на улицу, то ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо установить подогреватель дренажа (греющий кабель).
Но учитывая, что у Вас модель "заточенная" производителем для работы в режиме "нагрев" - сомневаюсь, что Вы эксплуатируете его в режиме "холод" при минусовых температурах.
С уважением...