фасек
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика фасек

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «фасек»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7561Тема: «фасек» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
подскажите куда правильнее ставить датчик Фасека.
третье колено конденсатора в случае односекционного теплообменника-это нормально?
по температуре среднего и верхнего регулятора встречаются несколько вариантов:
20 град и дельта 17
30 град и дельта 10
тоже как порекомендуете?
Профиль
E-Mail
#2
"третье колено конденсатора в случае односекционного теплообменника-это нормально?"---Это не нормально.
Профиль
E-Mail
#3
середина наверно теоретически правильнее, но я смотрю как ставят практически и вот возникают такие вопросы.
то ли это оттого что к середине сложнее пробраться, то ли есть какая то сакральная истина в этом.

из инструкции к ЭРКО-2(аналог)
5.4. Определить место для установки датчика. Датчик
рекомендуется устанавливать на второй или третий калач от входа в
конденсатор.

значит имеет право это на жизнь?
Отредактировано: sulii 02-10-2012 23:57
Профиль
E-Mail
#4
правильнее будет поставить его в гидравлическую середину конденсатора...
Профиль
E-Mail
#5
следить он должен за температурой конденсации, а не за температурой на входе в конденсатор перегретого газа, и не на выходе - за температурой переохлажденной жидкости. Посередине - а где шанс, что он не переохладится слишком сильно, и не заляжет в 1/2 конденсатора вся заправка нежной к недозаправке капиллярной холодильной машины... Ставил на выходе, настраивал на температуру переохлажденной жидкости. Год полет нормальный.
Профиль
E-Mail
#6
Конденсация начинается примерно в первой трети теплообменника и сохраняется еще треть. Оставшаяся часть м.б. ПО. Чтобы попасть в температуру переохлажденной жидкости надо на 100% знать какое д.б. ПО у капиллярной машины. А оно меняется от 1 до 6 К.
Отредактировано: human 29-10-2012 08:47
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#7
Как мне кажется, задача "зимнего комплекта" на маленьких сплитах с капиляркой, не дать фреону в конденсаторе переохладиться настолько, чтобы критично не упало давление конденсации и не более того. Искать волшебные точки, калачи и трубки - дело неблагодарное. Без информации о давлении - никакого толку. Только температура трубки на выходе из гуд энаф))))
Ну будет конденсация на третьем калаче, а чего потом с жидкостью будет, если на улице может быть - 20, а может и +5?
У капиллярной машины вообще все постоянно пляшет, не только от наружных условий зависит, но и от внутренних.
Вопрос в том, что никто это и не отрицает, система мол самовыравнивающаяся)

Блин, опять задумался о стенде...
Отредактировано: karabats 31-10-2012 02:01
Профиль
E-Mail
#8
А вот хрен))) Ежели будет поддерживаться постоянно конденсация, то расход через капилярку будет постоянен. Что творится в помещении дело вторичное. И чистота теплообменников и всей байды связаной с теплосъемом тоже.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail