отопление канальным кондиционером
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика отопление канальным кондиционером

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «отопление канальным кондиционером»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7903Тема: «отопление канальным кондиционером, куда лучше подавать воздух» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Имеется задумка отапливать несколько помещений посредством канального кондиционера.
Сеть воздуховодов на чердаке.
Как правильно будет подавать воздух в конец помещения к наружной стене и забирать у входа
или наоборот,
насколько это критично?
Может кто-то встречался с подобной схемой на деле.
Профиль
E-Mail
#2
Какой регион Земли?
Город там или географические координаты.
Нет данных по обслуживаемым помещениям, чтобы нормально ответить.
Профиль
E-Mail
#3
Регион :Северо-запад ФО,
но вопрос именно о эффективной подаче\возврате воздуха,
кондей ZUBADAN.
Отредактировано: end 01-08-2012 21:35
Профиль
E-Mail
#4
Гы... Северо-запад масквы (по умолчанию) или северо-запад страны? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
С-З фед. округ.
Подача снизу с пола воздухораспределителями вдоль наружных стен, забор на противоположной стороне в верхней части. Так примерно поступают в США судя по материалам и фото-видео.
Вот только канальный блок в подвале, и дополнен газовым калорифером, или ТЭНом.
Профиль
E-Mail
#6
Классическая схема ясна,
но на объекте нет подвала
и почему-то предлагается у входа подавать воздух
и в дальнем конце забирать ,
видимо таким образом надеясь обеспечить лучший эффект,
насколько это имеет право на существование???
Учитывая,что по условию разводка воздуховодов сверху.
Отредактировано: end 01-08-2012 22:15
Профиль
E-Mail
#7
А напора канального хватит - это ж сеть тянуть надо.
Не проще ли сделать по тиу "гостиничного" если комната невелика, только решётку поставить с легко регулируемыми жалюзи, или есть даже в комплектах то ли к МЕ то ли к МHI решётки с приводом жалюзи.
Профиль
E-Mail
#8
И подавать опять же у входа, из общего длинного короба?
А забирать в коридоре,
или все же у дальней наружной стены???
Но комнаты довольно большие.
Отредактировано: end 01-08-2012 22:41
Профиль
E-Mail
#9
Что бы воздушное отопление нормально работало при воздухораспределении сверху необходимо , что бы струя воздуха из вент решетки добивала до пола. Иначе будет большая разница температур- снизу (холодно) и под потолком (тепло). А желательно наоборот.
Это все вступает в противоречие с распределением воздуха в режиме охлаждения, где струи воздуха желательно подавать вверх помещения, иначе будет некомфортно.
Профиль
E-Mail

   

 