После выключения кондиционера остается ток в 0.1А
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Вопрос Заказчика После выключения кондиционера остается ток в 0.1А

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «После выключения кондиционера остается ток в 0.1А»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16189Тема: «После выключения кондиционера остается ток в 0.1А, Что в конде потребляет эти 23 ватта?» в форуме: Вопрос Заказчика
#1
Подключил амперметр и обнаружил странную штуку, после выключения кондиционера пультом остается ток в 0.1А.
Что бы это значило?
Профиль
E-Mail
#2
То, что ваш кондей не ванга, и включится по вашей мысли не может...
А вообще просто подумайте, голова она ведь не для того что бы в неё есть.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#3
В некоторых моделях - есть подогрев картера компрессора. Подогрев подключен в "противофазе". То есть, когда компрессор не работает - работает подогревающий кабель ("хомут") и наоборот.
Подогрев картера может "брать" и 50 Ватт (он работает и зимой и летом).
Например у МЕ он начинает работать не сразу после выключения компрессора - а лишь спустя 3 (если правильно помню) часа простоя (для экономии эл. энергии).
Так на что жалуетесь то?

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Denni пишет:

Так на что жалуетесь то?



Я не жалуюсь, а удивляюсь, что пожирает 23 ватта в Mitsubishi Electric MSZ-HC35VAB?
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
RusBuka пишет:
То, что ваш кондей не ванга, и включится по вашей мысли не может...


Как то не конструктивно, телевизор тоже не может включиться по мысли, но токов в выключенном с пульта состоянии не потребляет
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Denni пишет:
Подогрев картера может "брать" и 50 Ватт (он работает и зимой и летом).
Например у МЕ он начинает работать не сразу после выключения компрессора - а лишь спустя 3 (если правильно помню) часа простоя


В моем случае, ток 0.1 А после выключения остается сразу
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
RusBuka пишет:

А вообще просто подумайте, голова она ведь не для того что бы в неё есть.


Может быть контакт на бетон закоротило?
Профиль
E-Mail
#8
Нашел интересную ссылку по теме

Цитата
Другая технология - Zero Standby Power - снижает потребление электроэнергии практически до нуля: в выключенном состоянии (режим ожидания) всего 0,8 Вт, что на 90% ниже по сравнению с обычными моделями. Это позволяет сократить расходы на оплату электроэнергии и избавляет от необходимости выключать устройство из сети.
http://ugclimat.ru/page_39.html


Судя по тексту, у обычных моделей должно быть около 8 ват, но не 20, как в моем случае
Профиль
E-Mail
#9
А Вы в своем измерительном приборе уверены? Может, он округляет до 0,1А?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Fokus пишет:
Судя по тексту, у обычных моделей должно быть около 8 ват, но не 20, как в моем случае

Уважаемый, а кто вам сказал, что 0.1A это 23 Ватта Вопрос
Рисунок
HC35VAB.jpg (66,32 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 31-07-2012 14:23
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
SSA пишет:
А Вы в своем измерительном приборе уверены? Может, он округляет до 0,1А?


Если быть точным, то 0.08А.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
valve пишет:
Уважаемый, а кто вам сказал, что 0.1A это 23 Ватта


А скоКа?
Разве не 230*0.1?

За картинку спасибо.
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
Fokus пишет:
А скоКа?

Разве не 230*0.1?
Энто справедливо только для активной нагрузки типа лампочки и эл.чайника для индуктивной нагрузки эта формула не катит - нужно знать cosФ нагрузки.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
valve пишет:
Энто справедливо только для активной нагрузки типа лампочки и эл.чайника для индуктивной нагрузки эта формула не катит - нужно знать cosФ нагрузки.


А откуда там индуктивная нагрузка, ведь копрессор выключен. Мы говорим о токе и мощности у выключенного кондиционера
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Fokus пишет:
А откуда там индуктивная нагрузка, ведь копрессор выключен. Мы говорим о токе и мощности у выключенного кондиционера

А импульсные блоки питания в внутр. и наружном блоке это чего по вашему Вопрос
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
valve пишет:
А импульсные блоки питания в внутр. и наружном блоке это чего по вашему


В любом случае, как оценка сверху годится, ведь cos(f) <= 1
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
Fokus пишет:
В любом случае, как оценка сверху годится, ведь cos(f) <= 1

Не сгодится - у этих блоков питания дай бог 0,5 - 0,6 в итоге получаем 8-10 Ват активной мощности, для простых ибп в режиме простоя обычное значение.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#18
Цитата
valve пишет:
Не сгодится - у этих блоков питания дай бог 0,5 - 0,6 в итоге получаем 8-10 Ват активной мощности, для простых ибп в режиме простоя обычное значение


На Вашей картинке нарисовано 23 ватта и у меня столько же получилось
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
Fokus пишет:
На Вашей картинке нарисовано 23 ватта и у меня столько же получилось

На картинке указана максимальная мощность при работе внутр.бл. к тому же ток видели какой указан Вопрос если считать по вашей формуле то 230*0.22=50.6, а там указано 23 не думали почему Вопрос