Мужики выручайте, уже месяц (или два) терроризирует заказчик с проблемой.
Ситуация: У заказчика частный дом в два этажа. Внутренняя отделка дома полностью выполнена из дуба. Дерево постоянно "играет" в итоге в дубовом массиве появляются щели. У заказчика сделана не большая вентиляция (только приток) которая явно не соответствует обьему и нормам, но заказчика она устраивает. Воздуховоды в вентиляции не заизолированы и доступа к ним нет.
В гараже установлен пароувлажнитель CAREL (CRL UE00..) и выведен через стену в кухню. На кухне установлен вентиляторный доводчик в котором он отрубил вентилятор т.к. сильно шумит.
Так же на кухне установлен консольный кондик панасоник 5-7 квт, который своим видом и расположением не устраивает заказчика.
Пожелание заказчика: убрать шум от пароувлажнителя из помещения и доводчик из кухни. Встроить кондиционер, пароувлажнитель в вентканал и выполнить подачу воздуха в коридор.
Прилагаю схемы планировок, далее продолжу...
Сейчас по факту:
Тут дело такое. Деревянный дом всегда играет. Кроме внутренних параметров - есть ещё и наружные. Они также влияют на древесину. Тут строители виноваты, должны были предусмотреть, я не спец, но читал статью - где описан механизм компенсации. Шпильки - которые со временем стягивают брус к друг другу.
Насчёт поддержания температурных и влажностных параметров. Тут надо климатическую установку собирать, писать алгоритмы под именно этот случай. Надо рас читать оптимальный режим температура-влажность для данного дома.
Если слишком просто отнестись к данному вопросу - то можно нарваться. Надо с Заком решить, что конкретно он хочет.
Если избавиться от игры дерева - то это к строителям. По идее вообще никакого увлажнителя не нужно - только для самочувствия людей.
Если хочет избавиться от шума - то выносить оборудование в отдельные помещения, бороться с шумом,
Если хочет оптимальные параметры - это другая сумма - надо собирать климатическую установку - или покупать готовую - но надо тогда иметь место для воздуховодов.
С уважением.
При такой схеме:
1. Смущает что подача будет производится в коридор а не в комнаты
2. Шум от двига все равно будет по трубе попадать в кухню
3. Х.з какое оборудование подобрать
4. Х.з как это все скомпоновать
5. Х.з где взять форсуночную насадку на парик
6 Х.з. будет ли все это отвечать хотелкам заказчика, т.к. вынесет мозг капитально пока не поймет как и в каких пределах это все будет работать.
Вообщем ужас! :)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Дом кирпичный - котедж. Внутри вся отделка дубом выполнена. Пока работает парик все нормуль. Но он их задолбал со своей шумностью и в случае отьезда пару раз были аварии (захерачило потолок) опасностью отсавлять включенным в кухне.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Меня смущает забор в кухне - хорошо что не корейцы-с их жаренной селёдкой. Весь дом будет знать - что готовыт там.
Предположу, что раскидать воздуховоды вдоль стен в принципе можно - надо зашивать деревом будет короба.
ПВ установка с секциями - шумоглушение - фильтрация - смешение (приток) - вентиляторная - нагревательная - охлаждение - увлажнение (парогенератор) - охлаждение - шумоглушение. Не забыть, что также необходима и вытяжка, на размер притока свежего воздуха, с учётом имеющейся в коттедже. Можно применить роторный теплоутелизатор.
Вот такие фантазии.
Воздухозабор конечно надо делать с улицы.
Вытяжные каналы - если их нет - это ваще пиздец! - вытяжные каналы из помещений можно оставить пассивными, надувая дом из коридора, но надо чтобы были вытяжные каналы.
Есть ли в доме котёл?
Если есть, то увлажнитель лучше всего поставить сотовый (можно сделать самому), он практически бесшумный. Охладитель/осушитель здесь нахуй ненужен, как и смесительная камера. Тут расхода то на 300 кубов в час!
По-любому надо добить где-то стенку для воздухозабора, снимать часть дубовой отделки...
Хозяин хочет избавится от кондика на кухне. Хочет скрытого типа, вот я и предложил дополнить вент. установку ККБ.
Вытяжных каналов походу нет, а если есть то я их не видел. Котел скорее всего имеется. Заказчик хотел бы использовать существующий парик. Поэтому с сотовыми увлажнителями незнаю будет ли работать - не сталкивался.
Забор воздуха можно сделать с улицы и подавать через шумоглушитель в кухню или коридор.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Илья, ты когда-нибудь видел воздушный шарик? Я не имею ввиду аналогичные изделия резиновой промышленности.
Определенным давлением его можно надуть до определенного размера.
Так и с домом твоего Зака.
Создается подпор (давление внутри больше, чем снаружи), который стремится рассосаться куда получится. И если не будет вытяжки (естественной или принудительной), то никакой циркуляции воздуха и увлажнения НЕ БУДЕТ.
Вернее, циркуляция по второй схеме будет, но вентиляцию придется переделывать по требованию Зака, т.к. ему кухонные ароматы будут распространяться со страшной силой по всему дому.
И на счет "хотелось бы осушать охлаждать и увлажнять везде, автоматически и без шума" - пусть напишет бумажку или скажет устно в чьем-нибудь присутствии, какую температуру, влажность, воздухообмен ему надо.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Ок. Берем забор воздуха с улицы. По вытяжке, не могли же дом сделать без вытяжки естественной значит где то есть. Уточню.
Подачу воздуха делаем в коридор и встраиваем существующий парик. Воздуховодами развести по дому не получится.
Плюсом у заказчика второй этаж который я вообще не рассматриваю, т.к. там что либо сделать не реально.
Ок, спрошу у заказчика бумагу с требуемыми параметрами, но вероятнее всего он сам не знает.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
вы часто видели частного заказчика,кто может оперировать точными цифрами? Ничего он 100% не скажет наверняка,а будет ориентироваться проще: "ты же специалист-ты и предлагай! Хочу чтоб все супер,без потерь ,быстро и задарма желательно. "Я тебе денюжку дам,и если что спрошу с тебя как с понимающего"...)))
Вент. шахты по схеме, вроде-как есть в стене между кухней и туалетом, плюс дымоход камина. Приток на кухню, а не в жилые помещения это , но видимо парни чем-то руководствовались когда так делали, и других вариантов не было.
Помочь заку с мин. потерями для себя - убрать шум от увлажнителя встроив парораспределитель в канал приточки + датчик огр.влажности + датчик в помещении + поженить его с контроллером приточки. Если нельзя делать короба для воздуховодов - с остальным пусть живет как есть, мы ему помогали как могли;), т.к. рециркуляция с кухни и подач в коридор точно не вариант.