Остановил я свой выбор на МЕ.
Хочу установить в однушку площадью 38 квадратов, потолки 2.7, солнце в хате с самого утра до двух дня примерно.:) Дом новостройка монолит-кирпич.
Ближнее Подмосковье.
Модели кандидаты которые выбрал:
1.МЕ msz-fd35va muz-fd35va
2.МЕ msz-ge35va muz-ge35va или ge42va
Насколько я понял отличие FD от GE, это наличие I-see и плазма фильтра какого-то.
Вот и возникает вопрос. Какой из них выбрать? Стоит ли вестись на полезность этих плазма фильтров, может эффективней нормальный очиститель воздуха поставить?
Насколько полезна функция I-see? Хватит ли мне по мощности 35va, чтоб он не молотил постоянно или лучше брать мощнее ge42va, fd50va? Какие еще для меня как обычного пользователя отличия этих кондеев?
Как происходит управление шторками с пульта или руками?:)
Куда у этих моделей подводится питание к наружному или вн., блоку?
И еще одна просьба.:)
Кто может озвучить закупочную (оптовую) цену на модели: МЕ msz-fd35va muz-fd35va и МЕ msz-ge35va muz-ge35va? Можно в личку.
ОЧЕНЬ интересно узнать сколько я переплачиваю.
Остановил я свой выбор на МЕ.
Хочу установить в однушку площадью 38 квадратов, потолки 2.7, солнце в хате с самого утра до двух дня примерно.
Добрый день.
Для однушки вам 35 вполне хватит, а вот умный глаз (I-see) который установлен в ФДшке (fd35va) он снижает вам энергопотребление, а плазменный фильтр по тех. документам убивает на 99,97% всех бактерий запахов и т.д. но сам конечно не проверял. А так в принципе у них больше и нет отличий.
Я вам советую ГЕшку, дешевле стоит. А качество тоже самое , и сборка Тайланд.
А вот закупочную я вам сказать не могу, не в моих это силах.
alexkoss пишет:
эффективней нормальный очиститель воздуха поставить?
В серии FD - как раз и есть "очиститель" - воздух из него выходит практически стерильный. Уничтожает запахи.
В серии GE тоже хороший фильтр - антиоксидантный. убирает из воздуха крупные загрязнения очень эффективно.
Какой выбрать - решать Вам.
Обратите внимание - это инверторные модели, их выключать НЕЛЬЗЯ во все время работы т.е. все лето. Энергии они меньше потеблять при выключении не будут, а комфорт снизится точно.
серия GE тише, чем FD, однако лично я на слух их отличить не могу.
Управление жалюзями - с пульта.
Питание - к наружному блоку.
Михаил
1)
Кондиционер не предназначен для всей квартиры, а только для комнаты, он может вам слегка дуть на кухню на пример.
(Если вы его установите в коридоре то и монтаж подорожает, и не факт что вы будете удовлетворены кондиционером полностью, и тогда вам умный глаз вообще не нужен в принципе)
2)
Умный глаз не только снижает энергопотребление а так же стабилизирует температуру в помещении (пример: если у вас в одном углу 20 градусов а в другом 18 он уравнивает под заданное вами, но только в том помещении где он установлен)
Так же Умный глаз это датчик движения если в течении 15-20 минут нет движения, то он снижает обороты охлаждения помещения и слегка охлаждает комнату и разумеется когда вы входите в помещение он включается по последним настройкам.
Вам нужен А/С, предназначенный для охлаждения/нагрева комнаты, в которой он будет установлен. Поэтому, вам вполне может подойти и 25 модель)) - это зависит от метража комнаты.
Помимо вышеперечисленных достоинств, серия FD экономичнее на 10%.
Комната одна 18 квадратов, Вторая 9,5.
Вообще хотелось-бы обеспечивать более/менее комфортную температуру во всей квартире, ну кроме сартира с ванной.;) Я прекрасно понимаю что купив одно устройство идеально я проблему не решу, но другая сторона, это маленькая однушка и лепить в ней два кондея смысла нет. Даже эстетически будет некрасиво.
Да и трасса уже проложена, ремонт сделан.
Седня вечером постараюсь выложить планировку для наглядности.
Эта комната 18кв.(зал) как бы проходная и без дверей. она как бы совмещена с прихожей. Тоесть в теории нужно считать площадь вместе с остальными помещениями ну плюс еще гдето 7 квадратов и того получается 25.:)
Сегодня постараюсь выложить планировку, она очень не стандартная.:) И все помещения кроме балкона, туалета с ванной, получаются открытыми. Ну типа студии.
Да. И еще раз спасибо что помогаете в этом трудном деле.
alexkoss пишет:
Комната одна 18 квадратов, Вторая 9,5.
Вообще хотелось-бы обеспечивать более/менее комфортную температуру во всей квартире, ну кроме сартира с ванной. Я прекрасно понимаю что купив одно устройство идеально я проблему не решу, но другая сторона, это маленькая однушка и лепить в ней два кондея смысла нет. Даже эстетически будет некрасиво.
Да и трасса уже проложена, ремонт сделан.
Седня вечером постараюсь выложить планировку для наглядности.
Одним кондиционером вы проблему не решите. Даже если установите в коридоре - именно там будет холодно, а комнатах - жарко. Для комнат могут подойти и 20-е модели (правда, они есть только у GE). Единственно, надо понять, какого размера окна и количество техники в комнате.
По функционалу, конечно, FD лучше. Преимущества описали коллеги выше.
Разница в цене составит около $500. Естественно, я имею в виду розницу. Дилерскую (или как Вы выразились оптовую) цену озвучивать считаю неправильно.
alexkoss пишет:
Понятно, на счет всей квартиры я обломался. Но городить огороды из кондюков желания нету да и поздно уже.
Нет, не поздно. Решение. которое Вы сейчас принимаете, будет работать лет 10. Лучше сейчас исправить явные ошибки, чем мучаться все последующее время.
Для Вашей квартиры критична скорость движения воздуха, именно ее надо рассматривать в первую очередь. Идеально - установить мультик на два внутренних блока. Рекомендую 22 и 25 GE в качестве внутренних в каждой комнате. Если Вы выбираете между FD b GE, значит финансы Вам позволят купить более комфортное, а не более "пафосное" решение.
Теоретически (при ограниченной финансовой возможности) можно найти такое место установки 25 блока в большой комнате, чтобы в малой было можно спать комфортно. При этом придется перенастраивать режимы работы: "просмотр ТВ в большой комнате" и "сон в малой комнате". Полезно будет в дневное время аккумулировать холод во всем объеме квартиры, а вечером устанавливать комфортный режим - по скорости движения воздуха.
Михаил
А почему Вы считаете, что обломались со всей квартирой? :o В зал можно спокойно ставить кондюк - там трасса, как я понял, уже проведена. А в спальню монтаж можно сделать, особо не уродуя ремонт - на восточную стену около окна, над кроватью. Дабы сэкономить можно взять 2 GE20 - это будет стоить около 2400 убитых енотов. А можно сэкономить еще 200 - взять модели "только холод"... Да и сам монтаж, судя по всему, будет не особо дорог.
To alexkoss
Вариант самый некомфортный из всех существующих.
Настоятельно рекомендую внутренние блоки расположить так:
- над кроватью в спальной
- над диваном в гостиной
Если ставить внутренний блок так, как у Вас нарисовано, то единственное спасение при просмотре ТВ будет в том, чтобы блок закрывать специальной шторой.
GE20 - неинверторная модель, не советую!
GE22 есть только для мультика.
Михаил
Настоятельно рекомендую внутренние блоки расположить так:
- над кроватью в спальной
- над диваном в гостиной
Если ставить внутренний блок так, как у Вас нарисовано, то единственное спасение при просмотре ТВ будет в том, чтобы блок закрывать специальной шторой.
GE20 - неинверторная модель, не советую!
GE22 есть только для мультика.
Михаил
Уже реальный облом по поводу зала. Ремонт корявит незя. При расположении его над диваном трассу надо вести наружу загогулинами так как там пелоны а их сверлить нельзя соответственно вся эстетика херится.
Хотя, надо подумать.
А еще подумать куда то что уже проложено скрыть.:)
Вам достаточно одного 25-го инвертора). Место, выбранное вами для внутреннего блока - самое неправильное. Михаил вам указал верное место - над диваном напротив двери. Единственное, что надо будет держать открытой дверь в спальне.
Gena Bukin пишет:
Вам достаточно одного 25-го инвертора). Место, выбранное вами для внутреннего блока - самое неправильное. Михаил вам указал верное место - над диваном напротив двери. Единственное, что надо будет держать открытой дверь в спальне.
ОК. Понял. Дверь там постоянно открыта. С этим проблем нету.
А как быть с дренажом и внешнем блоком, ведь до него трасса длинная получается? На балконную часть внешку вешать нельзя.
alexkoss пишет:
А как быть с дренажом и внешнем блоком, ведь до него трасса длинная получается? На балконную часть внешку вешать нельзя.
Надо смотреть по месту.
Но, честно говоря, если у вас уже сделана чистовая отделка, то монтаж будет проблематичным с эстетической точки зрения). Всё в коробах, плюс придётся обходить колонну в углу, да и по балкону - та ещё красота будет...
Понравится ли вам конечный результат)?
Хоть это и не совсем правильно, - устанавливайте на то место, где уже выведены коммуникации. В этом случае, берите серию FD.
alexkoss пишет:
Если кондюк ставить над диваном то трассу можно новую впринципе провести как на рисунке красным или розвым цветом. Но непонятно с дренажом как быть.
Этот вариант оптимален.
Поддерживаю уважаемого Gena Bukin - в этом случае достаточно MSZ-GE25.
Придется вам только освоить алгоритмы управления скоростью вентилятора (вечером - сверхнизкая, ночью - низкая, днем - средняя).
Трассу я бы рекомендовал вести так:
- от блока загнуть "налево", отрезать штатные порты и допаять трубу - если монтажники смогут выполнить качественно эту операцию - будет супер.
- фреонопроводы и провода провести в коробе над балконным окном по балкону, далее по правой стороне балкона до экрана, засверлиться наискось и выйти за наружный блок
- дренаж опустить и минимальным сечением провести по левой стороне балкона, вывести наружу внизу экрана "по месту"
Все получается технологично, хотя потребует высокой квалификации монтажников и соответсвующей оплаты. Но будете довольны результатом.
Михаил