Подкинули задачу : есть внешний блок TOSHIBA RAS-30UA-AR , просят подключить к нему ТРИ внутренних блока . Утверждают что такая система у них уже есть и фунциклирует в полный рост ( показать не могут - хранилище банка ) . У кого какие варианты ?
Да такое решение вполне возможно. Я сейчас собираю систему из трех касет маквеев и наружник дайкин 25 квт. Если интересно могу помочь. Кстати на форуме есть моя такая-же тема в которой я искал пути решения такого вопроса. Моя помощь не бесплатна но система моя будет полностью функциональна.
Эта шляпа будет работать ТОЛЬКО по схеме V мульти. Т.е. с наружным блоком постоянной мощности, все внутренние блоки должны работать одновременно.
Не стоит пытаться делать из гавна канфету. А именно на базе бытовухи полупрома ваять мультизону.
Ваятелю вернется этот блок бумерангом.
BIS пишет:
Хотел бы я посмотреть в натуре на эту функционирующую систему!
Самому очень интересно , только пока не начнёшь делать - всех трудностей не увидишь , время терпит - есть ещё над чем подумать и стоит ли ваще нырять )))))
Вы вообще в курсе того, о чем спрашивают?
Обычный наружный блок от сплит-системы нагрузить на три внутренних.
Вы приводите пример коммерческой мультисплит-системы от Дайкина.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
вообще то реально, если сделать общую магистраль, поставить на каждый блок отсекающие клапаны, которые будут управляться запуском мотора-компрессора., перекинуть капиллярку во внутренники, после клапана. вот тока один вопрос; как устранить взаимное влияние внутренних блоков при запуске м\к? тут подумать надо. а, точно, запуск мотора сделать через реле от каждого внутреннего блока свое, что б один включенный блок не открывал клапаны не не рабочих. ну как то так. но конечно, это так...на скорую руку, а если проанализировать другие режимы, то воэможно что то еще добавлять придется. но если тока на холод, то возможно.
freezer41 пишет:
поставить на каждый блок отсекающие клапаны, которые будут управляться запуском мотора-компрессора., перекинуть капиллярку во внутренники, после клапана. вот тока один вопрос; как устранить взаимное влияние внутренних блоков при запуске м\к? тут подумать надо. а, точно, запуск мотора сделать через реле от каждого внутреннего блока свое, что б один включенный блок не открывал клапаны не не рабочих
мультизоналку на коленке решили собрать? :D В таких схемах внутренние блоки работают как один и не регулируются отдельно.
dm.i3 пишет:
Я уже покумекал , закупил все комплектующие и собираю такую систему.
правильно, никого не слушайте. дорогу осилит идущий.
в прошлом месяце ездил на диагностику на т/х "сергей есенин". там кондиционер собран по похожей схеме: два затопленных водоохлаждаемых испарителя, один водоохлаждаемый конденсатор, два трв данфосс и два поршневых 6-цилиндровых равнозначных по управлению и производительности компрессора. R22. сборка и комплектующие середина 70-х годов. и никаких контроллеров, управление гоп-стоп по температуре обратной воды испарителей. рефмеханик уверял, что всё это лето компрессоры молотили как один на полную катушку.
преклоняюсь перед надёжностью машины.
так что, дерзайте! нет предела фантазии инженера.
только имейте ввиду: тошиба с индексом AR предназначена для работы в жарких странах, т.е. у неё как минимум переразмеренный конденсатор.
а м не что бытовой, ч не бытовой, разници нет. примерно так или где то рядом, работают бытовые "мультики". тока на них на каждый внутренник своя трасса идет. и по две , и по три внутренника на один наружник. с Хайером таким сталкивался. интересно, почему работать то не будет? :(
vityap, а какой в них тогда смысл, если отдельно они не регуллируются? в системе что я предложил, каждый блок может регуллироваться отдельно, а поледний отключившийся, отключит и компрессор.
freezer41 пишет:
vityap, а какой в них тогда смысл, если отдельно они не регуллируются? в системе что я предложил, каждый блок может регуллироваться отдельно, а поледний отключившийся, отключит и компрессор.
Смысл в том что используются в больших помещениях, внутренние блоки равномерно распределяются по помещению.
То что вы предложили работать не будет.
Как будет регулироваться кол-во фреона через каждый внутренний блок при различном кол-ве включенных внутренних блоков, если производительность компрессора постоянная?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
2 shanetnavigator
А при чем тут чиллер? Тем более при отключении одного компрессора стопудово гоп стопом отрубается один испаритель.
В нашем случае 3 внутрянки работают на ОДНОМ компрессоре постоянной мощности. Попытка исключить внутренний блок соленоидом и приведет к куче проблем, которых нет у кондиционера с Есенина.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Ну, правильно, ТРВ, а не капиллярка и съем с испарителей есть всегда, а тут предлагается отключать вентилятор внутреннего блока при продолжающемся поступлении фреона. Если поставить клапана, то еще хуже будет - давление фреона будет возрастать при отключении внутренних блоков.
ИМХО, в конечном счете задача сформулировалась следующим образом: "КАК СЭКОНОМИВ ДЕНЬГИ ЗАКАЗЧИКА ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ ГЕМОРРОЙНЫЙ ОБЪЕКТ?"
2 miller1976
Хранилище банка - скорее всего - комерческий мультисплит от Дайкина. Уж очень банки любят этот бренд.:)
BIS пишет:
ИМХО, в конечном счете задача сформулировалась следующим образом: "КАК СЭКОНОМИВ ДЕНЬГИ ЗАКАЗЧИКА ЗАРАБОТАТЬ СЕБЕ ГЕМОРРОЙНЫЙ ОБЪЕКТ?"
всякие єксперементы можно проводить на своём оборудовании, или в крайнем случае для хороших друзей, после их согласия смириться с любым результатом вашего технического творчества, и не выставлять претензий :D
BIS пишет:
2 miller1976 Хранилище банка - скорее всего - комерческий мультисплит от Дайкина. Уж очень банки любят этот бренд
Не верно - образец в хранилище , а исполнить нужно было в квартире одного из директоров ( о этом история умалчивала изначально , и для меня в том числе ) .... - что печально...... разговора о Дайкине не было - TOSHIBA и никуда не денься....
Цитата
human пишет:
Эта шляпа будет работать ТОЛЬКО по схеме V мульти. Т.е. с наружным блоком постоянной мощности, все внутренние блоки должны работать одновременно.
Именно почти так и произошло - ТРИ БЛОКА В РАЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ запускаются с одного пульта ( сооответственно и внешка ) .......
АМИГИ - эта шляпа реально РАБОТАЕТ !!!!!!!!
спасибо тем кто "помог" - 90 процентов своей разумелки подействовали положительно , токма вернулся от заказчика и счастлив безмерно ( всё работает и сбоев не намечается ) - прошу админов и модеров закрыть тему . СПС !