Уважаемые форумчане, помогите советом, как переустановить систему вент.
Посмотрев фото, один человек сказал, что, то что сделано установленно не правильно, и посоветовал обратиться за помощью на этот форум.
Переустанавливать скорее всего буду сам. А то уважаемая и известная фирма в Самаре, уже как-то не внушает доверия...
Описывать смысла нет, а вот ссылку на фото прилагаю.
"Канальный нагреватель должен быть установлен так, чтобы поток воздуха равномерно распределялся по его периметру без создания зон завихрения внутри калорифера.Это необходимо для равномерного обдува нагревательных элементов. Поэтому, расстояние до заслонки, вентилятора, фильтра или колена воздуховода должно быть не менее диагонали нагревателя."
А мне вот слабо верится, что такая систма выйдет на проектный или ожидаемый инсталяторами расход. Что собственно уже повод все переделать. А неноминальный расход а в купе с неравномерным обдувом ТЭНов может привести к перегоранию последних. Но сдругой стороны это копейки.. Так считаю, что если достигнутый результат по комфорту в помещениях устраивает, то оставить так.
Ну а если просто хочется идеала, то выкинуть нафик все это барахло, купить маленькую вентустановочку с роторным рекуператором и обвязать/развести все оцинкованными воздуховодами.
Еще бы автоматику (блок управления) фото показали. Так сказать для общего развития. Если блок открывается, то и внутри.
Кстати что то не видать датчика засорения фильтра.
Сделано терпимо единственно после вентилятора дать хотя бы метр прямого участка (калорифер до вентилятора ставить не рекомендую т.к. может загудеть подшипники .хотя все зависит от автоматики)
paninaa пишет:
Ну а если просто хочется идеала, то выкинуть нафик все это барахло, купить маленькую вентустановочку с роторным рекуператором и обвязать/развести все оцинкованными воздуховодами.
Присоединяюсь к вышесказанному. Кстати, это случайно не "Магнит" на Солнечной?
Sharki пишет:
Кстати, это случайно не "Магнит" на Солнечной?
Это "Элвес".
Если честно, то вообще установка не удовлетворяет.
В холодное время года (я даже не беру зиму) осень и весна, ну никак не нагревает до комфортной температуры.
И еще фильтр- у меня обычная сетка и фильтрующий материал на ней. Естественно при установке остаются зазоры. И ясно дело вся фильтрация сходит на нет. Что посоветуете?
Цитата
borei пишет:
Еще бы автоматику (блок управления) фото показали. Так сказать для общего развития. Если блок открывается, то и внутри.Кстати что то не видать датчика засорения фильтра.
paninaa пишет:
Ну а если просто хочется идеала, то выкинуть нафик все это барахло, купить маленькую вентустановочку с роторным рекуператором и обвязать/развести все оцинкованными воздуховодами.
Ну жалко... за оборудование то денежку заплатил... а были б свободные купюры, наверное так и сделал.
надо было сначала за проект денежку заплатить, тогда можно получить ожидаемый результат. в вашем случае как я понимаю договорились сделать вентиляцию и сделали. Большого криминала не видно, огромная часть вентсистем в квартирах офисах и коттеджах такое убожество из себя и представляет. По поводу датчика перепада давления на фильтре нет ну и фиг с ним, на такой системе не критично раз в месяц смотрите фильтр, дальше по опыту поймете как часто менять. Нагреватель должен греть и в такой позе, если не греет проверьте автоматику.
В общем то обычная УЕБ... Я конструкция, большинство так и делает, бывает и хуже. Все зависит ведь от суммы или не так? А насчет комфортной температуры, а какая она должна быть по Вашему мнению?
ПС
1.Кстати про "загудят подшибники" ни х...я не понял. С какого бодуна то они загудят?
2. "Если не греет проверьте автоматику" , тоже очень интересно, я бы проверил сначало расход воздуха и мощность калорифера, а то так подберут , что он не способен нагреть в принципе. Частое явление для квартир , мощностей маловато. Там по идее должен исчо регулятор оборотов стоять , вероятно VRS какой нибудь.
Если даже датчика засорения нет -конструкция вообще г...о. Будет периодически взводить термостат на калорифере.
интересно сколько ити чуды стоят, думаю сопоставимо с лосснеем.
Ну бумаги- то я могу отсканировать да показать, только до дома дойти надо...
А ожидаемый результат таков :
1. Чистый воздух, соответственно минимум пыли. А пыли один хрен было полно.
2. В холодный, доотопительный период тепло в квартире (ну градусов до 25, хотя может это завышенное требование)Хочу сказать, при включении установки, дома не тепло было, вроде воздух теплый идет, но такое ощущение, что потока не хватало для отопления.
Так вот что Я хочу сказать, если у Вас есть какие то желания или пожелания передайте их пожалуйста исполнителю (в письменном виде и 2 экз), и советую подобрать правильного исполнителя (некоторые рекомендации у меня существуют). В общем это Проект в чистом виде.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Проект Выполняя некоторые рекомендации можно получить желаемый результат.
Не забывайте, что у Вас одна Цель, у исполнителя может быть совершенно другая.
Деньги далеко не все решают.
Блин, фирма то известная (рекламы много), но по вентиляции - "дубы-колдуны". Обратились бы лучше в "Со..тон", или "IB...". По крайней мере такого уё...го монтажа не получили бы, а может быть даже добились поставленных задач (чистый и теплый воздух в квартире).
Клуб имени Леопольда фон Захер-Мазоха подтверждает, нужно знать расход, и мощьность, сначало проектные или что там в бумагах написано, затем реальные. и сопоставить это со своими желаниями (отраженными в техзадании). Интересны результаты.
Ну почему же? Очень даже. Например есть производства (взрывоопасные) где только воздушное отопление и можно применять. Только приточка нужна с резервным вентилятором.
Понятно, фото автоматики бы, да и всего остального.
Еще интересно это все бумаги которые дали или еще что существует?
По идее нужна бумага с Вашими требованиями и соответственно что выполнено.