Добрый день,
Итак, проектируется приточно-вытяжная система с функцией воздушного отопления для торговых помещений. Торговые помещения (их несколько, от 1 до 15) будут обслуживаться одной системой.
Планируется поставить в каждом торговом помещении VAV-клапаны на приток и на вытяжку. Расход воздуха подобран для каждого помещения с учётом нагрузки на отопление.
Смотрим СНиП 41-01-2003 п. 7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается:
п. б). пределами одного помещения в общественных зданиях.
Вопрос, смогу ли я пройти с данным решением экспертизу.
Я думаю, что данная система очень себя оправдает при эксплуатации и сможет сберечь много денег за счёт уменьшения расходов тепла. Но вот этот пункт СНиПа меня очень тревожит.
Торговые помещения будут находится в одном пожарном отсеке, между ними будут гипсокартоновые перегородки. Продаваться в помещениях будут непродовольственные товары, а точнее, на 85% это будет различная одежда.
Прошу высказаться на тему экспертизы, на тему - а хорошо ли? Все за и против, спасибо.