Добрый день!
Я начну с самого главного. Я сделала проект по вент помещения бассейна. Этот проект был передан Заказчику, ему все понравилось. Далее проект отдали куда-то кому-то на проверку. Результат сейчас сижу расхлебываю.
Речь идет о наличае застойной зоны в бассейне. Возможно увлекшись размещением решеток для обдува окон, я забыла поставить еще одну решетку в правом верхнем углу бассейна:
план бассейна
Мне написали:
кратность воздухообмена для бассейна +5/-6, а по проекту +3,3/3,3
в связи с этим они написали фразу:вент бассейна необходимо организовать с учетом преобладания вытяжки над притоком в 0,5 кратном размере. данное условие препядствует выпядению влаги из влажного воздуха.
Во-первых, я не согласна с кратностью, в СНиПах указано, что приток и вытяжка - по расчету! я проивела расчет и получила такие результаты. Я не делала преобладание вытяжки над притоком, потому что это не обязательно. Опять же в СНиПе написано: "Решение системы воздухообмена в залах ванн бассейнов должно исключать образование застойных зон при преобладании вытяжки над притоком в объеме не более 0,5-кратного обмена." Из этой фразы я понимаю что, если я уж делаю преобладание в 0,5 крат, то я должна обеспечить отсутствие застойных зон.
Во-вторых, данное условие просто обеспечивает удаление влажного воздуха более быстрее, а поступление свежего уменьшается, плюс возникают подсосы из соседних помещений.
Тогда исходя из моих чертежей и расчетов (приток=вытяжке) есть ли в том правом верхнем углу застойная зона? и так ли это страшно и нужно туда дополнительно врезать решетку?
Заранее спасибо.