MHI SCM80ZF-S останавливается через 3 мин., мигает диод НБ - 2 раза
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости MHI SCM80ZF-S останавливается через 3 мин., мигает диод НБ - 2 раза

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MHI SCM80ZF-S останавливается через 3 мин., мигает диод НБ - 2 раза»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 1677Тема: «MHI SCM80ZF-S останавливается через 3 мин., мигает диод НБ - 2 раза» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Мульт Mitsubishi Heavy - SCM80ZF-S .
На всех внутренних блоках одинаковая ошибка:
RUN постоянно светит,
TIMER - 2 раза.

По таблице - E 59.
Расшифровка - мал ток компрессора, менее 1А.
При этом, перед остановкой, реальный ток был 1-2А.

-- Компрессор стартует на 2-3 минуты и останавливается по аварии 3 раза,
потом появляется ошибка 2 мигания диода на плате управления НБ.

-- Пробник напряжения без компрессора мигает всеми диодами,
эта же авария тоже появляется через 2-3 минуты.

-- После нескольких аварийных попыток, после прогрева платы инвертора, компрессор запустился и работал около 20 минут, может бы работал и дольше.
При этом ток достиг 5-7А при Тул=+25С.

Решение по мануалу:
Замена компрессора или платы инвертора RPC505A861 А.

-- Выручил второй такой же исправный кондиционер.
Дефект переместился вместе с платой инвертора.
Объект находится далеко, поэтому нужна новая плата.

Получается, что с холодного старта дефект есть, а с прогревом, дефект уходит.
Высохли кондеры на плате RPC505A861 А - ?