SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 ошибка Е04 - нет связи.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 ошибка Е04 - нет связи.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 ошибка Е04 - нет связи.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3019Тема: «SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 ошибка Е04 - нет связи.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
SANYO SPW-C1903GDYH8 / SPW-KR94GXH56 - 10 шт.
Cистема в эксплуатации 10 лет.

Ошибки на ПДУ:
Е04 - нет связи,
E06 принят ошибочный сигнал с ВБ,
E16- кол-во ВБ больше, чем установлено в НБ,
L08 - ???

Неисправна плата: SPW-KR94GXH56 - восстановить не удалось.
В чем причина дефекта?
Как выполнить адресацию?

Примечание:
Автоадресация с НБ путает адреса ВБ, дает дубли.
Лучше вручную установить адрес каждому блоку с ПДУ.

SANYO
SPW-C1903GDYH8 - мануал.
https://www.manualslib.com/products/Sa...27152.html
SPW-KR94GXH56 - мануал:
https://www.manualslib.com/manual/8264...gxh56.html
Отредактировано: Тетраэдр 25-05-2021 06:21
Профиль
E-Mail
#2
КОДЫ ОШИБОК КОНДИЦИОНЕРА SANYO МОДЕЛИ SPW

Е01 Ошибка при приеме сигнала последовательной связи (сигнал от основного внутреннего блока в случае группового управления).

E02 Ошибка в передаче сигнала последовательной связи
E03 Внутренний блок обнаруживает сигнал ошибки с пульта дистанционного управления (и системного контроллера)
E08 Настройка адреса внутреннего блока дублируется
E09 Настройка пульта дистанционного управления дублируется
E10 Ошибка передачи сигнала последовательной связи
E11 Дублирование основного устройства при одновременном управлении несколькими устройствами (обнаружено наружным блоком)
E14 Ошибка при приеме сигнала последовательной связи
E04 Ошибка в передаче сигнала последовательной связи
E05 Ошибка при приеме сигнала последовательной связи (включая отказ проверки количества единиц)
E06 Ошибка передачи сигнала последовательной связи
E07 Емкость внутреннего блока слишком низкая
E15 Емкость внутреннего блока слишком высокая
E16 Внутренние блоки не подключены
E20 Ошибка передачи сигнала последовательной связи
E17 Ошибка при приеме сигнала последовательной связи
E18 Ошибка связи с MDC
E31 Ошибка настройки группы внутренних блоков
L01 Неисправность внутреннего / наружного блока
L02 Дублирование основного блока в групповом управлении (обнаружено внутренним блоком)
L03 Дублирование адреса наружного блока (системный адрес)
L04 Групповая проводка, подключенная для независимого внутреннего блока
L07 Адрес не установлен или группа не установлена
L08 Емкость внутреннего блока не установлена
L09 Неисправность наружного блока или установка ошибки
L10 Неисправность в проводке группового контроля
L11 Ошибка установки типа внутреннего устройства (емкость)
L13 Неисправность подключения потолочной панели
P09 Защитный термостат вентилятора
Поплавковый выключатель P01
P10 Ошибка температуры нагнетания
P03 Обнаружена открытая фаза, неисправность электропитания переменного тока
P05 Нет газа
P15 4-ходовой клапан заблокирован
P19 Высокая охлаждающая нагрузка
P20 Наружная вентиляция
P22 Ошибка компрессора инвертора (HIC PC-workerB)
P26 Ошибка компрессора преобразователя (MDC)
P29 Одновременная работа с несколькими функциями управления
P31 Неисправность тока компрессора (перегрузка)
H01 Датчик температуры внутреннего теплообменника (E1)
F01 Датчик температуры внутреннего теплообменника (E2)
F02 Датчик температуры в помещении
F10 Температура нагнетания (TD)
F04 Температура наружного теплообменника (C1)
F06 Температура наружного теплообменника (C2)
F07 Температура наружного воздуха (TO)
F08 Температура всасывания (TS)
F12 Внутренняя ошибка EEPROM
F29 Наружная ошибка EEPROM
F31 Наружная ошибка EEPROM

https://servis-klimat24.ru/o-nas/stati...era-sanyo/
Отредактировано: Тетраэдр 25-05-2021 02:26
Профиль
E-Mail
#3
Это для тех, кто мануалы искать не умеет? Search bravo смех
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Межблочку проверяйте. Особенно если на витой паре ... Причем здесь плата неисправна?
Профиль
E-Mail
#5
Я надиагностировал дохлых 3 шт, патался реанимировать еще 4 шт, задефектованных предшественником плат методом подстановки в заведомо исправный, подключенный к сети блок, с последующей адресацией платы с процем (опция 13) .
Придраться ни к чему не смог.
Эти 7 плат дают ошибку Е04.
При этом НБ чует кол-во блоков, но полноценной связи нет.
Импульсы с живой и дохлой плат в автономном режиме и в сети одинаковые.
Как это может быть?
Отредактировано: Тетраэдр 26-05-2021 08:56