SSA:
Да уж.
Цитата |
---|
пользуйтесь в режиме вентиляции.
В других режимах будет ошибка.
|
Сомневаюсь! Речь о серии Mr.SLIM.
При подаче питания на внутренний блок (S1 - фаза, S2 - нейтраль), если наружный блок не отзывается, внутренний блок автоматом выдает ошибку (Е6 - ошибка межблочной коммуникации) и проводной пульт даже не дает запустить внутренний блок в режиме вентиляции.
Думаю и с беспроводным пультом так же будет (даже если и заработает вентилятор на какое-то время, он все равно остановится чуть позже).
Проверено на PEAD-RP71JAQ + проводной пульт!
Единственный способ обмануть самодиагностику, это переключить микропереключатель SWE (на плате внутреннего блока) в положение ON.
При этом управление с пульта доступно не будет. Вентилятор внутреннего блока будет вращаться на самой высокой скорости.
Все "управление" сводится к подаче питания на внутренний блок (220В на S1/S2).
Ик-пульт можете положить на полочку (на память).
С уважением...