 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Daikin VRV3-S

Поиск по сайту
Новости и события российского рынка:

Представляем обновленный фирменный стиль ТПХ «Русклимат»


Новости производителей:

Новый флагман ROYAL Clima – серии Vela Chrome и VELA Chrome Inverter.

Electrolux Brilliant: новый взгляд на дизайн конвекторов

Новый климатический комплекс Boneco Air-O-Swiss

Новый очиститель FRESH HOME от MITSUBISHI ELECTRIC

Новая серия инверторных сплит-систем HISENSE – PURPLE Art DC Inverter

Кондиционеры HISENSE - адаптация к российским климатическим условиям




.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin VRV3-S»


Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

  Просмотров: 167Тема: «Daikin VRV3-S, Авария U4 - иногда нет межблочной связи НБ-ВБ» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Daikin VRV3-S
• Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
• Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
• Пульты BRC1D528 – 8 шт.
• Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
Система нормально работала 5 лет.

Рисунок

Последние 2 недели стала иногда появляться ошибка U4 – нет межблочной связи наружного и внутренних блоков.

Рисунок

Ошибка U4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.

Наблюдение.
1 - Если на наружном блоке оторвать линию связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS со шлюзом, который нормально управляет еще шестью VRV системами,
то авария U4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов 1-2 раза в сутки.
Проблемная VRV система, при появлении ошибки U4, иногда дает сбой на других 6 системах VRV, подключенных к этому шлюзу.

2 - Если на клеммы линии связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS вместо внешней сети подключить чекер,
то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
Аварии на чекере UB ? нет в таблице,
есть U8 – конфликт ПДУ, не получившие подтверждения в журналах ПДУ и наружки.

Рисунок

3 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить 2,
то ошибка U4 появляется сразу после вкл. питания.

4 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить другие 6 ,
то ошибка U4 тоже появляется сразу после вкл. питания.
Вариант включения внешнего блока со шлюзом, с оторванной линией связи от внутрянок не проверен.

5 - На главном ПДУ BRC1D528 (фиксирует режим работы остальных ПДУ в режиме COOL) иногда не нажимается (нет реакции на нажатие) кнопка ТЕСТ .
При замене этого ПДУ на заведомо исправный, дефект (иногда нет реакции на нажатие) сохраняется. На других ПДУ такого дефекта нет.

6 – В журнале ошибок всех ПДУ последние аварии U4 не фиксируются, сохранились предыдущие аварии произосшедшие за 5 лет эксплуатации.

UH – сбой адресации - последняя авария,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице,
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PA – автодозаправка .

7 - В сервисном режиме ПДУ 41(4) адрес внутреннего блока скачет, показывает случайную цифру от 9-17, если подключен шлюз.
Если шлюза нет, то адрес внутреннего блока стабилен.
Проверено на двух ПДУ.

8 - Если подключить шлюз только на проблемную VRV систему, то тоже сразу появляется ошибка U4.

9 - В журнале ошибок наружного блока зафиксированы аварии:
U7 - сбой связи между внешними блоками - последняя авария,
U3 – нет пробного пуска,
U4 – нет связи с ВБ.

10 – Осциллограммы на наружном блоке на межблочной линии связи F1,F2 и шлюзовой линии связи F1,F2 одинаковы по амплитуде, противоположны по полярности ( +/- 16V), импульсные всплески напряжения, нестабильность амплитуды отсутствуют.


Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.

Правильно ли выполнена диагностика?
Отредактировано: Тетраэдр 12-08-2018 10:05
Профиль
E-Mail
#2
Вопрос.
За каким ХЭ размещать это в открытом доступе?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Форум кондиционерщиков. Раздел обмена опытом.
Информация получена из открытых источников.
http://airconservice.ru/tehnicheskaya_biblioteka
https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/daikin-oshibki

Тема размещена в надежде на консультацию и обмен опытом коллег и любознательных кондиционерщиков, умеющих нажимать кнопки Договорились... .
VRV DAIKIN в ремонте бывают редко, данный форум - записная книжка, чтобы не забыть и открытия по второму разу не делать. Конкуренция? Исключена, т.к. 99% ремонтируемой техники встречается 1 раз в 3-5-10 лет.
Что не так?

Наблюдение.
Если в обесточенном состоянии оторвать от наружки линию связи с внутрянками и, при включении наружки, запустить автоадресацию,
то кол-во внутренних блоков в памяти наружки не станет равным 0, а сохранится последняя конфигурация системы.

Адреса внутрянкам при автоадресации присваиваются случайным образом, каждый раз по разному. Если автоадресация не произошла (зашумление длинной линии связи), то ее необходимо повторить несколько раз, включая наружку последней.

Принудительно присвоить адрес внутреннему блоку с его ПДУ не удалось.

Административный статус режима работы может быть присвоен любому ПДУ, если зажать кнопку MODE на 4 сек. Остальные блоки становятся подчиненными, не могут изменить режим работы, о чем свидетельствует символ.
Если нет связи с наружкой (U4), то изменение административного статуса ПДУ невозможно.

Если оторвать линию связи от внутрянки, при этом сохранив в шине связи остальные блоки,
то на ПДУ оторванной внутрянки появится ошибка UH (сбой автоадресации).
Другие внутрянки ошибок не дают, при этом наружка не стартует - появляется ошибка U3 - не завершен тест.

Короткий тест, выполняется для проверки платы управления наружки.

Рисунок

Вопросы.
1 - Какое сопротивление линии связи от наружки до первой внутрянки допускается?
R=10...15 Ом - это норма?
А если 800 Ом - как это скажется на сигнале?
В указанном случае напряжение на контактах первой внутрянки F1, F2 = +16V
2 - Как отреагирует наружка, если для диагностики обрыва связи, подцепить только одну внутрянку с помощью витой пары?
3 - Требуется ли строгое соблюдение непрерывной экранировки межблочной связи от наружки до последнего блока, нигде не касаясь земли, кроме одной точки в наружке?
4 - Обнаружится ли отсутствие одной из внутрянок при прохождении полного теста,
если перед автоадресацией эта внутрянка была отключена от межблочной сети?

5- Почему после заполнения 8 строк не обновляется журнал ошибок в ПДУ?
6 - Почему в новый ПДУ перелетел список аварий от старого ПДУ - ?
7 - Как стереть записи ошибок в ПДУ?
8 - Какие функции VRV системы тестируются при запуске TEST с ПДУ?
9 - Почему у всех внутрянок авария U4 не зафиксирована в журнале ошибок ПДУ - ?
10 - О чем свидетельствуют ошибки P9, PE в журнале ПДУ?

11 - О чем свидетельствует ошибка UB на чекере, не отраженная в журналах ПДУ и НБ - ?