Daikin VRV3-S
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Daikin VRV3-S

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin VRV3-S»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7265Тема: «Daikin VRV3-S, Авария U4 - иногда нет межблочной связи НБ-ВБ» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Daikin VRV3-S
• Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
• Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
• Пульты BRC1D528 – 8 шт.
• Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
- BS блоки отсутствуют.
Система нормально работала 5 лет.

Рисунок

Последние 2 недели стала иногда появляться ошибка U4 – нет межблочной связи наружного и внутренних блоков.

Рисунок

Ошибка U4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.

Наблюдение.
1 - Если на наружном блоке оторвать линию связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS со шлюзом, который нормально управляет еще шестью VRV системами,
то авария U4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов 1-2 раза в сутки.
Проблемная VRV система, при появлении ошибки U4, иногда дает сбой на других 6 системах VRV, подключенных к этому шлюзу.

2 - Если на клеммы линии связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS вместо внешней сети подключить чекер,
то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
Аварии на чекере UB ? нет в таблице,
есть U8 – конфликт ПДУ, не получившие подтверждения в журналах ПДУ и наружки.

Рисунок

3 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить 2,
то ошибка U4 появляется сразу после вкл. питания.

4 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить другие 6 ,
то ошибка U4 тоже появляется сразу после вкл. питания.
Вариант включения внешнего блока со шлюзом, с оторванной линией связи от внутрянок не проверен.

5 - На главном ПДУ BRC1D528 (фиксирует режим работы остальных ПДУ в режиме COOL) иногда не нажимается (нет реакции на нажатие) кнопка ТЕСТ .
При замене этого ПДУ на заведомо исправный, дефект (иногда нет реакции на нажатие) сохраняется. На других ПДУ такого дефекта нет.

6 – В журнале ошибок всех ПДУ последние аварии U4 не фиксируются, сохранились предыдущие аварии произосшедшие за 5 лет эксплуатации.

UH – сбой адресации - последняя авария,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице,
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PA – автодозаправка .

7 - В сервисном режиме ПДУ 41(4) адрес внутреннего блока скачет, показывает случайную цифру от 9-17, если подключен шлюз.
Если шлюза нет, то адрес внутреннего блока стабилен.
Проверено на двух ПДУ.

8 - Если подключить шлюз только на проблемную VRV систему, то тоже сразу появляется ошибка U4.

9 - В журнале ошибок наружного блока зафиксированы аварии:
U7 - сбой связи между внешними блоками - последняя авария,
U3 – нет пробного пуска,
U4 – нет связи с ВБ.

10 – Осциллограммы на наружном блоке на межблочной линии связи F1,F2 и шлюзовой линии связи F1,F2 одинаковы по амплитуде, противоположны по полярности ( +/- 16V), импульсные всплески напряжения, нестабильность амплитуды отсутствуют.


Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.

Правильно ли выполнена диагностика?
Отредактировано: Тетраэдр 14-08-2018 15:29
Профиль
E-Mail
#2
Вопрос.
За каким ХЭ размещать это в открытом доступе?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Форум кондиционерщиков. Раздел обмена опытом.
Информация получена из открытых источников.
http://airconservice.ru/tehnicheskaya_biblioteka
https://masterxoloda.ru/kody-oshibok/daikin-oshibki

Тема размещена для получения консультации, обмена опытом коллег и любознательных кондиционерщиков-монтажников, умеющих нажимать кнопки Договорились... .
Что не так?

Наблюдение.
Если в обесточенном состоянии оторвать от наружки линию связи с внутрянками и, при включении наружки, запустить автоадресацию,
то кол-во внутренних блоков в памяти наружки не станет равным 0, а сохранится последняя конфигурация системы.

Адреса внутрянкам при автоадресации присваиваются случайным образом, каждый раз по разному. Если автоадресация не произошла (зашумление длинной линии связи), то ее необходимо повторить несколько раз, включая наружку последней.

Принудительно присвоить адрес внутреннему блоку с его ПДУ не удалось.

Административный статус режима работы может быть присвоен любому ПДУ, если зажать кнопку MODE на 4 сек. Остальные блоки становятся подчиненными, не могут изменить режим работы, о чем свидетельствует символ.
Если нет связи с наружкой (U4), то изменение административного статуса ПДУ невозможно.

Если оторвать линию связи от внутрянки, при этом сохранив в шине связи остальные блоки,
то на ПДУ оторванной внутрянки появится ошибка UH (сбой автоадресации).
Другие внутрянки ошибок не дают, при этом наружка не стартует - появляется ошибка U3 - не завершен тест.

Короткий тест, выполняется для проверки платы управления наружки.

Рисунок

Вопросы.
1 - Какое сопротивление линии связи от наружки до первой внутрянки допускается?
R=10...15 Ом - это норма?
А если 800 Ом - как это скажется на сигнале?
В указанном случае напряжение на контактах первой внутрянки F1, F2 = +16V
2 - Как отреагирует наружка, если для диагностики обрыва связи, подцепить только одну внутрянку с помощью витой пары?
3 - Требуется ли строгое соблюдение непрерывной экранировки межблочной связи от наружки до последнего блока, нигде не касаясь земли, кроме одной точки в наружке?
4 - Обнаружится ли отсутствие одной из внутрянок при прохождении полного теста,
если перед автоадресацией эта внутрянка была отключена от межблочной сети?

5- Почему после заполнения 8 строк не обновляется журнал ошибок в ПДУ?
6 - Почему в новый ПДУ перелетел список аварий от старого ПДУ - ?
7 - Как стереть записи ошибок в ПДУ?
8 - Какие функции VRV системы тестируются при запуске TEST с ПДУ?
9 - Почему у всех внутрянок авария U4 не зафиксирована в журнале ошибок ПДУ - ?
10 - О чем свидетельствуют ошибки P9, PE в журнале ПДУ?

11 - О чем свидетельствует ошибка UB на чекере, не отраженная в журналах ПДУ и НБ - ?
Отредактировано: Тетраэдр 14-08-2018 16:09
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Тетраэдр пишет:
Тема размещена в надежде на консультацию и обмен опытом коллег и любознательных кондиционерщиков, умеющих нажимать кнопки.
Что не так?

Просто открытый форум читают все: и заказчики и долбильщики стен - вешатели сплитов.
Начитавшись такого, и те и другие становятся мегаспециалистами по мультизональным системам.
Со всеми вытекающими.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Форум для этого и создан, чтобы все читали.
Зачем делать БОЛЬШОЙ секрет из плохого контакта на скрутке в линии связи?

Соединение линии связи было выполнено на Вагах, замотано гидроскотчем, уложено в лоток в 5 м от внешнего блока. Мысль о скрутке появилась на ближайшей к внешнему блоку внутрянке.
От внешнего блока линия связи вышла белым-синим проводом,
а на внутрянку пришел синий-черный провод. Этот факт навел на размышление.
Прозвонка линии связи до первой внутрянки R=800 Ом в сравнении с времянкой - витой парой 13 Ом развеяла сомнения.

Шлюз усугубил дефект, т.к. увеличивался обмен данными между шлюзом, наружкой и внутрянками, увеличивалось падение напряжения на скрутке.

Рисунок

Совокупность взаимоисключающих векторов поиска, ведущих в тупик.
1 - В данном случае чекер сыграл злую шутку - подкинул нереальную ошибку UB, медленно отображал сеть или вообще не отображал сеть.
2 - Пульты словили клина - не регистрируют U4, не обновляют список аварий, кинули не реальные ошибки P9, PE .
3 - Шлюз добавил туман в диагностику - усугублением ошибки U4 и глюками в других системах шлюза.
4 - Сюрпризы от платы наружки- ошибки U7,U3, UH.:
- Автоадресация, определение кол-ва внутренних блоков не проходило по этой же причине - наружка не видела внутрянок иногда, зато мерещился второй внешний блок.
5 - Напряжение на клеммах F1, F2 линии связи первой внутрянки U=DC16V сбило с толку, не было падения напряжения на скрутке! Пакеты осциллом не измерялись тут.
6 - Поочередное отключение групп внутрянок 3,4,5,6,7,8 и 1,2 не устранили дефект.
Проблему решил кусок кабеля (витая пара) до первой внутрянки.

Вангую.
Правильное решение.
На клеммы F1, F2 в последней внутрянке надо подцепить резистор 1КОм и
прозвонить тестером весь шлейф с клемм F1, F2 наружки.
Если суммарное сопротивление линии связи, внутрянок и резистора более 1.5КОм,
то будет указанный в теме дефект.
Если менее 1КОм, то на линии связи утечка.
В этом случае надо резать по кускам сеть.
Отредактировано: Тетраэдр 19-08-2018 13:41
Профиль
E-Mail
#6
Посмотри ответ на параллельном форуме.
Цитата
Тетраэдр пишет:
В этом случае надо резать по кускам сеть.

В этом случае не резать по кускам сеть надо, а менять сеть целиком на нормальный кабель, а не на UTP 5e. rulez
Tool's? check! Condom's? check!