Типичный дефект в DAIKIN VRV-3.
В инверторной плате с питанием 380V после моста стоит варистор на 910V.
Почему сгорает этот варистор при пробое изоляции компрессора на корпус,
если выпрямленное напряжение после трехфазного моста составляет DC=+510V - ?
Это же явление наблюдалось в MHI KX2.
Если варистор 910V выкусить,
то на плате сетевого фильтра иногда тянется дуга длиной 10 мм на корпус и между фазами, выгорают блокировочные конденсаторы.
Я не знал этого и мазал герметик и слюду, хватало на 1 год.
И сейчас не знаю, это лишь догадки.
С одного объекта мне возили плату дважды,
я говорил, что это молния, а сейчас стал сомневаться.
Ну в действительности же так) Если рассматривать идеальный случай) арифметика приблизительная , не докапывайтесь, профессор)
Понятно что есть пульсации постоянного напряжения , ну ими можно принебречь в нашем случае)
Зачем тут заострять внимание на вопросах не относящихся к сути дела , показывающие лишь попытки показать свои познания в электротехнике ) можно было спросить у толика какое из напряжений мы тестером замеряем )