MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA35VA E3 постоянно мигает "OPERATION".
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA35VA E3 постоянно мигает "OPERATION".

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA35VA E3 постоянно мигает "OPERATION".»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16090Тема: «MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA35VA E3 постоянно мигает "OPERATION"., Одна из голов MSZ-GA35VA E3 - через 5 минут останавливается вентилятор.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-GA35VA E3 - одна из трех голов мульта.
Дефект:
После включения с ПДУ блока MSZ-GA35VA E3 через 5-10 минут останавливается вентилятор.
Охлаждение и нагрев отсутствуют, компрессор не включается.
Если отключить питание 220V и снова вкл с ПДУ, то ситуация повторяется.

Две другие головы мульта работают нормально на тепло и на холод.
Кондиционер в эксплуатации около 5 лет.

Примечание:
При остановке вентилятора внутреннего блока
постоянно мигает левый индикатор - "OPERATION".
Постоянно светит правый индикатор - "INDICATOR "
Cогласно мануала:
1 - нет связи между внешним и внутренним блоком (обрыв в скрутке межблочного провода),
2 - дохлая плата внутрянки или наружки.


Измерения в наружке, на клеммной колодке линии связи (S3):
у двух исправных голов - есть импульсы обмена DC10...25V,
на клеммной колодке к дохлой голове - DC 25V, импульсы отсутствуют.

Измерение в дохлой внутрянке, на клеммной колодке линии связи (S3):
провод связи подключен - импульсы отсутствуют, есть постоянный уровень DC35V.
провод связи не подключен - импульсы отсутствуют, есть постоянный уровень - 0.3V.

При использовании желто-зеленого провода в качестве линии связи обнаружена наводка - 99V cо стороны внутреннего блока.
Тем не менее связь восстановлена желто-зеленым проводом. При соединении провода связи от внутрянки к клеммной колодке наружке получено напряжение импульсов обмена DC10...25V.

Просмотр последней неисправности:
Зажать на ПДУ : "MODE" + "T+"
Одновременно нажать: "RESET"
Отпустить: "RESET"
Отпустить : "MODE" + "T+"
Нажать: "ON"

Выход из сервиса:
Нажать: "RESET" в режиме "ON".


Результат просмотра последней неисправности:
Без звуковой паузы 3 раза мигает левый индикатор - "OPERATION".
Постоянно светит правый индикатор - "INDICATOR "
Согласно мануала - неисправен FANMOTOR INDOOR UNIT.


Наблюдение.
Если откусить обратную связь от вентилятора (синий провод).
то процессор 3 раза раскручивает вентилятор до макс. оборотов и встает в ошибку,
которую видно без входа в сервис просмотра последней ошибки:
3 раза мигает левый индикатор (OPERATION).

Вопросы:
1 - О чем свидетельствует последняя неисправность - неисправен FANMOTOR INDOOR UNIT - ?
2 - Допускается ли использование земляного провода межблочки в качестве линии связи (S3), если провод линии связи оборван в скрутке, замурованной в стене - ?
Отредактировано: Тетраэдр 13-07-2015 00:00
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Результат просмотра последней неисправности:
Без звуковой паузы 3 раза мигает левый индикатор - "OPERATION".
Постоянно светит правый индикатор - "INDICATOR "
Согласно мануала - неисправен FANMOTOR INDOOR UNIT.


Цитата
Вопросы:
1 - О чем свидетельствует последняя неисправность - неисправен FANMOTOR INDOOR UNIT - ?


Отнюдь...уважаемый Тетраэдр, FANMOTOR здесь не причём...

Читаем более внимательно мануал и обнаруживаем, что оказывается имеется 2 разных режима индикации:
1.Режим индикации текущих неисправностей
2.Режим проверки последних неисправностей
И две разные таблицы их расшифровки...
Одна и та же неисправность (например, ошибка связи) индицируется по-разному, в зависимости от того в каком режиме
мы пытаемся её расшифровать:
- в режиме индикации текущих неисправностей - это периодическое непрерывное мигание левого светодиода;
- в режиме проверки последних неисправностей - это мигание по 3 раза.
:D
Рисунок
MSZ-GA...VA.jpg (224,02 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Если откусить обратную связь от вентилятора (синий провод).
то процессор 3 раза раскручивает вентилятор до макс. оборотов и встает в ошибку,
которую видно без входа в сервис просмотра последней ошибки:
3 раза мигает левый индикатор (OPERATION).


Это в "текущем" режиме, а если войдете в сервисный режим просмотра последней ошибки, то
мигать будет 11 раз... :D
Отредактировано: krio 13-07-2015 00:12
Профиль
E-Mail
#4
krio
Спасибо за консультацию.
Отредактировано: Тетраэдр 13-07-2015 00:34
Профиль
E-Mail

   

 