Поведение драйвера EVD (чиллер Uniflair)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Поведение драйвера EVD (чиллер Uniflair)

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Поведение драйвера EVD (чиллер Uniflair)»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4600Тема: «Поведение драйвера EVD (чиллер Uniflair)» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Чиллер Uniflair
Ошибка на дисплее - низкое давление, мало газа.
Заправка в норме, утечек нет.

Манометром проверено - EEV закрыто, действительно, на всасе низкое давление.
На драйвере EVD ошибок самодиагностики нет.

В соединительной коробке с проводами от датчиков, под брюхом чиллера, есть хитрая клеммная колодка, где пара проводов замкнута. В схеме эта коробка отсутствует.

Что произойдет если 2 провода, идущие от трансдюссера замкнуть между собой?

IMHO
Драйвер в этом случае закроется, т.к. получится максимальный ток от трансдюссера.
По идее, схема самодиагностики EVD должна отразить эту аварию на дисплее чиллера.

Наблюдение.
Если отключить 3 автомата первого контура и наблюдать за вторым контуром, то дисплей чиллера дает ложную информацию:
- температура входящей воды 0 С,
- отсутствует дата и время,
- на дисплее состояние компрессоров второго контура - прочерки. На дисплее состояние компрессоров первого контура - соответствует состоянию компрессоров второго контура.
Состояние компрессоров первого контура на дисплей не выводится.

Т.е. все признаки сбоя прошивки контроллера.
Как устранить это явление?
Профиль
E-Mail
#2
На EVD200 серии стоят лампочки closed, open. При пуске компрессора Evd идёт на closed, то по этому и трв закрыт и низкое давление. Тогда надо проверить термодатчик и трансдьюсер низкого давления.
С уважением
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Как устранить это явление?
выкинуть. этот и подобный косяки с эрв у юнифлейра обыкновенны
С уважением, LordN.