EEV. Распиновка разъемов.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости EEV. Распиновка разъемов.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «EEV. Распиновка разъемов.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 13419Тема: «EEV. Распиновка разъемов.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
My Webpage
Помогите решить задачу. На плате управления 6 пиновый разъем. Мне необходимо приладить катушку с 5-ю проводами. Возможно ли это?
Профиль
E-Mail
#2
Возможно. Вот стандартное подключение катушек. При 5-проводном общие выводы соединены вместе.
Рисунок
LEV.JPG (35,72 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Благодарю!
Профиль
E-Mail
#4
Выручайте! Нужны 20 шт EEV с катушками ???
Профиль
E-Mail
#5
Денис, ну ты же понимаешь, что EEV РАЗНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Производительность блоков?
Даже не спрашиваю, КАК такое кол-во спалили...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
Почему спалили, там же знак вопроса в конце. Продает видимо.
Не подошло, не получилося....
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#7
Мне нужны EEV с катушками 20 шт. Желательно от ВРВ-шек!
Производительность не имеет значение, лишь бы было открытие и было закрытие.
Отредактировано: den223 29-10-2014 15:20
Профиль
E-Mail
#8
Коллеги! Возможно ли заменить EEV такого плана :
My Webpage
на такой:
My Webpage

Взаимозаменяемы ли они?
Профиль
E-Mail
#9
А ф чём проблема? И те и другие - Fujikoki.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Пытаюсь в ВРВ систему (LG Multy) внедрить "левую" нутрянку но с иным клапаном (тот что с катушкой). Он делает "открытие" делает "закрытие" Но после выключения блока, клапан почему-то не закрывается! Почем? Вроде сигналы те же. Процессор контролировать открытие/закрытие не может?
Профиль
E-Mail
#11
Денис, а за каким ХЭ изобретать лисапет с квадратными колесами? Ну, допустим, внутрянка будет управлять ЭРВ как надо, но при этом наружка не будет видеть внутрянку, т.к. протоколы разные.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
Меня переживает только клапан! Отличаются они (по пачпорту) количеством PULSE. У одного 500 управляющих у другого 2000 ! Будут ли корректно работать они в системе при замене одного на другой?
Профиль
E-Mail
#13
А логически подумать?
Если весь диапазон родного в 4 раза меньше неродного, как думаешь, закроет ли мозг 500-550 импульсами неродной с двумя тысячами? ;)
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Профиль
E-Mail
#14
А вот производители контроллеров допускают применение и тех и тех клапанов. допустим DPF(O) и DPF(Q) по классификации SANHUA.

Или вот ссылка:
My Webpage
Отредактировано: den223 15-11-2014 22:42
Профиль
E-Mail
#15
Если весь диапазон родного в 4 раза меньше неродного, как думаешь, закроет ли мозг 500-550 импульсами неродной с двумя тысячами?

На отдельно включенной нутрянке пробовал. Да, закрывает и открывает полностью!
Вопрос в том, будет ли он пошагово регулировать расход через испаритель?