Внутренние блоки - 3 шт. работают нормально, если включены одновременно.
Если поодиночке включать, то хорошо работает только один.
Перепад Т по воздуху на внутрянках, работающих в одиночку:
1 - дельта 2 градуса (обмерзла тонкая труба канал А, толстая труба канал А, толстая труба канал В)
Пилять, нужно было просто метить от каких труб межблочка и подключать к правильным клеймам, а когда дует один блок, а газ идёт в испаритель другого который выключен это много говорит о профессионализме монтажной конторы которая применяет шараш сплит монтаж к любому оборудованию думая что оно само настраиваемое ;)
Есть еще одно решение.
- Не перекидывая линии связи и трубы, перекинуть шляпы EEV.
Проверил все три внутрянки поодиночке, попарно и все вместе.
Опробованы все возможные варианты включения на холод.
Перепад по воздуху на каждом кондее составляет 12...15 градусов.
Обмерзание отсутствует.