Диспетчеризация VRV DAIKIN.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Диспетчеризация VRV DAIKIN.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Диспетчеризация VRV DAIKIN.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5422Тема: «Диспетчеризация VRV DAIKIN.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
VRV DAIKIN имеет cистему диспетчеризации:
интерфейсный шлюз - DAIKIN DMS504B51,
контроллер - SIEMENS PXC100ED,
пульт контроллера - SIEMENS PXM20.
http://marksbt.ru/catalog-produkcii/o...d?vmcchk=1
http://marksbt.ru/images/stories/2012...uto,-12,89

Дефект платы - обрыв термодатчика воздуха засел в память контроллера PXC100ED, на дисплее у диспетчера индикация - 32767 градусов.
Обрыв дорожки от термодатчика на плате управления канальника удалось восстановить пропайкой.

Кондиционер работает нормально, показания пульта в помещении нормальные, но у диспетчера высвечивается температура +32767 С.

Как обновить показания контроллера на дисплее у диспетчера и в пульте SIEMENS PXM20 ?
По мануалу, там есть литиевая батарейка, сохраняющая данные и кнопка RESET.
Какой результат будет после обнуления данных кнопкой RESET - ?

Может быть это глюк шлюза?
Код обрыва термодатчика +32767 С, судя по мануалу, генерируется в шлюзе.
Отредактировано: Тетраэдр 28-06-2014 11:52
Профиль
E-Mail
#2
Я бы не спешил называть DAIKIN DMS504B51 шлюзом диспетчеризации :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#3
Терминология соблюдается.

"Интерфейсный шлюз DMS504B51 для мультизональных систем кондиционирования VRV Daikin."
http://www.luxclimat.ru/e-store/xml_catalog/178/754/
Профиль
E-Mail
#4
Как раз таки терминология не соблюдается.
Да, это шлюз, но не диспетчеризации.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#5
Пусть будет так.
Согласен.

В данном случае нужно понять, где застрял сигнал +32767 С и попытаться обновить его без потери других данных.

Обесточивание интерфейсного шлюза DMS504B51 сброс сигнала +32767 С не дает. На шлюзе есть дип переключатель и кнопка.
Дип переключатель используется при замене таблетки-батарейки.
О кнопке в инструкции ни слова.